Bricoleur du Dimanche

Changement de minuterie d’escalier - page 2

Par Eric190

avatar - Eric190
Petit nouveau
Message(s) : 7
02/10/2014 à 23h28
02/10/2014 à 23h28
Bonjour, J'ai un soucis au niveau de l'escalier menant du parking au RDC. Celui-ci est équipé d'un circuit d'éclairage avec 3 lampes. Ce circuit est actionnable par 3 boutons poussoirs (munis de voyant: une petite lampe qui permet de visualiser les boutons poussoirs dans l'obscurité) Ce circuit est doté d'une minuterie qui permet d'éteindre la lumière au bout d'1 à 2 minutes. Depuis quelques semaines, l'éclairage ne s’éteint pas Triste, la lumière est constamment allumée. Les voyants des boutons poussoirs sont eux aussi toujours allumés. J'ai donc tenté de changer la minuterie existante (de marque HAGER: modèle EMN001 avec un branchement 4 fil) par un modèle équivalent (Schneider Electric Min'clic 16655: avec un branchement 4 fils également). En mettant, cette nouvelle minuterie en mode forcée (le symbole "lampe") les lampes sont allumées. En le mettant en mode "automatique", les lampes ne sont pas allumées (ni même les voyants des boutons poussoirs). De plus, quelque soit le mode (forcé ou automatique) il persiste un grésillement sonore avec cette nouvelle minuterie (chose que je n'avais pas avec la précédente). Est-ce-que je ne me suis pas trompé en prenant ce modèle de minuterie? Est-ce-que le problème ne viendrait pas d'ailleurs? Peut-être est ce un bouton poussoir défectueux? Merci d'avance pour le temps que vous voudrez bien passer à regarder/répondre à mon message Sourire:) Bonne soirée Eric
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10071
04/10/2014 à 17h22
04/10/2014 à 17h22
Eric190 a écrit :


J'ai donc tenté de changer la minuterie existante (de marque HAGER: modèle EMN001 avec un branchement 4 fil)




hello


si je peut me permettre, la photo est celle d'une EM001N, ce n'est pas pareil du tout.

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Eric190

avatar - Eric190
Petit nouveau
Message(s) : 7
05/10/2014 à 11h32
05/10/2014 à 11h32
Bonjour, Oups... je suis désolé pour mon erreur.
ou créer un compte pour participer

Par Eric190

avatar - Eric190
Petit nouveau
Message(s) : 7
05/10/2014 à 17h41
05/10/2014 à 17h41
Bonjour, Effectivement, je m'étais trompé de modèle et également de câblage: on mettant la minuterie schneider en mode 3 fils par le biais du commutateur, cela a résolu le problème. La minuterie fonctionne maintenant correctement. Merci à vous Sourire Bon après-midi Eric
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10071
05/10/2014 à 18h03
05/10/2014 à 18h03
Bonjour

Avec les bons éléments on a effectivement la bonne réponse/solution très (plus) rapidement

Il n'y a qu'à lire ma ""signature"" pour le comprendre encore mieux

Citation :

citer répondre editer
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...