Bricoleur du Dimanche

disjonction général / interrupteur différentiel

Par Tlaloc

avatar - Tlaloc
Petit nouveau
Message(s) : 3
05/11/2018 à 08h44
05/11/2018 à 08h44
Bonjour, Je sollicite une explication de la part d'esprits avisés. Dans ma résidence secondaire il y a en série le compteur électrique et son disjoncteur, un tableau primaire installé il y a une trentaine d'année équipé de coupe-circuit à fusible, un tableau secondaire récent équipé d'interrupteurs différentiels. La pompe de relevage immergée est affectée d'un défaut d'isolation. Lorsque la pompe est alimentée par le tableau secondaire, le disjoncteur général EDF coupe l'alimentation (l' interrupteur différentiel 16 A 30 ma ne déclenche pas). Lorsque la pompe est alimentée par une prise 16 A du tableau primaire (coupe-circuit à fusible), aucune sécurité ne déclenche, ce qui permet de constater que lorsque je touche l'eau, je fais office de prise de terre et reçoit une petite décharge. Je vous remercie de vos lumières...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
05/11/2018 à 19h56
05/11/2018 à 19h56
salut
une photo du tableau secondaire STP
ou créer un compte pour participer

Par Tlaloc

avatar - Tlaloc
Petit nouveau
Message(s) : 3
06/11/2018 à 09h35
06/11/2018 à 09h35
Merci de cette réponse, malheureusement il s'agit d'une résidence secondaire et je n'y suis point. Ce tableau est constitué d'un d'interrupteur différentiel en tête d'alimentation du tableau avec bouton de test, puis d'un interrupteur différentiel divisionnaire par ligne, dont l'alimentation de la pompe de relevage. Faudrait-il suspecter un défaut de branchement? La pompe a fonctionné un an sans problème, et j'ai vérifié le serrage de toutes les bornes. Mais même avec un branchement défectueux au niveau du tableau, je ne m'explique pas la décharge lorsque je touche l'eau.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
06/11/2018 à 11h59
06/11/2018 à 11h59
salut
vu la description du problème plus le descriptif du tableau, cela me laisse perplexe d'ou la demande de la photo de ce tableau

ce qui me gène :un inter diff en tête puis un inter diff par rangé et 16 A différentiel


le 500 mA doit sauter dans les 2 cas

le 30 mA doit sauter avant le 500 mA

tu ne dois pas avoir de prise de terre ou mauvaise prise de terre générale

message édité

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Tlaloc

avatar - Tlaloc
Petit nouveau
Message(s) : 3
06/11/2018 à 13h44
06/11/2018 à 13h44
Peut-être en effet, c'est une piste. Il est vrai que la section de la prise de terre est sous-dimensionnée (mes débuts en électricité et parce que par économie, j'avais installé du câble donné 4*1.5mm²). Dès mon retour à la campagne, j'installerai un vrai câble 16 mm². Merci
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
06/11/2018 à 16h18
06/11/2018 à 16h18
les3c19 a écrit :


le 30 mA doit sauter avant le 500 mA


Salut,
Pas nécessairement. S'il y a un défaut suffisant pour déclencher le 500mA et que celui-ci n'est pas sélectif, c'est le plus rapide des 2 qui déclenche en premier. Parfois le 30mA, parfois le 500mA, parfois les 2...
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : le+bo

Visiteurs non identifiés : 86