Merci pour cette réponse, par contre j'ai oublié de préciser que la prise 1, située à coté de l'arrivée d'eau, correspond dans le tableau électrique au fusible avec un dessin de machine à laver ou lave vaisselle.
En fait, c'est le four qui me pose souci. Ou le mettre ? Avec le lave vaisselle sur la prise 1 ? Avec le frigo sur la prise 2 ? Avec les plaques sur la prise 3 ?
Merci de votre aide en tout cas...
Un circuit en 2,5² protégé par un disj 20A maxi peut être utilisé aussi bien pour le four que pour le lave-vaisselle.
Pour le calcul il faut prendre 230V.
Les 280V indiqués sur le disjoncteurs correspondant à la tension maximale admissible, pas la tension d'utilisation.
@+

Mais oui Roland,
J'avais mis le lien du branchement sur mon 2 éme message.

Et si on ne dis rien souvent sur beaucoup de chose cela porte a polémique!!
et cela fait un scandale!