Bonjour à tous,

Je me permets de poster un message dans ce forum car j'ai du mal à trouver réponse relative à la configuration de l'electricité de ma nouvelle SDB.

En gros, j'ai terminé toute mon elec a la maison, 100% aux normes, j'ai un tableau de 4 rangées, toutes équipées de 8 disjoncteurs., avec 1 différentiel de type A, 63A pour chacune d'entre elle.

Je souhaiterais créer une nouvelle SDB chez moi, et y installer l'éléctricité conformément à la norme NC15100.

J'ai déja une salle de bain, dont l'électricité est 100% aux normes : masse dédiée, menuiserie métalliques à la masse, masse filante sous la baignoire, rien dans les volumes 0/1/2, circuits PL/PC/extracteurs dédiés.

Compte tenu du fait qu'un nouvel amendement de la norme NC 15 100 impose de ne pas avoir plus de 8 disjoncteurs par rangée, est-ce que je peux repiquer sur les disjoncteurs existants pour tous mes nouveaux circuits ?

Merci Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
13/01/2020 à 20h03
13/01/2020 à 20h03
Bonjour

1er point, la limite à 8 est un critère de confort (avoir un nombre raisonnable de circuits HS en cas de coupure de l'ID)
Donc le non respect de ce point ne sera jamais relevé dans aucun diagnostic sécurité électrique.

Donc 3 attitudes possibles à avoir :
- votre installation date d'avant 2015 et vous continuez dans le logique de la norme de l'époque
- vous considérez que vous devez rénover avec la dernière norme en vigueur et dans ce cas il faut ajouter un différentiel
- vous vous repiquez sur les circuits existants afin de ne pas augmenter le nombre de disjoncteurs.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par jux94

avatar - jux94
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
17/01/2020 à 12h45
17/01/2020 à 12h45
Bonjour Carminas,

Merci beaucoup pour votre réponse !

Mon installation date de fin 2017, et je souhaiterais faire passer le consuel, sachant que j'ai respecté toute la norme à la lettre, cela sera un atout en cas de revente je pense.

Je suis malheureusement bloqué par le nombre de rangées que j'ai a disposition, j'en ai 4, et changer le tableau sera impossible dans ce cas.

Si je repique sur l'existant, sachant qu'il y a 4 bornes par disjoncteur, ce n'est pas un problème de conformité donc ? J'aurai pas exemple un disjoncteur PC SDB qui alimentera 2 prises par SDB, pareil pour le circuit PL, qui alimentera en tout 6 spots (4 + 2) depuis le même disjoncteur ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
17/01/2020 à 19h00
17/01/2020 à 19h00
Bonsoir

On peut mettre 2 fils maxi par borne d'un disjoncteur.
Au delà il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau, par exemple avec une borne à connexion automatique type Wago

Du moment que vous respectez le nombre maxi de point d'utilisation par disjoncteur, il n'y a pas de problème.


Vous n'allez pas faire passer le consuel pour juste l'ajout d'un prise et d'un éclairage ? Sans voix
De toute façon un attestation de conformité du consuel n'est valable que 3 ans. Au delà elle ne vous servira à rien.

Carminas