Bricoleur du Dimanche

Branchement second tableau électrique

Par supam

avatar - supam
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
13/06/2017 à 17h14
13/06/2017 à 17h14
Bonjour à tous,

Une nouvelle question me taraude Colère

Bon pour situer la chose, j'ai mon tableau principal dans l'entrée et je souhaite mettre mon tableau secondaire dans le sous sol ( pour faire bref, je vais percé un trou dans le sol au niveau de la GTL et le second tableau sera directement en dessous dans le sous sol), donc le second tableau sera à une distance de 3 m du principal.

SI j'ai bien compris pour brancher un second tableau électrique il faut monter un disjoncteur 32A sur le tableau principale duquel partira les fils pour l'alimentation du second tableau.

Pourquoi ne pas partir simplement des bornes phases et neutres du tableau principal pour alimenter le second tableau ?

Et autre question, j'ai utilisé du 16mm pour relié le disjoncteur de branchement au tableau principal, puis je utiliser le même pour relier mon 32A à mon second tableau ?

Merci beaucoup beaucoup
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9360
13/06/2017 à 19h52
13/06/2017 à 19h52
Bonsoir

Comme pour tout circuit, il faut protéger le câble d'alimentation du tableau secondaire contre les surcharges et les court-circuits.
Il faut donc mettre un disjoncteur au départ du câble

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez dans le tableau divisionnaire :
- 6² protégé par un disjoncteur 25A (5,5kW) ou 32A maxi (7kW)
- 10² protégé par un disjoncteur 25A (5,5kW) ou 32A (7kW) ou 40A (9kW) ou 50A maxi (11,5kW)
- 16² protégé par un disjoncteur 25A (5,5kW) ou 32A (7kW) ou 40A (9kW) ou 50A (11,5kW) ou 63A maxi (14kW)

Il vous faudra un câble 3 conducteur avec terre pour alimenter votre tableau divisionnaire.
Vous n'avez pas la terre sur votre 16² en sortie du disjoncteur de branchement

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par supam

avatar - supam
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
13/06/2017 à 22h23
13/06/2017 à 22h23
Merci Carminas pour votre réponse mais il y a quelque chose que je ne comprend pas (désolé), le tableau secondaire ne peut pas être branché comme un tableau principal, le disjoncteur de branchement faisant office de protection contre les surcharges et les court-circuits ?

Je suis pas très doué pour les explications donc je vais essayer d'être plus précis :
La phase et le neutre du disjoncteur de branchement sont reliés aux borniers phase et neutre de mon tableau principal puis un cable phase et un cable neutre repartent des borniers pour alimenter un peigne vertical où 4 ID sont branchés.
Donc je ne peux pas faire repartir un cable neutre et un cable phase du bornier principal pour alimenter un ID du tableau secondaire ?

Dernière petite question pour la terre du tableau secondaire, je peux relié la bornier de terre du tableau principal à celui du secondaire ? ou que je fasse repartir un second fil de la barrette de terre (de mesure) ?

Merci encore et désolé d'être têtu Ca tourne pas rond là-dedans
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9360
13/06/2017 à 22h51
13/06/2017 à 22h51
D'un point de vue sécurité électrique, ce que vous proposez serait faisable si votre liaison est en 16² (le disjoncteur de branchement ne pouvant protéger contre les surcharge des sections plus faibles)
Mais d'un point de vue norme, la norme impose au disjoncteur au départ, même dans ce cas.

Reprenez la terre depuis le bornier du tableau principal.

Vous inspirer de ceci

Images jointes :

Tableau divisionnaire 4.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par supam

avatar - supam
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
13/06/2017 à 23h01
13/06/2017 à 23h01
Merci Carminas je comprend mieux Cool

Par contre je ne sais pas quel calibre choisir pour protéger mon tableau secondaire au niveau du tableau principal, du 63A si je passe du 16² ou du 32A suffirait ?

Dans le secondaire il y aura :
- Lave linge
- Séche linge
- 2 circuits 12 prises (je vois large)
- 1 circuit eclairage
- un gros congelateur

1 ID 40A dans le secondaire suffit pour tout ça ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9360
13/06/2017 à 23h17
13/06/2017 à 23h17
Je vous conseille un disjoncteur 40A.
Ce n'est pas trop cher, cela vous autorise 9kW et cela vous permet de vous contenter d'un unique ID 30mA 40A type A.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par supam

avatar - supam
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
14/06/2017 à 11h15
14/06/2017 à 11h15
Merci Carminas impeccable comme à chaque fois ! Top !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : cjupiter , Clarinette

Visiteurs non identifiés : 93