Dijoncteur saute

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
26/12/2012 à 08h46
26/12/2012 à 08h46
Bonjour
Ce matin à 5h30 le dijoncteur général (Baco 500Ma) a dijoncté , .aucun fusible n'a grillé , toute le réseau ext est en souterrain, ce dijoncteur a été changé au début de l'année par erdf car l'ancien qui avait 30 ans dijonctait de temps en temps
Avant l'été il a eu une coupure du réseau et le dijoncteur a saute à la coupure mais pas à la remise sous tension du reseau
Je suis juste à coté d'un transfo esd ( alimente en sout) mais je ne suis pas racordé sur ce transfo mais sur un autre un peu plus loin parcontre mon voisin lui est racorde sur le premier bien qu'il se trouve entre ma maison et le 2eme( celui ou je suis raccordé)
Quand je réenclenche le dijoncteur il ne resaute pas
Pouvez vous m'aider
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
26/12/2012 à 09h04
26/12/2012 à 09h04
Bonjour

Un disjoncteur 500mA ERDF peut sauter pour 3 raisons principales :
- surcharge : vous tirez plus que ce que votre abonnement autorise
- court-circuit
- défaut d'isolement : un de vos appareils relié à la terre a un défaut

Le 2ème est peu probable spontanément.
Reste les deux autres.

Faites l'inventaire de ce qui était en route au moment du problème

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
26/12/2012 à 09h13
26/12/2012 à 09h13
Bonjour
La journée avec plus de'appareil en service rien ne se passe et quand je le reenclenche il ne ressaute pas
c'est pour ça que je ne crois pas à la surcharge et au cour-circuit
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/12/2012 à 09h30
26/12/2012 à 09h30
Bonjour,

Alors reste le défaut d'isolement !!

Eclairage extérieur... prises exterieures...décoration guirlandes noël oblige.. infiltration d'eau cuisine salle de bains ..ballon d'eau chaude Etc...

Existe -il une ou des protections différentielles 30mA au tableau de distribution ???
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
26/12/2012 à 10h51
26/12/2012 à 10h51
Bonjour
Sur les ancien circuits il n'y a que des fusibles avec cartouches et sur les 2 nouveaux reseaux il a des dijoncteurs
j'aie un eclairage exterieur avec un dijoncteur dif et il n'a pas sauté bien que l'un des detectuer de mouvement merde ( il ne detecte plus ) mais le second marche trés bien , par prudence j'aie mis le dijoncteur sur off en attendant de le regarder.
ou créer un compte pour participer