Bonjour,
Dans mon petit couloir d'entrée j'ai 2 sources lumineuses commandées par 3 boutons poussoir (télérupteur).
Le problème c'est que mon tableau électrique est aussi dans cette entrée et ce télérupteur est bruyant.
C'est un modèle qui a déjà 15 ans de marque Finder je voudrais le remplacer par un modèle Legrand 412400 qui semble être bien plus silencieux en tous cas selon les avis des acheteurs (pour l'instant je ne l'ai pas encore acheté du coup si vous avez un avis sur ce modèle ou un autre à me recommander n'hésitez pas !)
Le problème c'est le branchement, comment faire ?
- Sur une des photos il y a le schéma de branchement de l'actuel avec photos réelles du câblage.
- Sur l'autre photo c'est le schéma de branchement du Legrand
Savez-vous comment je devrais le câbler ? Où vont les fils rouges, gris et marron ? Faut-il d'autres fils ?
Faut-il aussi ce "pont" que l'on trouve sur l'actuel en rouge ?
J'avoue que je ne suis pas très expert en la matière ...
Bonjour,
Le télérupteur Legrand est incompatible avec votre branchement actuel. Vous avez un montage avec le neutre aux boutons et sur le Legrand il faut la phase aux boutons.
Bonjour,
Merci pour votre réponse, vu que je ne l'ai pas encore acheté ça tombe bien !
Pouvez-vous me dire quel type ou modèle je pourrais mettre en sachant bien sûr que mon but est d'avoir un dispositif moins bruyant ?
Bonjour
Vous avez le MTR500M chez Yokis qui est 100% silencieux et compatible avec un montage comme le votre :
https://www.yokis.fr/eclairage/telerupteurs-temporisables/
Attention toutefois à la compatibilité avec les LED.
Prévoir si nécessaire d'ajouter une charge CHR3W
Si malgré tout, il y a des problèmes de compatibilité, vous avez le MTR2000M, mais un peu moins silencieux
Ok merci Carminas,
Je vais aller voir tout ça de près ça à l'air intéressant en effet, je ferai un retour ici.
Pour info je n'ai pas de LED connectés donc pas de résistance supplémentaire CHR3W à prévoir.
Bonne soirée
Bonjour,
Juste une petite précision sur la couleur des fils sur mon câblage actuel.
En rouge j'ai la phase qui arrive en 1 puis en A1 via un pont.
En A2 j'ai un fil marron et en 2 un fil gris.
Si je compare avec le schéma de câblage le fil marron doit rejoindre le bouton poussoir via le neutre et le gris va vers les lampes, c'est bien ça ?
Quand je regarde le schéma pour le MTR500M il semble que ce soit le contraire le marron vers la lampe et le gris vers le bouton poussoir toujours via le neutre. Alors c'est peut-être juste une histoire de couleur mais dans mon cas ce serait plutôt marron vers bouton et gris vers lampe je pense.
Concernant le MTR2000M c'est un peu plus compliqué on a la phase avec un pont, toujours le marron vers la lampe et le gris vers le bouton mais en plus un neutre en bleu, j'ai un peu de mal à comprendre surtout que là on a plus "3 fils" mais bien 4 ...
Bonjour,
Je vais m'orienter vers le Yokis MTR2000M il a l'air plus compatible que le 500.
J'ai juste une petite interrogation sur son schéma de câblage.
Je ne comprends pas bien le rôle du fil bleu (neutre), sur mon système j'ai mon fils marron qui va vers le bouton poussoir et donc le neutre, mais pas de neutre directement branché au télérupteur.
Bonjour,
Je vais m'orienter vers le Yokis MTR2000M il a l'air plus compatible que le 500.
J'ai juste une petite interrogation sur son schéma de câblage.
Je ne comprends pas bien le rôle du fil bleu (neutre), sur mon système j'ai mon fils marron qui va vers le bouton poussoir et donc le neutre, mais pas de neutre directement branché au télérupteur.
hello
rares sont les télérupteurs silencieux sans alim phase/neutre
si ce n'est, par exemple chez Hager
@+
Salut efred,
Merci je viens de comprendre que comme c'est un télérupteur électronique et pas mécanique il lui faut un neutre en plus, j'irai le chercher à l'intérieur du différenciel.
Le Hager a l'air bien mais aussi bien plus cher !
Le Hager a l'air bien mais aussi bien plus cher !
J'ai donné le lien vers la fiche produit fabricant, pas vers un site marchand comme le font trop d'intervenants (mon soucis est de répondre à une problématique, pas de m'occuper du porte-monnaie du demandeur, à lui de trouver au moins cher)
le Hager évite d'avoir à aller chercher un neutre (surtout pour un novice), il n'y a qu'à raccorder à l'identique de l'existant.
@+
Bonjour,
J'ai posé mon télérupteur, je suis content du résultat ça marche bien et pour le bruit je suis passé d'un gros clac à un petit clic qui nous rappelle juste qu'on a appuyé sur un bouton, c'est pas 100% silencieux mais ça me convient très bien, c'est la nuit et le jour en tous cas.
Pour la phase j'ai utilisé un wago à 3 entrées et j'ai repiqué le neutre depuis le programmateur qui est sur un disjoncteur 2A (le télérupteur va jusqu'à 10A mais vu que je n'ai que 2 LED d'environ 8W ça fonctionne bien), les autres disjoncteurs du différenciel étant des 20A.
A priori je n'aurai pas de problème de sécurité, merci pour votre aide.
Bonjour,
Votre dernier message m'interroge, voulez-vous dire que vous avez pris phase et neutre sous 2 disjoncteurs différents ? Si oui, il ne faut pas laisser comme ça, c'est dangereux !
Bonjour,
Je n'avais pas vu que la phase et les fils gris et marron venaient d'un autre disjoncteur, je ne trouve pas ça très logique vu que finalement il appartient physiquement à un disjoncteur mais est branché électriquement sur un autre et c'est pourtant le câblage d'origine.
J'ai donc tiré un neutre du disjoncteur où était déjà la phase comme ça j'ai tous les fils qui viennent du même disjoncteur.
Oui merci pour votre vigilance en effet !