Compatibilité Legrand Stop/Go avec Différentiel VIGI schneider

Bonsoir à tous
Je voudrais installer un réenclencheur Legrand Stop & Go à gauche de mon différentiel Vigi de Schneider.
Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou non avant d'acheter le réenclencheur ?
Cordialement
citer répondre
Demander la Science du Berçeau à la Tombe

Liste des réponses

le 27/01/2020 à 06h39
Compatibilité Legrand Stop/Go avec Différentiel VIGI schneider
Bonjour,
Il me semble bien que les réenclencheurs sont interdits en habitat...
De toute façon, il est sur qu'un accessoire Legrand ne pourrait se monter sur un appareil Schneider...
citer répondre
le 27/01/2020 à 09h41
Compatibilité Legrand Stop/Go avec Différentiel VIGI schneider
hello

un réenclencheur est interdit en habitat

il n'y a pas de compatibilité entre les marques

@+
citer répondre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
le 27/01/2020 à 17h36
Compatibilité Legrand Stop/Go avec Différentiel VIGI schneider
Bonsoir
Pour quelle raison est interdit en Habitat ??
Cordialement
citer répondre
Demander la Science du Berçeau à la Tombe
le 27/01/2020 à 19h11
Compatibilité Legrand Stop/Go avec Différentiel VIGI schneider
Parce que les différentiels 30mA sont là pour assurer la sécurité des occupants
La norme ne prend pas le risque d'autoriser un réenclenchement à mauvais escient dans une installation non exploitée par des professionnels de l'électricité.
Et même hors habitat, ce n'est pas autorisé pour les 30mA :

"531.2.1.7 La fonction de réenclenchement automatique n’est pas autorisée pour les DDR à haute sensibilité (IΔn < 30 mA). Elle n’est autorisée, pour les DDR d’autres sensibilités, que dans les installations non surveillées, dans les conditions définies dans la partie 7-773.
...
773.411.3 Protection contre les contacts indirects et continuité de service
La protection contre les contacts indirects d'installations non surveillées peut être assurée par l'une des mesures suivantes :
...
b) Dans le cas d'installations autres que celles des locaux à usage d'habitation, protection par un DDR associé à une fonction de réenclenchement automatique, à condition que le dispositif de réenclenchement puisse être neutralisé pendant la présence de personnes dans les locaux ou emplacements contenant des matériels protégés par ce DDR, afin de maintenir les conditions de protection contre les contacts indirects."
citer répondre
Carminas
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Le sondage de la semaine

Que voudriez-vous pour la St-Valentin ?
  • Un marteau-piqueur parce que ça fait boum boum dans mon cœur
  • Une pince coupante parce que j'en pince pour toi
  • Un râteau parce que je les collectionne
Membres en ligne
Membres :

les3c19 , castor , cjupiter , SAXODUN

Visiteurs non identifiés : 403
keyboard_arrow_up