Bonjour,
J’aimerais rénover ou faire rénover un tableau 2nd alimenté en triphasé d’une dépendance qui sert de remise depuis 30 ans.
Ce tableau contient uniquement 4-5 disjoncteurs mono qui sont reliés sur le tableau principal à un disjoncteur tetra de 20A lui même en aval d’un inter diff.
Parmi les questions que je me pose, l’une consiste à connaitre le calibre max des disjoncteurs que je peux placer dans le tableau 2nd en l’état des choses? Je dirais 16A étant donné le calibre du disjoncteur du tableau principal, mais actuellement le tableau de la dépendance en contient 2 de 20A. Est-ce normal?
Merci de votre aide.
Bonjour
Vous mettez les calibres que vous voulez de 1A à 63A
Le tout c'est qu'ils soient adapté à la section des fils en aval.
Mais aller au delà de 20A n'a pas de sens, sauf si vous pensez un jour changer votre câble de liaison pour disposer d'une puissance plus élevée.
En tout cas aucun problème pour laisser le 20A en l'état.
Seul truc, si vous tiriez plus de 20A sur ce circuit, on ne peut pas prédire à l'avance quel disjoncteur sautera en 1er celui du circuit ou le tetra à l'origine du câble de liaison.