Circuit eclairage sectin fils

Circuit eclairage sectin fils

avatar - claude 25000
Petit nouveau
Message(s) : 1
le 04/10/2014 à 10h20
Bonjour je viens d installer un coffret electrique etanche pour un circuit eclairage dans un hangar j ai tire 2 cables 3x 2.5mm2 d environ 40ml dernier point lumineux je viens de m apercevoir que dans le coffret j ai branché du fil de 1.5mm2 pour aller aux interupteurs avec protection disjoncteur 10A.

Je sais j avais oublie que j avis tire du 2.5mm2.

Pour moi la protection est correcte.
Mon soucis est ce que ca va passé au niveau norme car consuel ou apave doit passer.


Merci
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par JM2B

avatar - JM2B
Apprenti bricoleur
Message(s) : 32
le 04/10/2014 à 20h08
Bonsoir,

Je serais tenté de te dire que ton branchement est correct malgré l'erreur car comme on dit "qui peut le + peut le moins" : ton fil en 2.5mm² peur faire l'affaire sur un circuit éclairage...À confirmer par un forumer aguerri...

Juste une question vu qu'il s'agit d'un hangar : quelle puissance tirent tes luminaires sur ce circuit ?
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 04/10/2014 à 21h00
Bonsoir.
Du 1,5mm2 est protégé par un disjoncteur de 16A maxi ou un fusible de 10A maxi.
Si tu mets une section plus forte sur tout ou partie du circuit, il n'y a donc pas de problème.
Je ne suis pas forumeur aguerri, mais électricien pro.
Salut !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
le 05/10/2014 à 06h31
Bonjour.
Je ne suis ni forumeur aguerri, ni électricien pro et j'espère ne pas dire de bêtise... mais,
Il y a aussi la notion de longueur dans l’énoncé.
40 ml....
Avec une protection de 10A, et avec un circuit éclairage avec 3% de chute de tension, le 2,5mm² devient presque limite...
Bon, si effectivement je dis une grosse bêtise, quelqu'un saura rectifier mes dires.
Bon dimanche!

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7256
le 05/10/2014 à 08h41
Bonjour

Dans les faits il est rare que la puissance de l'éclairage soit de 2300W

Donc la chute de tension est nettement moindre

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
le 05/10/2014 à 08h47
Re.
Oui, je sais bien Carmina...
Mais notre ami parle de consuel et Apave.
De plus, il parle de deux lignes de 40m.
C'est un hangar.
Attendons de savoir ce qu'il utilise comme éclairage et le nombre de points lumineux.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 2819
le 05/10/2014 à 18h38
Bonjour,
J'ai un peu de mal à comprendre le circuit prévu.
Vous dites avoir tiré 2 câbles 3G2.5mm2 (ça m'étonnerait que ce soit du 3x2.5mm2, donc sans vert/jaune) pour aller aux luminaires puis ensuite vous parlez de fils 1.5mm2 pour aller aux interrupteurs.
Pouvez-vous préciser le type de montage ?
Vous ramenez les interrupteurs dans le coffret principal et faites le câblage en direct vers les luminaires dans ce coffret ou vous avez dans ce coffret un appareillage type contacteur ou autre piloté par les interrupteurs pour alimenter les éclairages ?
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Poubelle verte, jaune, bleue, grise, rouge...
50 % C'est bon, je maîtrise les couleurs pour mes déchets (28)
34 % Hum, je vérifie souvent quelles sont les règles du tri sélectif (19)
16 % C'est un peu complexe, mais je fais du mieux que je peux (9)

56 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas , Soupochou , BobetteLaBricoleuse , Jerome56000

Visiteurs non identifiés : 256