Bonjour c'est la 2eme fois en une semaine que mon DD30ma saute sans qu'aucun fusible ne saute , je le remets et tout repart sans probleme, , pouvez vous me donner une idée Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
12/07/2014 à 17h44
12/07/2014 à 17h44
Bonjour

Sans doute un défaut d'isolement d'un appareil raccordé en aval.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
12/07/2014 à 18h47
12/07/2014 à 18h47
Bonjour
Merci , un éclairage exterieur pourrait il faire ça , à tout hasard je l'ais coupé, as tu une idée pour trouver l'appareil, ce qui était en service , la télé , chaine hifi , decodeur , frigo , congelateur (ancien)
ou créer un compte pour participer

Par denisp

avatar - denisp
Chef de chantier
Message(s) : 633
12/07/2014 à 19h06
12/07/2014 à 19h06
Bonjour,

Tous les appareils cités peuvent créer ce type de panne.
Maintenant il faut que tu trouves le circuit en cause et voir les circuits en fonctionnement lors de la panne? Tes lampes extérieures étaient elles allumées?

Bonne journée
de
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
12/07/2014 à 19h20
12/07/2014 à 19h20
C'est vrai qu'un éclairage extérieur est souvent en tête dans la liste des coupables potentiels.
Également frigo, congel, four, chauffe eau...

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
12/07/2014 à 19h25
12/07/2014 à 19h25
Bonjour
Les lampes exterieurs n'était pas allumées , je pencherait plus pour le congelateur , il est agé, .Le probleme est arrivé il a 2 heurs et depuis rien , c'était la 2 eme fois la premiere fois c'était mercredi dans la matinée, pas facile à cerner le probleme
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
12/07/2014 à 20h54
12/07/2014 à 20h54
Si vous avez 2 30mA branchez le congel sur une prise qui dépend de l'autre différentiel.
Vous serez fixé si cela ressaute

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
13/07/2014 à 10h55
13/07/2014 à 10h55
Bonjour
depuis hier aprés midi pas de nouvelle coupure , a n'y rien comprendre
Merci de tes réponses bonne journée
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/07/2014 à 13h55
13/07/2014 à 13h55
Salut,


Je pencherais plus pour un problème concernant les équipements extérieurs...eclairage, prises...!!

Je vais même dire que ces derniers jours, le pluviomètre se remplit plus vite qu'on ne le souhaite..!! Et que l'éclairage soit coupé depuis un interrupteur, cela n'empèche pas à un inter diff de déclencher..

Verifie donc tous tes luminaires, prises et boites de dérivation, car souvent avec un taux d'humidité excessif et un amas d'humus (créée notamment par les fourmies, vers de terre...etc) dans les zones de connexions cela est souvent la cause de ces dérangements.

C'est l'occasion de revoir l'étanchéïté des équipements en place.

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
14/07/2014 à 00h01
14/07/2014 à 00h01
Bonsoir.
Tu peux aussi répondre à la proposition de Carminas.
Si tu n'as qu'un seul DDRHS, il y a d'autres solutions moins faciles...
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
15/07/2014 à 11h33
15/07/2014 à 11h33
Bonjour
j'aie un 2eme dd30a , sur lequel il y une prise celle du lave linge mais petit pro, le congelateur est au sous sol et la amchine à laver dans la salle de bain , mais avec une rallonge pas de gros souci , je vais attendre une nouvelle coupure. Pour l'eclairage exterieur il y a un fusible au niveau du sous sol , ce nest pas un interupteur.J'aie verifié les lampadaire ,les prises de terre étaient un peu oxydées je les ais protége, il y avait un peu de condensation , mais pas d'eau de pluie ,
Merci de votre aide
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/07/2014 à 14h39
15/07/2014 à 14h39
Bonjour.
Avec un second DDRHS (c'est un ID30mA), au prix de manipulations avec ta rallonge tu vas pouvoir tester un par un tes appareils.
Au prix d'autres manips, tu peux raccorder certains circuits sur l'ID qui ne déclenche pas.
Une autre solution imposerait d'acheter un autre ID pour une autre procédure de tests : est-ce envisageable ?
@+
ou créer un compte pour participer