Bricoleur du Dimanche

Coupures aléatoires au disjoncteur de branchement.

avatar - andrecfh02
Petit nouveau
Message(s) : 4
20/02/2020 à 12h29
20/02/2020 à 12h29
Bonjour à toutes la communauté des bricoleurs et bricoleuses. Je me permet de poster un message afin de solliciter l'aide de personnes beaucoup plus compétentes que moi. Je ne comprend pas grand chose en électricité alors excusez moi d'avance pour le manque de précision que ce post pourrait faire preuve. J'habite en maison individuelle depuis un an et demi. Nous avons refait la cuisine (électricité/placo). Dès le lendemain d'un samedi de travaux, le compteur général à commencé à disjoncter. Cela est survenu au moment d'un gros coup de vent de la tempête d'il y a deux semaines. Nous avons tenté d'isoler chaque disjoncteur afin de localiser le problème, cela n'a rien donné. Toutes les prises ont étés resserrées, ainsi que dans les boîtes de dérivation. Les coupures sont quotidiennes, même de nuit, et ne semblent pas liées au déclenchement d'un appareil quelconque après plusieurs essais. Personne dans notre entourage ne comprend le problème, et nous non plus... Quelqu'un aurait-il une idée du problème, malgré le peu d'informations... Merci d'avance, beaucoup, pour l'aide que vous pourrez nous apporter. Cordialement, André
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
20/02/2020 à 13h55
20/02/2020 à 13h55
Bonjour,

Pour éviter de chercher trop, il faudrait mettre une photo du disjoncteur et du tableau électrique ouvert sur lesquelles on voit suffisamment pour reconnaitre les appareils.

Cela permettra de se faire une idée plus précise du pb.

2 chose : qu'est ce qui a été refait exactement ? Tous les circuits de la cuisine depuis le tableau ?
ou créer un compte pour participer
avatar - andrecfh02
Petit nouveau
Message(s) : 4
20/02/2020 à 14h46
20/02/2020 à 14h46
Voici quelques photos assez floues je peux en refaire ce soir après le boulot.

Images jointes :

received_177620443540400.jpeg received_619830765245689.jpeg received_3421028327971658.jpeg received_1054391054941595.jpeg received_2682972125083793.jpeg
ou créer un compte pour participer
avatar - andrecfh02
Petit nouveau
Message(s) : 4
20/02/2020 à 14h47
20/02/2020 à 14h47
La suite ! merci

Images jointes :

received_580407375846862.jpeg
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - andrecfh02
Petit nouveau
Message(s) : 4
20/02/2020 à 14h54
20/02/2020 à 14h54
'Suite à une fuite d' eau les murs ont étés refaits à neuf, l'élec aussi. Ça c'était en octobre, aucun problèmes. et il y a deux semaines, nous avons cassé un mur porteur, ipn, et nous avons repassé des gaines pour interrupteur + prises, tout à été contrôlé et semble ok...
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
21/02/2020 à 10h34
21/02/2020 à 10h34
Bonjour,

Sauf erreur, il n'y a pas de différentiel dans le tableau; ce qui n'est vraiment pas terrible Mouais...

Donc le plus probable est qu'il y a un courant de fuite à la terre qui fait déclencher le général.
Elle est donc importante cette fuite.

Il ne faut surtout pas laisser ça comme ça.
ou créer un compte pour participer
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
21/02/2020 à 11h54
21/02/2020 à 11h54
Dom91 a écrit :

Bonjour,

Pour éviter de chercher trop,



Salut,

Bah oui vu bronx Ca tourne pas rond là-dedans..comment retrouver ses petits la dedans Confus ça part dans tout les sens Sans voix

Perso je ne pourrais pas travailler comme ça Non, je retire tout et refait au propre aligner et repairer Oui

Comment voulez vous vous y retrouver dans un tel chignon Ca tourne pas rond là-dedans même un électricien confirmer aurai du mal.

Je vous en prie refaire ça proprement même si c'est provisoire, cela vous facilitera l'avenir en cas de problème.

Dom91 a écrit :

Bonjour,

Il ne faut surtout pas laisser ça comme ça.


Je plussoie vigoureusement !

Dès le lendemain d'un samedi de travaux, le compteur général à commencé à disjoncter. Cela est survenu au moment d'un gros coup de vent de la tempête


Je pense que c'est à partir de là qu'il faut faire les recherches, voir les combles si il y en a, sous sol...voir prises, lampes appareils...bref tous quoi.

@ +

Vous vous avez l'heure, nous ont à le temps...proverbe africain
La forme des pyramides nous enseigne que déjà dans l'antiquité l'homme avait tendance à en faire de moins en moins.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : brise copeaux

Visiteurs non identifiés : 84