Bonjour,
Je pense sans aucune certitude qu'il est interdit normativement de mettre un circuit lumière et un circuit prise sur un meme disjoncteur. Mon problème j'ai ma cave qui se trouve à 30m du tableau, je veux mettre juste une prise et une lumière (consuel ne viendra pas), je pensais au lieu de tirer 60m soit 30m pour circuit prise et 30m pour circuit lumiere, ne tirer uniquement 30m, où j'aurais mis 1 prise et 1 lumière, quen pensez vous svp ?
Si c'est interdit pour quelles raisons je vous prie ?
Merci 😘
Bonsoir
C'est un critère de confort de la norme afin qu'en cas de coupure d'un disjoncteur au moins prise ou éclairage continuent de fonctionner
Mais pour une cave on s'en fiche un peu
C'est d'ailleurs autorisé pour une cave privative située dans un immeuble collectif alimentée électriquement à partir d'un appartement privatif
Donc on peut extrapôler (voir schéma 1)
Sinon une autre solution si vous voulez séparer à moindre frais est de passer un câble 5G (voir schéma 2)
Merci bcp Carminas tu es parfait 😍
ps: si tu peux m'aider ou du moins me rassurer pour mon piquet de terre stp
Bonjour,
Il est aussi possible de mettre un petit tableautin dans la cave avec 2 disjoncteurs. Ca permet au moins de pouvoir couper le circuit prise pour bricoler (par exemple repiquer une autre prise si le besoin se fait sentir) tout en gardant l'éclairage pour voir ce que l'on fait.
ok merci cjupiter
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 21