Bonjour à tous,
Ayant à réaliser l'installation neuve de la maison du fils, je prévois la pose d'un tableau à 4 rangées de 18 modules.
Je prévois de poser 4 inter diff + 1 parafoudre. Merci de me préciser comment disposeriez vous ces matériels ?
Perso, je verrai bien : le parafoudre rangée D en bas à gauche, immédiatement à sa droite l'inter diff type A et les 3 autres inter diff type AC pile au-dessus rangées A B C. (voir image)
De ce fait les emplacements situés à gauche des 3 inter diff AC seront dédiées à la réserve.
Vous en pensez quoi ? Merci de vos points de vue.

Images jointes:

Tableau élec1.jpg

Liste des réponses

le 07/12/2017 à 08h07
Conception tableau répartition, bases de départ
Bonjour

Habituellement, ce n'est pas comme cela que l'on fait.
On met tous les différentiels à gauche et le parafoudre à droite d'un des ID

Sauf si vous avez beaucoup de chose à mettre qui ne sont pas des disjoncteurs, vous aurez peu d'usage des 18 modules sur une rangée, vu que la norme limite à 8 le nombre de disjoncteur par ID
Carminas
le 07/12/2017 à 08h09
Conception tableau répartition, bases de départ
ok, merci, je retiens, belle journée
le 07/12/2017 à 10h15
Conception tableau répartition, bases de départ
Re
Je viens de revoir la dispo des diff et je constate qu'avec un tableau à 13 modules, j'ai de la peine à assurer les 20% de réserve, je suis à 37 modules occupés sur 52 et je ne compte pas les prises modulaires qui occupent 5 modules.
Quelle issue siouplait

Images jointes:

tableau 13 modules.jpg
le 07/12/2017 à 20h04
Conception tableau répartition, bases de départ
Bonjour

Vous virez les 2 prises modulaires qui ne servent à rien dans le tableau.

Cela vous fait 40 modules d'occupés. Il vous faut donc 8 modules de libres et vous les avez largement.

Mais si vous tenez vraiment à plus de place libre vous pouvez toujours prendre un 18 modules

En général le parafoudre est juste après l'ID
Carminas
le 07/12/2017 à 20h18
Conception tableau répartition, bases de départ
Ok, je vire les deux pc du tableau, je les pose sur le tableau com ou à proximité
elles sont alimentées par un circuit dédié, protégé par un disj 16 A. J'ai juste ??

Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de poser l'écocompteur qui lui bouffe pas mal de place 7 ou 8 modules ....
Le parafoudre, je le place à D du diff du bas.
Merci pour tout
JML
le 07/12/2017 à 23h11
Conception tableau répartition, bases de départ
La norme impose juste une prise dans un volume attenant ou intégré au tableau de communication dont les dimensions minimales sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
Cette prise doit être sur un circuit dédié.

Si l'écocompteur bouffe oui module, effectivement vous êtes juste, sauf à l'ajouter après.

Le parafoudre vous le placez au plus proche du bornier de terre
Carminas
Voir aussi
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Des vidéos pour tout savoir faire !
Des vidéos pour tout faire : tutos, trucs, astuces, savoir-faire, mode d'emploi, pour chaque instant de la vie.
Regarder les vidéos
Cuisine : réussir son aménagement
Souvent surnommée le cœur de la maison, la cuisine est une pièce à vivre importante dans l’habitation.
Voir le dossier
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier

Le sondage de la semaine

Pour se chauffer en restant éco responsable, quelle est la meilleure solution ?
  • Un chauffe-eau thermodynamique
  • Un chauffage intelligent
  • Une bonne isolation
  • Prendre des douches
Membres en ligne
Membres :

titi116 , Parpaing

Visiteurs non identifiés : 265
En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez l’utilisation des cookies pour vous proposer des services et publicités personnalisés et pour analyser notre audience. En savoir plus ici.
keyboard_arrow_up