Bricoleur du Dimanche

éléctricité sur terrasse

avatar - stifleur89
Petit nouveau
Message(s) : 7
12/05/2017 à 20h41
12/05/2017 à 20h41
bonjour à tous, je vais monter une terrasse en bois avec une pergola 4 pans à son bout.je dois emmener le courant dans la pergola pour y installer un éclairage et une prise. en cable puis je mettre les cables tout fait? et puis me repiquer pour l'eclairage sur le même cable que la prise? je veux que se soit au norme....mon tableau et à 30 mètres donc si je peux éviter de tirer deux fois 30m se serait bien. n'hesitez pas à m'expliquer clairement Clin d\'oeil je vous en remercie par avance bonne soirée à tous

obéir c'est trahir,désobéir c'est servir!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Tux-man03

avatar - Tux-man03
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
13/05/2017 à 00h39
13/05/2017 à 00h39
Bonsoir,
Moi a votre place je tirerais du 5G1.5 même pour 30ml, il se compose d'un marron de deux noir, d'un bleu et d'un vert/jaune, disponible chez les revendeur, tessier, rexel etc...
Pour 1 prise (et jusqu'a 5) on peut mettre du 1.5mm², donc du coffret à 30ml jusqu'a la pergola en 5G1.5, arrivée dans une boite de dérivation à la pergola, puis 3G1.5 de la boite à la prise sur J/V, noir, bleu en raccord rapide(type wago) dans la boite et plexo pour la prise, et pour l'éclairage; l'autre noir en enrubanant avec du chatertone bleu sur toute la partie visible du conducteur noir des deux coté (dans la boite et à l'appareil d'éclairage) et le même v/j (terre) que pour la prise à l'appareil d'éclairage si c'est pas un classe 1 sinon les deux fils sans la terre suffisent si classe 2 ou classe 3.
ne pas oublier d'enrubaner avec du chatertone bleu le conducteur noir sur le 5G1.5 qui vas de la boite au tableau des deux coté(boite +tableau) afin que le chgt de couleur du noir qui devient définitivement bleu (neutre) soit tenant et aboutissant sur toute la longueur de la ligne.
Coté tableau: deux disjoncteurs de 10A magneto-thermique sur la borne de phase, identifié distinctement Eclairage et prise qui devront etre protéger en amont par un interrupteur differentiel 30mA.
J'espère avoir été compréhensible.

Contrôleur électrique dans les entreprises
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10090
13/05/2017 à 05h56
13/05/2017 à 05h56
Hello


Tux-man03 a écrit :

Bonsoir,
Moi a votre place je tirerais du 5G1.5 même pour 30ml, il se compose d'un marron de deux noir, d'un bleu et d'un vert/jaune, disponible chez les revendeur, tessier, rexel etc...
Pour 1 prise (et jusqu'a 5) on peut mettre du 1.5mm², donc du coffret à 30ml jusqu'a la pergola en 5G1.5, arrivée dans une boite de dérivation à la pergola, puis 3G1.5 de la boite à la prise sur J/V, noir, bleu en raccord rapide(type wago) dans la boite et plexo pour la prise, et pour l'éclairage; l'autre noir en enrubanant avec du chatertone bleu sur toute la partie visible du conducteur noir des deux coté (dans la boite et à l'appareil d'éclairage) et le même v/j (terre) que pour la prise à l'appareil d'éclairage si c'est pas un classe 1 sinon les deux fils sans la terre suffisent si classe 2 ou classe 3.
ne pas oublier d'enrubaner avec du chatertone bleu le conducteur noir sur le 5G1.5 qui vas de la boite au tableau des deux coté(boite +tableau) afin que le chgt de couleur du noir qui devient définitivement bleu (neutre) soit tenant et aboutissant sur toute la longueur de la ligne.
Coté tableau: deux disjoncteurs de 10A magneto-thermique sur la borne de phase, identifié distinctement Eclairage et prise qui devront etre protéger en amont par un interrupteur differentiel 30mA.
J'espère avoir été compréhensible.






Il y a bien longtemps que sur un 5G ce ne sont plus deux noirs mais un noir et un gris, c'est ainsi bien plus facile à repérer pour le novice.

et une fois de plus, depuis amendement 5 la limite est à 8 prises par protection (16A maxi) pour du 1,5mm²


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19337
13/05/2017 à 06h29
13/05/2017 à 06h29
efred a écrit :

Hello
Il y a bien longtemps que sur un 5G ce ne sont plus deux noirs mais un noir et un gris, c'est ainsi bien plus facile à repérer pour le novice.

et une fois de plus, depuis amendement 5 la limite est à 8 prises par protection (16A maxi) pour du 1,5mm²


salut
Je plussoie vigoureusement ! et pour le 5G, depuis 2005, cela fait quand même 12 ans
et pour le fil de terre même dans le cas d'appareil de classe 2, il faut que le fil de terre soit présent.

