Bricoleur du Dimanche

disjoncteur abonné qui déclenche de façon aléatoire

Par axme

avatar - axme
Petit nouveau
Message(s) : 7
03/05/2018 à 11h29
03/05/2018 à 11h29
Bonjour Depuis quelques mois, mon disjoncteur abonné saute sans raison et aléatoirement. de plusieurs fois par jour à une fois par semaine sans que que les disjoncteurs et les inter diff du tableau ne bougent. des mesures d'isolement ont été faites à plusieurs reprises sans montrer de problèmes. Le disjoncteur abonné à été changé et le problème persiste. j'ai tenté d'isoler le problème en ouvrant mes disjoncteurs du tableau mais quelque soit ceux qui sont ouvert ça disjoncte toujours. même lorsque l'on est absents La seule constante est lorsque je branche l'adaptateur d'un de mes 3 pc portables, ça disjoncte une fois sur 3 quelque soit le pc ou la prise. Si quelqu'un pouvait m'orienter sur le problème je lui serait reconnaissant. merci d'avance. eric
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
03/05/2018 à 13h37
03/05/2018 à 13h37
Bonjour,
Il peut s'agir d'une fuite de courant importante, d'au moins 250mA (pour un disjoncteur d'abonné 500mA).
Le disjoncteur d'abonné non sélectif étant plus rapide ici que vos inters diff 30mA.
ou créer un compte pour participer

Par axme

avatar - axme
Petit nouveau
Message(s) : 7
03/05/2018 à 14h01
03/05/2018 à 14h01
Bonjour et merci pour votre réponse le problème est que toute l'installation électrique a été vérifiée plusieurs fois au megohmètre et aucune fuite n'a été détectée cordialement eric
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
03/05/2018 à 14h18
03/05/2018 à 14h18
Bonjour,

Plusieurs questions à la con que j'aime :

- A propos du DB :
>>>> A t'il été bien recalibré après son remplacement ?
>>>> Quel est la puissance souscrite ?
>>>> Est-il de tyype sélectif ?

- A propos de votre installation :
>>>> Chauffage electrique ?
>>>> Gestionnaire de chauffage ?
>>>> Equipement electrique exterieur ? Prises, eclairage ?

- A propos de votre situation :
>>>> vous habitez à la campagne ?
>>>> vous habitez en vile ?

- A propos des déclenchements :
>>>> Ont-ils lieux plus les jours de pluie ?
>>>> ont-ils lieux plutot en heures creuses ou heures pleines ?

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par axme

avatar - axme
Petit nouveau
Message(s) : 7
03/05/2018 à 14h40
03/05/2018 à 14h40
bonjour DB oui il est bien calibré puissance 45A non sélectif INSTALLATION géothermie (électrique) pas de gestionnaire extérieurs : prises éclairages et moteurs de portail SITUATION campagne maison individuelle déclenchements identiques qu'il pleuve ou non déclenchements essentiellement en hp merci pour votre attention
ou créer un compte pour participer

Par courtju

avatar - courtju
Message(s) : 57
03/05/2018 à 19h44
03/05/2018 à 19h44
Bonjour
Les inter diff ont ils été testés?
Quelle valeur de courant mesurée en sortie de DB quand la géothermie est en route?
ou créer un compte pour participer

Par axme

avatar - axme
Petit nouveau
Message(s) : 7
03/05/2018 à 21h15
03/05/2018 à 21h15
Bonjour et merci pour votre aide Oui les inter diff du tableau ont été testés et ils sont bons , le db disjoncte lorsque les disjoncteurs de la geothermie sont ouverts elle n'est donc pas en cause J'ai une voiture électrique et lorsqu'elle charge je suis au max des 45A (delesteur) et ça ne disjoncte jamais La geothermie consomme 3300 Wh au maximum Bonne soirée eric
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par courtju

avatar - courtju
Message(s) : 57
05/05/2018 à 00h23
05/05/2018 à 00h23
re
Je n ai peu être pas été asser précis. Je voulais savoir si le seuil de déclenchement des inter diff avait été testés. Le fait que les inter diff tombent quand on appuis sur le bouton test ne signifie pas qu'ils déclenchent au bon seuil.
ou créer un compte pour participer

Par courtju

avatar - courtju
Message(s) : 57
05/05/2018 à 00h25
05/05/2018 à 00h25
êtes vous certain qu'il n y a rien de repris en amont des inter diff? Que les fils qui sortent du DB alimentent exclusivement des ID 30mA ?
ou créer un compte pour participer

