Bricoleur du Dimanche

Cuisine : ai je le droit

avatar - Solarstone
Contremaître
Message(s) : 373
01/11/2013 à 17h03
01/11/2013 à 17h03
Bonjour,

Pour la rénovation de ma cuisine j'ai prévu ceci :
- Un circuit qui part du tableau vers une boite de dérivation en 2.5²
- De cette boite partiront 4 circuits : hotte, piezzo pour plaque de cuisson (gaz), refrigérateur, micro ondes.
Puis je alimenter ces 4 appareils avec du 1.5² ? ces 4 circuits en 1.5² partiront donc de la boite et donc du cable qui est en 2.5²
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
01/11/2013 à 17h27
01/11/2013 à 17h27
Bonjour

NON, câbles le tout en 2,5 mm2 ( Phase, Neutre, Terre )
et disjoncteur de protection 16 ou 20 Ampères.

Cordialement
ou créer un compte pour participer
avatar - Solarstone
Contremaître
Message(s) : 373
01/11/2013 à 18h01
01/11/2013 à 18h01
Et si le cable qui part du tableau vers la boite est lui aussi en 1.5², le tout protégé par un disjoncteur 16A ?
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
01/11/2013 à 18h27
01/11/2013 à 18h27
Bonjour,
je dis comme castor Top !
puisque c'est de la création de circuit privilégier plutôt le 2.5mm² surtout dans une cuisine où l'on risque de brancher dans le futur des appareils de type raclette, grille pain, ect....
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/11/2013 à 15h45
02/11/2013 à 15h45
Solarstone a écrit :

Et si le cable qui part du tableau vers la boite est lui aussi en 1.5², le tout protégé par un disjoncteur 16A ?


Bonjour,
C'est autorisé, disjoncteur 16A, câble 1.5mm2 pour 5 prises maxi.