Bricoleur du Dimanche

Changement télérupteur pour un modèle silencieux

Par pat@77

avatar - pat@77
Bricoleur
Message(s) : 75
05/05/2021 à 14h17
05/05/2021 à 14h17

Bonjour,


Dans mon petit couloir d'entrée j'ai 2 sources lumineuses commandées par 3 boutons poussoir (télérupteur).

Le problème c'est que mon tableau électrique est aussi dans cette entrée et ce télérupteur est bruyant.

C'est un modèle qui a déjà 15 ans de marque Finder je voudrais le remplacer par un modèle Legrand 412400 qui semble être bien plus silencieux en tous cas selon les avis des acheteurs (pour l'instant je ne l'ai pas encore acheté du coup si vous avez un avis sur ce modèle ou un autre à me recommander n'hésitez pas !)

Le problème c'est le branchement, comment faire ?

- Sur une des photos il y a le schéma de branchement de l'actuel avec photos réelles du câblage.

- Sur l'autre photo c'est le schéma de branchement du Legrand

Savez-vous comment je devrais le câbler ? Où vont les fils rouges, gris et marron ? Faut-il d'autres fils ?

Faut-il aussi ce "pont" que l'on trouve sur l'actuel en rouge ?

J'avoue que je ne suis pas très expert en la matière ...

 

 

Images jointes :

Legrand-412400.jpg Finder-series20.png
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3471
05/05/2021 à 16h21
05/05/2021 à 16h21

Bonjour,

Le télérupteur Legrand est incompatible avec votre branchement actuel. Vous avez un montage avec le neutre aux boutons et sur le Legrand il faut la phase aux boutons.

 

ou créer un compte pour participer

Par pat@77

avatar - pat@77
Bricoleur
Message(s) : 75
05/05/2021 à 16h48
05/05/2021 à 16h48

Bonjour,

Merci pour votre réponse, vu que je ne l'ai pas encore acheté ça tombe bien !

Pouvez-vous me dire quel type ou modèle je pourrais mettre en sachant bien sûr que mon but est d'avoir un dispositif moins bruyant ?

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9343
05/05/2021 à 18h54
05/05/2021 à 18h54

Bonjour

Vous avez le MTR500M chez Yokis qui est 100% silencieux et compatible avec un montage comme le votre :

https://www.yokis.fr/eclairage/telerupteurs-temporisables/

Attention toutefois à la compatibilité avec les LED.

Prévoir si nécessaire d'ajouter une charge CHR3W

 

Si malgré tout, il y a des problèmes de compatibilité, vous avez le MTR2000M, mais un peu moins silencieux


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par pat@77

avatar - pat@77
Bricoleur
Message(s) : 75
05/05/2021 à 19h35
05/05/2021 à 19h35

Ok merci Carminas,

Je vais aller voir tout ça de près ça à l'air intéressant en effet, je ferai un retour ici.

Pour info je n'ai pas de LED connectés donc pas de résistance supplémentaire CHR3W à prévoir.

Bonne soirée

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9343
05/05/2021 à 19h47
05/05/2021 à 19h47

Alors vérifiez bien l'onglet "charges compatibles"


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par pat@77

avatar - pat@77
Bricoleur
Message(s) : 75
05/05/2021 à 19h58
05/05/2021 à 19h58

C'est noté merci

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par pat@77

avatar - pat@77
Bricoleur
Message(s) : 75
06/05/2021 à 13h35
06/05/2021 à 13h35

Bonjour,

Juste une petite précision sur la couleur des fils sur mon câblage actuel.

En rouge j'ai la phase qui arrive en 1 puis en A1 via un pont.

En A2 j'ai un fil marron et en 2 un fil gris.

Si je compare avec le schéma de câblage le fil marron doit rejoindre le bouton poussoir via le neutre et le gris va vers les lampes, c'est bien ça ?

Quand je regarde le schéma pour le MTR500M il semble que ce soit le contraire le marron vers la lampe et le gris vers le bouton poussoir toujours via le neutre. Alors c'est peut-être juste une histoire de couleur mais dans mon cas ce serait plutôt marron vers bouton et gris vers lampe je pense.

Concernant le MTR2000M c'est un peu plus compliqué on a la phase avec un pont, toujours  le marron vers la lampe et le gris vers le bouton mais en plus un neutre en bleu, j'ai un peu de mal à comprendre surtout que là on a plus "3 fils" mais bien 4 ...

