Bonjour.
Voici mon probleme: Depuis quelques années nous avons des coupures de courant sans raison apparente.
En fait c'est le disjoncteur différentiel qui saute. Le compteur général lui ne pose pas de problème.

Quand je note 'Coupure inopinée' dans le titre du sujet c'est parce que le différentiel saute sans que pour autant un appareil électrique se lance à ce moment précis.

On n'a cru remarqué que c'est suite à l'installation de notre cuisiné équipé que cela à commencé mais on en est pas sur.
De plus et comme je l'ai déjà dit ce n'est pas quand un des élémént électrique de la cuisine se lance que le différentiel bug.

Voici 2 image du compteur:



Si vous avez une idée

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
29/11/2013 à 08h09
29/11/2013 à 08h09
pauldubois a écrit :

Hello.

On a plus de coupure depuis dimanche (depuis qu'il ne pleut plus).

Le probleme dois vraiment être lié à l'humidité même si je ne vois pas comment l'humidité peut bien rentrer à ce point dans la maison (pas de mur humide ou quoi que ce soit).


bonjour
je ne crois pas du tout à cette humidité , je pense plus a un cumul de perte sur l'ensemble de l'installation et qui à un moment dépasse le seuil de déclenchement du diff qui n'est jamais à 30mA mais bien en dessous.
il faudrait un 2 ° inter diff 40A 30 mA de type A qui ne soit mis que pour la plaque de cuisson et la machine à laver le linge
De mettre un seul type A ne va rien changer au problème.