barette de coupure en logement colléctif

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
12/11/2010 à 13h04
12/11/2010 à 13h04
bonjour bonjour

voila.
je viens de faire 2 logement neuf. les 2 tableaux de répartiton sont dans des "GTL" de 250x2600 et se fond face dans un local technique (2m entre les 2).

au pied de la premiere gaine GTL j'ai mis une barette de coupure ainsi que le piquet de terre.

j'aimerais savoir si pour le 2eme tableau et la 2eme gaine GTL je dois mettre une barette de coupure, ou si je peut partir du bornier de terre avec mon 16² v/j et allé me raccorder sur la premiere barette de coupure.

merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/11/2010 à 13h08
12/11/2010 à 13h08
Bonjour,

Piquet >>barette de coupure>>>bornier de terre>>> et les 2 départs Tableau d'abonné n° 1 et Tab d'abonné n°2
ou créer un compte pour participer

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
12/11/2010 à 13h22
12/11/2010 à 13h22
je comprend pas trop ta réponse mais merci quand meme lol.

en gros: est-ce que les 2 cables de terre de 16mm² qui partent des tableaux de répartitions peuvent etre raccordé sur la meme barette de coupure, et ensuite une cablette de 25mm² nue partirai de la barette de coupure jusqu'au piquet de terre ?

ou suis-je obligé de mettre 2 barette de coupure et 2 cablette de 25mm² vers le piquet de terre ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/11/2010 à 13h29
12/11/2010 à 13h29
1 seul bornier et 2 départs 16²
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
12/11/2010 à 13h33
12/11/2010 à 13h33
quand tu dit bornier tu parle de la barette de coupure?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/11/2010 à 13h35
12/11/2010 à 13h35
ou créer un compte pour participer

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
12/11/2010 à 23h11
12/11/2010 à 23h11
mouais!!!!!!!!!

pas besoin de ca, dans les tableaux de répartitons (legrand) il y a un bornier pour les terres!!

il y a pas une autre personne qui peut m'aider ????

MERCI BIDOUYE mais je te comprend pas



ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/11/2010 à 23h25
12/11/2010 à 23h25
Bonsoir Mr Mouais!!

C'est toi qui parles de
- piquet de terre
- de barrette de coupure
- de 2 départs d'abonnés -
Si tu ne veux pas partir de ce bornier pour réaliser tes 2 dérivations de terre privatives je ne peux pas te dire autre chose

Désolé will
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/11/2010 à 09h48
13/11/2010 à 09h48
Bonjour,

Pourtant il a été bien expliqué une seule barrette de coupure et 2 câbles pour les 2 logements.
Les câbles en 16 mm² au minimun.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
13/11/2010 à 09h52
13/11/2010 à 09h52
Bonjour

Inspirez vous de la mise à la terre d'un immeuble en page 7 de ce doc :
Promotelec terre

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
13/11/2010 à 10h17
13/11/2010 à 10h17
bidouye a écrit :

Bonsoir Mr Mouais!!


Si tu ne veux pas partir de ce bornier pour réaliser tes 2 dérivations de terre privatives je ne peux pas te dire autre chose

Désolé will



bonjour

ce n'est pas que je veux pas partir de ce bornier, j'ai ai pas prévu.
ce qui m'interesse c'est de savoir si a partir de la barette de coupure je peut partir avec mes 2 cables de 16mm² directement dans mes tableaux. ou si il aurais valu une barette de coupure pour chaque logement.

j'ai une autre quéstion : un piquet de terre de 2m est suffisant pour mes 2 logement ???? parce que dans le lien promotelec il parle de 10 piquets de 2 m!!!!
bon il parle aussi d'un immeuble de 40x20m, c'est pas mon cas, moi c'est environ 20x8 m.

merci a vous, désolé bidouye tu ma surement bien expliqué mais je n'ai pas trop compris l'histoire du bornier Clin d\'oeil Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
13/11/2010 à 10h27
13/11/2010 à 10h27
Bonjour
NON tu ne peux pas repartir de la barrette avec deux câbles, il faut obligatoirement un seul fil par serrage! C'est tout simple il te faut impérativement un bornier !!
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/11/2010 à 10h32
13/11/2010 à 10h32
Bonjour

Donc pour résumer il te faut ces 2 éléments :
- une seule barrette de coupure mais pas les 2 raccordements sur cette même barrette parce que si tu dois en déconnecter une tu prends le risque de priver le 2e logement d'une bonne mise à la terre
- un bornier de raccordement qui lui va recevoir chacune des 2dérivations privatives et conservera de fait la continuité de securité si une intervention est nécessaire pour l'un des 2 logements

Pour la terre ce n'est pas la longueur ou le nombre de piquet qui assure une bonne terre ( quoi que cela peut être un moyen de l'améliorer). Mais avant toutes choses il faut mesurer cette prise de terre avec l'appareil qui va bien
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
13/11/2010 à 11h36
13/11/2010 à 11h36
ok pour le bornier, mais je peut trés bien mettre une barette de coupure au "pied" de chacune de mes "GTL" et partir avec deux 25mm² vers le piquet de terre!!!?

sinon si je décide de mettre un bornier, je peut l'installer a coté de la barette de coupure ou dois t-on le mettre dans un endrois spécifique????

MERCI DE VOTRE PATIENCE
Du piquet de terre tu part avec une câblette en 25mm² jusqu'à la barrette de terre puis en 25mm² jusqu'à ce bornier point barre pas besoin de la barrette de terre dans les appartements le bornier en fait office mais il faut que les fils soient repérés!!
maintenant tu peux ajouter si tu veux une barrette sous chaque tableau!!
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/11/2010 à 12h32
13/11/2010 à 12h32
les3c19 a écrit :

Bonjour
NON tu ne peux pas repartir de la barrette avec deux câbles, il faut obligatoirement un seul fil par serrage! C'est tout simple il te faut impérativement un bornier !!




Salut Les3c19,

Tu en es vraiment sur de ça parce que lorsque je faisais des logements et avec consuel derrière certaines entreprises concurrentes faisaient ainsi et ils repartaient avec 2 voir même 3 câbles de la barrette de coupure.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/11/2010 à 12h38
13/11/2010 à 12h38
Bonjour,

Trop risqué lors d'intervention sur un site on peut par inadvertance déconnecter les autres et là il y a danger
ou créer un compte pour participer