Bonjour, comment expliquer qu'un disjoncteur différentiel abonné 500mA declenche avant ou en même temps qu'un disjoncteur différentiel 30 mA divisionnaire.
Avez vs déjà observé ce pb, Est ce que la distance 30m peut l'expliquer ?
Cordialement
Bonjour
Oui c'est possible sur un défaut terre de grande valeur. Il suffit de regarder les courbes de fonctionnement
C'est pour cela qu'il est très intéressant que le disjoncteur de branchement soit "sélectif" pour éviter les déclenchements intempestifs , c'est à dire légèrement retardé
Bonjour, comment expliquer qu'un disjoncteur différentiel abonné 500mA declenche avant ou en même temps qu'un disjoncteur différentiel 30 mA divisionnaire.
Avez vs déjà observé ce pb, Est ce que la distance 30m peut l'expliquer ?Cordialement
Bonjour,
Si la "fuite de courant" est inférieure à 250mA, seul le 30mA devrait déclencher. Avec une "fuite de courant" plus importante, on ne peut prédire lequel des 2 va déclencher, le 30mA, le 500mA ou les 2. L'important est qu'au moins un élimine le défaut.
Après, comme dit précédemment, on peut installer un différentiel sélectif en tête pour qu'il ne déclenche pas avant le 30mA.
Merci pour vos réponses , le disjoncteur n'est pas "S" sélectif . Le déclenchement se fait par court circuit franc. J'ai entendu que cela pouvait venir à cause de la longueur du câble et je n'ai pas plus d'explications cartesiennes
Pour la partie disjoncteur (du disjoncteur abonné AGCP) un court-circuit franc, phase à neutre ou phase à phase peut en effet aussi déclencher l'AGCP, surtout si il est vieux, avant les disjoncteurs divisionnaires.
Par contre concernant la sélectivité, j'aurais voulu savoir si tous les nouveaux AGCP installés le sont systématiquement, ou bien il faut le demander ? Car un sous-traitant d'ENEDIS doit venir déplacer mon compteur et remplacer l'AGCP et le coupe-circuit.
Hello,
Type S inutile si un seul diff pour TOUS les départs
Type S à privilégier si tous les circuits sont protégés par au moins un diff de 30mA au plus (moins de 30mA n'est pas interdit) le 300 mA étant proscrit en domestique (sauf si tous les circuits en aval sont protégés au plus par un 30mA).
@+
Pour une fuite importante à la terre l'explication cartésienne vous a été donnée , il suffit de regarder les courbes de déclenchement
Le déclenchement se fait par court circuit franc.
Là c'est un peu différent. Mais comme vous mettiez l'accent sur les différentiels, on pouvait penser que vous parliez de déclenchement sur défaut d'isolement et non sur court-circuit.
D'ailleurs, êtes-vous certain que vous avez des disjoncteurs différentiels 30mA et non des interrupteurs différentiels ? C'est assez rare en domestique.
Bjr, autant pour moi, c'est sur circuit des ID. Je vais voir pour mettre un disjoncteur différentiel en tête de ligne pour essayer de régler le pb.qu'en pensez vous?
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 11