 

Images jointes :

Yokis.png
ou créer un compte pour participer

Par pat@77

avatar - pat@77
Bricoleur
Message(s) : 75
07/05/2021 à 15h39
07/05/2021 à 15h39

Bonjour,

Je vais m'orienter vers le Yokis MTR2000M il a l'air plus compatible que le 500.

J'ai juste une petite interrogation sur son schéma de câblage.

Je ne comprends pas bien le rôle du fil bleu (neutre), sur mon système j'ai mon fils marron qui va vers le bouton poussoir et donc le neutre, mais pas de neutre directement branché au télérupteur.

Images jointes :

MTR2000M.png
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10038
07/05/2021 à 16h54
07/05/2021 à 16h54
pat@77 a écrit :

Bonjour,

Je vais m'orienter vers le Yokis MTR2000M il a l'air plus compatible que le 500.

J'ai juste une petite interrogation sur son schéma de câblage.

Je ne comprends pas bien le rôle du fil bleu (neutre), sur mon système j'ai mon fils marron qui va vers le bouton poussoir et donc le neutre, mais pas de neutre directement branché au télérupteur.

 hello

 

rares sont les télérupteurs silencieux sans alim phase/neutre

 

si ce n'est, par exemple chez Hager

 

 

 

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par pat@77

avatar - pat@77
Bricoleur
Message(s) : 75
07/05/2021 à 17h04
07/05/2021 à 17h04

Salut efred,

Merci je viens de comprendre que comme c'est un télérupteur électronique et pas mécanique il lui faut un neutre en plus, j'irai le chercher à l'intérieur du différenciel.

Le Hager a l'air bien mais aussi bien plus cher !

 

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10038
07/05/2021 à 17h09
07/05/2021 à 17h09
pat@77 a écrit :

 

Le Hager a l'air bien mais aussi bien plus cher !

 

J'ai donné le lien vers la fiche produit fabricant, pas vers un site marchand comme le font trop d'intervenants (mon soucis est de répondre à une problématique, pas de m'occuper du porte-monnaie du demandeur, à lui de trouver au moins cher)

 

le Hager évite d'avoir à aller chercher un neutre (surtout pour un novice), il n'y a qu'à raccorder à l'identique de l'existant.

 

@+ 


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par pat@77

avatar - pat@77
Bricoleur
Message(s) : 75
08/05/2021 à 11h18
08/05/2021 à 11h18

Bonjour,

J'ai posé mon télérupteur, je suis content du résultat ça marche bien et pour le bruit je suis passé d'un gros clac à un petit clic qui nous rappelle juste qu'on a appuyé sur un bouton, c'est pas 100% silencieux mais ça me convient très bien, c'est la nuit et le jour en tous cas.

Pour la phase j'ai utilisé un wago à 3 entrées et j'ai repiqué le neutre depuis le programmateur qui est sur un disjoncteur 2A (le télérupteur va jusqu'à 10A mais vu que je n'ai que 2 LED d'environ 8W ça fonctionne bien), les autres disjoncteurs du différenciel étant des 20A.

A priori je n'aurai pas de problème de sécurité, merci pour votre aide.

 

Images jointes :

differenciel.png
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3471
09/05/2021 à 14h13
09/05/2021 à 14h13

Bonjour,

Votre dernier message m'interroge, voulez-vous dire que vous avez pris phase et neutre sous 2 disjoncteurs différents ? Si oui, il ne faut pas laisser comme ça, c'est dangereux !

ou créer un compte pour participer

Par pat@77

avatar - pat@77
Bricoleur
Message(s) : 75
09/05/2021 à 19h48
09/05/2021 à 19h48

Bonjour,

Je n'avais pas vu que la phase et les fils gris et marron venaient d'un autre disjoncteur, je ne trouve pas ça très logique vu que finalement il appartient physiquement à un disjoncteur mais est branché électriquement sur un autre et c'est pourtant le câblage d'origine.

J'ai donc tiré un neutre du disjoncteur où était déjà la phase comme ça j'ai tous les fils qui viennent du même disjoncteur.

Oui merci pour votre vigilance en effet !

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : erge

Visiteurs non identifiés : 71066