Bricoleur du Dimanche

Diamètre câble et disjoncteur pour four 16A

Par alex9575

avatar - alex9575
Bricoleur
Message(s) : 65
27/11/2014 à 15h53
27/11/2014 à 15h53
Bonjour,

Mon four (caractéristiques visibles ici) est à priori fait pour du 16A et consomme 3355W max (3000W en pyrolyse). Je suis en location et le disjoncteur dédié est un 20A.

Ma question se porte sur le câble (souvent certains ont le réflexe de dire qu'il faut du 6 carré avec un disjoncteur 32A, mais je ne parle pas d'une plaque de cuisson, il s'agit ici d'un four récent qui visiblement a un câble de raccordement qui n'est que du 1,5mm² Sans voix ). Je compte donc prendre du câble 3G en 2,5mm² pour aller du four (seul sur ce circuit) au disjoncteur 20A. Ce câble passera dans une petite goulotte plastique standard.

Est-ce que vous pouvez juste me confirmer si c'est tout bon ? Pas de risque d'incendie, même en lançant une pyrolyse ?

Merci d'avance Tire la langue
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
27/11/2014 à 18h47
27/11/2014 à 18h47
Bonjour,

Citation :

il s'agit ici d'un four récent qui visiblement a un câble de raccordement qui n'est que du 1,5mm²


si c'est le câble d'origine du four cela ne pose pas de problème vue sa faible longueur c'est calculé pour

prise dédié pour le four section des fils 2.5mm² protection par disjoncteur 20A maxi, donc pas de problème

prise ou alim pour plaque de cuisson fils en 6mm² protection 32A
@+
ou créer un compte pour participer

Par alex9575

avatar - alex9575
Bricoleur
Message(s) : 65
28/11/2014 à 11h19
28/11/2014 à 11h19
Merci Top !
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 36