Bonjour,
Dans le cadre d'un logement que nous louons, nous avons depuis hier un souci avec le différentiel qui saute lorsque le chauffe eau est allumé.
Aucune évolution de son utilisation en sachant qu'on est sur un logement plutot récent (2017).
Que devons nous vérifier ou éventuellement moduler ?
J'ai vu plusieurs messages parlant d'un bouton de sécurité rouge mais ou puis je le voir ?
Je vois en passant sous le chauffe eau un réglage de 1 à 5. Y a t'il un lien ?
Nous sommes preneurs de vos conseils.
En vous remerciant par avance,
Bonjour,
Si c'est le différentiel qui déclenche, c'est que le CE a un défaut d'isolement (la résistance) et malheureusement, pas de recette miracle, résistance ou CE à remplacer.
Hello,
si le diff saute, en effet la résistance est en défaut
Prévenir le bailleur, c'est à sa charge
@+
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
Je vais voir avec le propriétaire qui veut pas trop bouger.
L'appareil a une réputation assez moyenne : cha 150 vert 505 stea mo
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 42