Bonjour, Je crée ce sujet car le calibre de mes interrupteur différentiels ne respecte ni la règle de l'amont ( supérieur ou égal au calibre du disjoncteur de branchement) ni la règle de l'aval ( supérieur ou égal à la somme des calibres des disjoncteurs pour le circuit chauffage plus la moitié des calibres des disjoncteurs des autres circuits) . Le disjoncteur de branchement est réglé à 45 A et j'ai uniquement des ID de calibre 40 A. Certes mon appartement date de 2011 et la règle de l'aval date de 2015 ( amendement 5) . Donc pour la règle de l'aval ce serait "normal". Mais est ce que la règle de l'amont (ID supérieur ou égal au disj de branchement) date également de 2015) ?? Car si ce n'est pas le cas l'électricien aurait du la respecter. Ma question est donc : de quand date la règle de l'amont ? Merci d'avance pour votre réponse
Les règles amont et aval datent de 2015. Et pour rappel c'est soit l'une soit l'autre qui faut respecter pour les installations postérieures à cette date, pas forcément les deux.
Il est probable que votre installation soit conforme à la norme de 2011
Merci pour votre réponse. Je savais que c'était soit l'une soit l'autre. Mais je me demandais simplement si avant 2015 il n'y en avait quune seule règle : celle de l'amont. Et si en 2015 , la règle de l'aval était apparu en plus avec un choix entre les deux
Non avant 2015 il n'y avait pas ni la règle amont, ni la règle aval
Mais il y avait une règle qui disait que : - pour un ID dédié au chauffage et à l'ECS au delà de 8kW, il fallait passer à 63A - que sur le 40A type A on ne pouvait mettre que la plaque, le LL et 1 ou 2 autres circuits non spécialisés.
Depuis 2015 il y a la règle amont et la règle aval et il faut respecter au moins une deux.
Mais il est clair que le respect du principe de la règle amont (même si elle n'existait pas en tant que règle dans la norme) vous faisait de fait une installation conforme.
Oui après sur l'ensemble de mes circuit chauffage et ECS je dois avoir 5500 à 6000 watts maximum dans l'hypothèse où tout marche à fond en même temps.. Quant a l ID de type A j'ai dessus un disj de 32 A ( ma plaque n'est pas branchée dessus alors qu'elle le devrait d'ailleurs) , un de 20 A ( lave linge) et un de 16 A pour l'éclairage .