DD30ma qui saute

DD30ma qui saute

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
le 12/07/2014 à 17h14
Bonjour c'est la 2eme fois en une semaine que mon DD30ma saute sans qu'aucun fusible ne saute , je le remets et tout repart sans probleme, , pouvez vous me donner une idée Merci
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7255
le 12/07/2014 à 17h44
Bonjour

Sans doute un défaut d'isolement d'un appareil raccordé en aval.

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
le 12/07/2014 à 18h47
Bonjour
Merci , un éclairage exterieur pourrait il faire ça , à tout hasard je l'ais coupé, as tu une idée pour trouver l'appareil, ce qui était en service , la télé , chaine hifi , decodeur , frigo , congelateur (ancien)
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par denisp

avatar - denisp
Chef de chantier
Message(s) : 631
le 12/07/2014 à 19h06
Bonjour,

Tous les appareils cités peuvent créer ce type de panne.
Maintenant il faut que tu trouves le circuit en cause et voir les circuits en fonctionnement lors de la panne? Tes lampes extérieures étaient elles allumées?

Bonne journée
de
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7255
le 12/07/2014 à 19h20
C'est vrai qu'un éclairage extérieur est souvent en tête dans la liste des coupables potentiels.
Également frigo, congel, four, chauffe eau...

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
le 12/07/2014 à 19h25
Bonjour
Les lampes exterieurs n'était pas allumées , je pencherait plus pour le congelateur , il est agé, .Le probleme est arrivé il a 2 heurs et depuis rien , c'était la 2 eme fois la premiere fois c'était mercredi dans la matinée, pas facile à cerner le probleme
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7255
le 12/07/2014 à 20h54
Si vous avez 2 30mA branchez le congel sur une prise qui dépend de l'autre différentiel.
Vous serez fixé si cela ressaute

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
le 13/07/2014 à 10h55
Bonjour
depuis hier aprés midi pas de nouvelle coupure , a n'y rien comprendre
Merci de tes réponses bonne journée
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 13/07/2014 à 13h55
Salut,


Je pencherais plus pour un problème concernant les équipements extérieurs...eclairage, prises...!!

Je vais même dire que ces derniers jours, le pluviomètre se remplit plus vite qu'on ne le souhaite..!! Et que l'éclairage soit coupé depuis un interrupteur, cela n'empèche pas à un inter diff de déclencher..

Verifie donc tous tes luminaires, prises et boites de dérivation, car souvent avec un taux d'humidité excessif et un amas d'humus (créée notamment par les fourmies, vers de terre...etc) dans les zones de connexions cela est souvent la cause de ces dérangements.

C'est l'occasion de revoir l'étanchéïté des équipements en place.

ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 14/07/2014 à 00h01
Bonsoir.
Tu peux aussi répondre à la proposition de Carminas.
Si tu n'as qu'un seul DDRHS, il y a d'autres solutions moins faciles...
Salut !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
le 15/07/2014 à 11h33
Bonjour
j'aie un 2eme dd30a , sur lequel il y une prise celle du lave linge mais petit pro, le congelateur est au sous sol et la amchine à laver dans la salle de bain , mais avec une rallonge pas de gros souci , je vais attendre une nouvelle coupure. Pour l'eclairage exterieur il y a un fusible au niveau du sous sol , ce nest pas un interupteur.J'aie verifié les lampadaire ,les prises de terre étaient un peu oxydées je les ais protége, il y avait un peu de condensation , mais pas d'eau de pluie ,
Merci de votre aide
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 15/07/2014 à 14h39
Bonjour.
Avec un second DDRHS (c'est un ID30mA), au prix de manipulations avec ta rallonge tu vas pouvoir tester un par un tes appareils.
Au prix d'autres manips, tu peux raccorder certains circuits sur l'ID qui ne déclenche pas.
Une autre solution imposerait d'acheter un autre ID pour une autre procédure de tests : est-ce envisageable ?
@+
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Poubelle verte, jaune, bleue, grise, rouge...
49 % C'est bon, je maîtrise les couleurs pour mes déchets (27)
35 % Hum, je vérifie souvent quelles sont les règles du tri sélectif (19)
16 % C'est un peu complexe, mais je fais du mieux que je peux (9)

55 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : lj1982

Visiteurs non identifiés : 261