Par axme

avatar - axme
Petit nouveau
Message(s) : 7
05/05/2018 à 08h38
05/05/2018 à 08h38
bonjour j'ai testé les inter diffs avec une ampoule led de 5.5w branchée entre la phase et la terre et les 30mA déclenchent tous . les seules choses qui ne sont pas sous 30mA sont : -- le parafoudre à cartouches mais j'ai ôté les cartouches et le db saute tout de même.(mais le câble de terre passe par lui) -- Le disjoncteur d'alimentation de ma borne de charge de voiture. mais quand je l'ouvre, le db saute également.. J'ai resserré toutes les vis du tableau des pc et des lampes J'ai vérifié si il n'y avait pas de croisement de neutre. j'ai vérifié que tous mes interrupteurs coupaient bien la phase. Ma tension de terre est de 0.5V Nous sommes 4 dans le village à avoir des problèmes mais aucun n'est sur la même ligne ou sur le même transfo Je connais plusieurs électriciens et aucun n'a de solution. un technicien enedis avance une hypothèse qui est que je pourrais récupérer une fuite à la terre d'un voisin. merci encore à toutes et tous pour votre attention eric
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19321
05/05/2018 à 08h58
05/05/2018 à 08h58
salut
tension de terre de 0.5 volts ne veut rien dire, comment trouve tu cette mesure qui pour moi indique d'il n a pas de terre, on fait une mesure entre phase et terre pas avec le neutre.

le technicien a tort, pour un retour de terre du voisin tout comme celui de l'éclairage public qui est devenu une vrai légende urbaine

le bouton test sur les inters diff, font un contrôle du bon fonctionnement bien meilleur que tout autre bricolage, ils déclenche en dessous du seuil par ce bouton, il y a en interne une résistance qui produit un défaut de moins de 30mA, c'est le contraire qui se produit, si en appuyant sur le bouton test, le diff ne se déclenche pas cela ne veut pas dire à 100% qu'il est défectueux, cela peut provenir du bouton et ou de cette résistance.
le seul moyen de connaitre exactement le seuil réel du déclenchement d'un diff est d'avoir le contrôleur pour ça, pas beaucoup de professionnel ont ça dans leur matériel, seul les bureaux de contrôle genre apave, socotec et autre ainsi que le consuel en ont

tu l'as peut être dit mais je ne revois pas ça en relisant: le disjoncteur enedis est placé OU, quelle est la distance entre ce disjoncteur et le tableau de protection, comment est fait cette liaison?

regarde en sortie de disjoncteur enedis si tu ne vois pas un autre fil de branché sur les bornes
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10073
05/05/2018 à 10h06
05/05/2018 à 10h06
Hello

les3c19 a écrit :


le seul moyen de connaitre exactement le seuil réel du déclenchement d'un diff est d'avoir le contrôleur pour ça, pas beaucoup de professionnel ont ça dans leur matériel, seul les bureaux de contrôle genre apave, socotec et autre ainsi que le consuel en ont





C'est vrai que peu, très peu en ont un parmi les pros, un peu plus nombreux sont ceux qui ont un mesureur d'isolement, une pince à courant de fuite, mais perso je fait partie de ceux qui ont tout ça et ça aide beaucoup, énormément dans les dépannages.

pour savoir vraiment ce qui se passe il faudrait un analyseur réseau mais là ca coute une blinde et je ne connais qu'une entité qui en possède un (les services techniques de la grande commune au dessus de chez moi)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par axme

avatar - axme
Petit nouveau
Message(s) : 7
05/05/2018 à 10h39
05/05/2018 à 10h39
Bonjour le compteur edf et le db sot sur le mur extérieur de mon garage . le tableau est sur le mur opposé à 7m donc environ 11 m de phase et neutre en 10 mm2 entre le db et le tableau. Et oui j'ai testé la valeur d'isolement de ces câbles de liaison en les débranchant des 2 cotés . J'ai fait le tour de toutes les boîtes d'électricité de ma région et aucune n'a d'analyseur "J'utopiais " que le compteur linky me remontrait des infos mais rien. Il va falloir que je passe à la caisse pour l'analyseur enedis si je ne trouve pas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par axme

avatar - axme
Petit nouveau
Message(s) : 7
14/05/2018 à 11h09
14/05/2018 à 11h09
Donc le db saute lorsque l'on branche un transfo de gros pc portable puissant Et il pleut depuis hier et le db a ressauté ce matin. et rien ne bouge dans le tableau . Quelqu'un a-t-il une idée ? merci eric
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred

Visiteurs non identifiés : 79