Bonjour,
J'ai branché un radiateur électrique de 3000 W. Au bout de 24 heures environ, la prise à commencé à roussir.
Cette prise mâle est indiquée pour 15 A. 3000/230 donne moins de 14A? Que ce passe-t-il?
Si cette prise est de mauvaise qualité, Que dois-je choisir comme prise? 20 A n'existe pas je suppose.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
43

Amicalement, 43
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
24/02/2018 à 09h48
24/02/2018 à 09h48
Salut,

Tient 15A c'est la première fois que je lis ça, une bonne marque c'est 16A devrait suffire, car eux il ont une marche de sécurité en plus.

@ +

Vous vous avez l'heure, nous ont à le temps...proverbe africain
La forme des pyramides nous enseigne que déjà dans l'antiquité l'homme avait tendance à en faire de moins en moins.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9343
24/02/2018 à 09h53
24/02/2018 à 09h53
Bonjour

C'est un radiateur d'appoint fournit en standard avec une fiche 16A ?

Soignez également les serrage des connexion au niveau de la prise.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3471
24/02/2018 à 10h19
24/02/2018 à 10h19
karantois a écrit :

Bonjour,
J'ai branché un radiateur électrique de 3000 W. Au bout de 24 heures environ, la prise à commencé à roussir.
Cette prise mâle est indiquée pour 15 A. 3000/230 donne moins de 14A? Que ce passe-t-il?
Si cette prise est de mauvaise qualité, Que dois-je choisir comme prise? 20 A n'existe pas je suppose.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
43


Bonjour,
Vous parlez de prise mâle, c'est donc la fiche au bout du câble de l'appareil qui "roussit" ? Cette fiche est montée d'origine ou c'est vous qui l'avez ajoutée ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par karantois

avatar - karantois
Bricoleur
Message(s) : 75
24/02/2018 à 11h49
24/02/2018 à 11h49
Merci pour vos réponse.
J'ai la fiche sous les yeux. J'ai mal regardé, c'est bien une 16A de marque Legrand. De plus, la prise murale est bien détériorée.
OUI, c'est moi qui ai installé cette prise.
Je constate qu'il y a une connection qui a de gros dégâts. Il faut que je change la prise mâle et la prise murale. La prise murale a été montée par un électricien.
Avant l'intervention, si vous avez des conseils, je suis preneur bien entendu.
Encore Merci

Amicalement, 43
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9343
24/02/2018 à 13h29
24/02/2018 à 13h29
Si le radiateur n'est pas fournit en standard avec une fiche, il ne faut pas en ajouter une.
Faites un raccordement direct avec un domino et une sortie de câble.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par karantois

avatar - karantois
Bricoleur
Message(s) : 75
24/02/2018 à 14h18
24/02/2018 à 14h18
Oui, certainement un raccordement en direct. Pas très facile dans une maison où il n'y a que des prises murale et là en plus, on parle de chauffage d'appoint.
Je ne comprends pas pourquoi une prise de 16 A ne supporterait pas 13,5 A!
Amicalement
43

Amicalement, 43
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9343
24/02/2018 à 15h05
24/02/2018 à 15h05
Il suffit de remplacer la prise murale par une sortie de câble

Souvent échauffement signifie mauvais serrage

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par karantois

avatar - karantois
Bricoleur
Message(s) : 75
24/02/2018 à 18h42
24/02/2018 à 18h42
Bon ce que je vais faire, c'est supprimer la position 3000W car le remplacement de la prise murale à câble ne permet pas la mobilité. C'est quand même un chauffage d'appoint donc susceptible de passer de pièce en pièce suivant le besoin.

Amicalement, 43
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9343
24/02/2018 à 20h38
24/02/2018 à 20h38
C'est bizarre un chauffage d'appoint vendu sans fiche Confus

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par karantois

avatar - karantois
Bricoleur
Message(s) : 75
25/02/2018 à 10h16
25/02/2018 à 10h16
Il a été acheté il y a plus de 40 ans. Mouais... A cette époque les normes n'étaient sans doute pas les même qu'actuellement.
Je crois qu'à partir d'une certaine puissance, le matériel est vendu sans fiche, je ne sais pas Confus
Un expert qui passe par là pourra nous le confirmer j'espère , d'avance merci à lui!
Cordialement
ai 43
st
Finalement j'ai rebranché le radiateur, prise mâle remplace, sur une nouvelle prise murale. J'ai contrôlé, avec un pistolet infrarouge, l'élévation de température après plus d'une heure de service. A 3000w, je n'ai pas vue d'élévation significative. Par contre, j'ai examiné la prise murale sur laquelle il y a eu le problème. Visiblement, l'électricien à l'origine du montage à eu certainement des problèmes, pourtant, c'est du Legrand gamme CELLIO. Il y a du collage à l'araldite. Je n'ai pas confiance dans son montage et je l'ai refait

Amicalement, 43
ou créer un compte pour participer