Bonjour.
Comme beaucoup tu te trompes d'appellation : là ou se trouve ton contacteur et tous les disjoncteurs "divisionnaires" c'est le tableau des protections.
J'ai comme un doute sur un mauvais contact "
Pendant plusieurs minutes j'ai entendu un clac clac clac sur le compteur." : certaines fois le simple enclenchement du contacteur semble interrompre le circuit de commande. Le fait que "
j'avais d'ailleurs du mal à le laisser maintenir en position marche forcée" pendant les heures creuses le confirmerait.
Tu as vérifié les bornes A1 et A2, mais les autres ? Poste-nous une photo de ton tableau des protections, capot retiré : nous te dirons quelles autres connexions vérifier. Et nous te proposerons un câblage d'essai pour vérifier si le contacteur est en cause, ou quel est le problème.
@+