Je suis en train d'installer une cuisine aménagée....(ça je sais faire) Tire la langue
Sur celle ci je dois brancher une plaque de cuisson vitrocéramique et un four encastré....
J'ai pour cela à ma disposition, deux prises murales....
Une prise classique 16A et une prise de force 32A.......
Ma question: on me dit de brancher la plaque de cuisson sur la prise de force ( 32A ), alors que sur la notice, il y a indiqué une section de cable de 2,5mm²... Mouais...(entre la plaque et la prise).....
N'y a t'il pas un petit " smurph"???
Merci pour vos réponses!!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2259
27/02/2013 à 21h25
27/02/2013 à 21h25
bonjour,
Citation :

Ma question: on me dit de brancher la plaque de cuisson sur la prise de force ( 32A ), alors que sur la notice, il y a indiqué une section de cable de 2,5mm²... Mouais...(entre la plaque et la prise)....


oui c'est bien sur la sortie 32A qu'il faut la brancher , quand au fil entre cette plaque et la sortie de câble bien souvant lorsqu'il est fournit avec il n'est pas plus gros, mais comme la longueur n’excède pas un mètre c'est suffisant, et pour le fabriquant c'est plus économique mais rien n’empêche de mettre un plus gros
pour le four en principe c'est une ligne dédié en 2.5² protégée par un fusible 16A ou par disjoncteur 20A maxi
@+
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
27/02/2013 à 21h28
27/02/2013 à 21h28
Bonsoir

Normalement il faudrait 2 circuits séparés, mais sur une installation existante, il est toléré de brancher plaques plus four sur un même circuit 6² 32A



@+

Images jointes :

Cuisine.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
01/03/2013 à 17h45
01/03/2013 à 17h45
Merci pour ces infos.
J'ai bien une prise dédiée pour le four (prise classique 16A).
C'etait juste pour etre sûr qu'un cordon en 2,5² etait suffisant pour relier la plaque de cuisson à la prise 32A....
Car sur la plaque de cuisson, il est indiqué une conso max de plus de 5Kw......
Et il est aussi indiqué de câbler cette plaque avec du 2,5²......
Il n'y a pas de cable constructeur, c'est à moi d'ajouter ce câble.....
Bon, par prudence je vais y mettre du 6² (vais regarder si il ne me reste pas du 4² dans le garage)....
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2259
01/03/2013 à 19h29
01/03/2013 à 19h29
bonjour,
Citation :

Et il est aussi indiqué de câbler cette plaque avec du 2,5²......


et ils ne précisent pas de longueur maxi ? mais si vous n'avez pas plus d'un mètre le 2.5 c'est bon
@+
ou créer un compte pour participer

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
02/03/2013 à 09h13
02/03/2013 à 09h13
Bonjour à tous.
Merci Bob pour cette info.....
Je ne savais pas que si le câble faisait moins d'un mètre on pouvait diminuer la section.....
Faut que je remette mes notions en électricité à jour!!! Sans voix
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2259
02/03/2013 à 15h01
02/03/2013 à 15h01
bonjour Boomer
cette info est juste valable pour le cordon d'alimentation d'un appareil qui se trouve limité dans sa longueur, mais en aucun cas pour une installation fixe qui doit conserver la même section tout le long son parcours en fonction de la protection du départ
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
02/03/2013 à 17h33
02/03/2013 à 17h33
On Bob...
Bon, je ne vais pas chercher plus loin, je vais y mettre un câble de 6mm².
C'etait juste pour comprendre le pourquoi du comment!! Ca tourne pas rond là-dedans
J'aime bien comprendre... Tire la langue
Mais entre les sections de câbles lors d'une installation électrique et les sections de câbles que je vois parfois sur des machines (genre lave linge), j'ai du mal à comprendre....
J'ai une fois vu un câble d'alime sur un sèche linge qui ne devait pas faire plus de 1mm², 1,5 tout au plus....
Pour la machine avait une conso de plus de 3KW Sans voix
Mais merci d'avoir pris un peu de temps pour mon problème!!! Top !
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/03/2013 à 23h53
02/03/2013 à 23h53
Bonsoir.
En fait il y a la norme d'installation électrique, et les normes de fabricants de matériel avec le "cordon d'alimentation constructeur" mentionné par la norme d'installation.
Tu es dans le cas bâtard d'un constructeur de matériel qui ne prévoit pas son câble mais le prescrit. Tu es donc sage de mettre un 6mm2, qui sera effectivement protégé par le 32A. Un électricien pro peut faire le calcul précis du courant de court-circuit d'une part, pour être certain que le 32A déclenchera avec une section plus faible sans la détériorer; du courant de défaut d'autre part, pour être certain que le DDRHS déclenchera sans danger pour la personne. Mais la partie "logement" de la norme tient compte de cette absence de calcul en prenant une marge de sécurité.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
03/03/2013 à 09h18
03/03/2013 à 09h18
Merci GrainDsel.
J'ai bien compris ces nuances entre les normes d'instalation et les normes constructeurs d'appareils ménagés ou autre.
Avec mes notions d'électricité, je vais m'en tenir à la sagesse et rester avec ce que je connais.
Puis bon, ce n'est pas la différence de prix entre un mètre de câble en 6mm² et un autre de 2,5² qui va me ruiner!!! Clin d\'oeil
Bonne journée à vous les bricoleurs du dimanche!!! Top !