disjoncteur différentiel

avatar - guillaume89
Petit nouveau
Message(s) : 7
15/08/2010 à 16h52
15/08/2010 à 16h52
Bonjour à tous Voilà je vais aménager mes combles. j'ai prévus de mettre 2 chambres+ une salle de jeu. je voudrais mettre 4 prises de courant par pièce;3 points lumineux et 3 prises pour le chauffage de 500w. J'ai aussi prévus de mettre 3 disjoncteurs de 16A pour les pc,2 pour les lampes et un disjoncteur diff de 10A pour le chauffage. Je voudrais savoir si un câble de 10mm2 suffirait sachant que la distance entre le tableau EDF et les combles sont de 10m. Je pence mettre juste après le tableau un disjoncteur différentiel de 40A;quand pencé vous? Merci d'avoir pris du temps pour me répondre
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/08/2010 à 17h05
15/08/2010 à 17h05
Du 10 mm² c'est largement suffisant et avec un 40 a de type AC cela sera parfait.
Sachez que si vous le voulez vous pouvez avec la nouvelle norme mettre 5 socles de prises en câblage en 1,5 mm² avec une protection de 16 A ou alors 8 socles de prises en 2,5 mm² avec une protection en 20 A. C'est à vous de voir au mieux.

Perso je ferais la première solution en 1,5 mm² et cela évitera de passer une gaine plus grosse pour les prises.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/08/2010 à 17h13
15/08/2010 à 17h13
Désolé erreur de frappe
ou créer un compte pour participer
avatar - guillaume89
Petit nouveau
Message(s) : 7
18/08/2010 à 10h36
18/08/2010 à 10h36
d'accord merci beaucoup Bonne journée