bonjour à tous, Je me suis "payé" la lecture de la norme dimanche soir et ai trouvé les réponses, non sans mal: - 771 411.3.3 : "Tous les circuits doivent comporter un conducteur de protection. Ces conducteurs doivent être reliés d'une part à la borne principale de terre de l'installation et d'autre part aux contacts de terre des socles de PC et aux bornes de terre des appareils de classe 1." conclusion : Le guide Promotélec va donc plus loin, cela a un coût. - 465.1.2 : "Les dispositifs de commande fonctionnelle ne coupent pas nécessairement tous les conducteurs actifs d'un circuit. Un dispositif de commande unipolaire ne doit pas être placé sur le conducteur neutre. " conclusion : je vais mettre en conformité.