PS je suis persuadé que Tux-man03 ne sait pas repérer les fils noir sans appareil de contrôle!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Tux-man03

avatar - Tux-man03
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
13/05/2017 à 07h20
13/05/2017 à 07h20
Bonjour,
de toute facon gris ou noir il deviendra bleu tenant aboutissant. ca commence à me gofler à me reprendre sur les ddétail.
le A5 c'est du grand n'importe quoi, et je suis pas le seul controleur à le dire c'est comme la reforme de l'othographe, c pour facilité le francais pour les étranger!

Contrôleur électrique dans les entreprises
ou créer un compte pour participer

Par Tux-man03

avatar - Tux-man03
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
13/05/2017 à 07h23
13/05/2017 à 07h23
et on ne branche pas un appareil de classe 2 à la terre!!

Contrôleur électrique dans les entreprises
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19337
13/05/2017 à 07h27
13/05/2017 à 07h27
Tux-man03 a écrit :

Bonjour,
de toute facon gris ou noir il deviendra bleu tenant aboutissant. ca commence à me gofler à me reprendre sur les ddétail.
le A5 c'est du grand n'importe quoi, et je suis pas le seul controleur à le dire c'est comme la reforme de l'othographe, c pour facilité le francais pour les étranger!


salut
et bien si tu ne veux pas être repris sur tes dires non conforme à la c15100 apprend cette norme, car nous aussi on a marre d'être obligé de reprendre tes dires.
Tes dires contredisent que tu soit contrôleur en installation électrique dans une société agrée, au fait laquelle?
On perd notre temps avec toi, on préfère avoir ce temps pour répondre, et ceci correctement, aux demandeurs.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Tux-man03

avatar - Tux-man03
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
13/05/2017 à 07h32
13/05/2017 à 07h32
Il va pas falloir longtemps pour avoir une mise à jour(modif) de la A5, avec tous ses guignols qui nous pondent n'importe quoi, ils justifient leur salaire, le cul sur une chaise!

Contrôleur électrique dans les entreprises
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9400
13/05/2017 à 07h32
13/05/2017 à 07h32
Bonjour

Si vous voulez respecter la norme il faut effectivement 2 circuits afin d'assurer une sélectivité.
Mais est ce bien necessaire pour une pergola extérieure ?

En supposant que oui, le câble 5G est effectivement une bonne solution
Voir schéma sur ce lien :
http://ovh.to/nCcbHbJ

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Tux-man03

avatar - Tux-man03
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
13/05/2017 à 07h43
13/05/2017 à 07h43
La boite de dérivation sert juste à dériver,comme sont nom l'indique, éclairage en applique ou au plafond, prise à hauteur en étanche 1m10 par exemple.

Contrôleur électrique dans les entreprises
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - stifleur89
Petit nouveau
Message(s) : 7
13/05/2017 à 08h48
13/05/2017 à 08h48
rebonjour les électriciens je n'avais pas précisé que j'étais très novice en Electricité....donc je vais poser des questions simples lol essayez svp de me répondre avec un language adapté Sourire donc je tir de mon tableau 30ml de G5 en 1,5mm qui arrivera dans une boite à la pergola....jusque là j'ai compris.mais est ce que je peux repiquer l eclairage dans celle la sachant que je repique deja la prise dessus ou il faut que je tir deux fois 30ml pour prise et eclairage?

obéir c'est trahir,désobéir c'est servir!
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10090
13/05/2017 à 08h57
13/05/2017 à 08h57
dans ton câble 5G (G pour dire qu'il y a la terre) tu aura

une phase et un neutre pour les prises
une phase et un neutre pour l'éclairage
un fil de terre pour ces deux circuits

dans cette boite tu reprendra ton circuit prises et ton circuit éclairage


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10090
13/05/2017 à 08h59
13/05/2017 à 08h59
donc, selon le nombre de prises, tu prends une boite plus ou moins grosse


fait nous un schéma de ta pergola et de ce que tu veux comme élec


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9400
13/05/2017 à 09h04
13/05/2017 à 09h04
Voir mon schéma sur le lien 4 messages plus haut

Le boite de dérivation est à placer à l'endroit où le circuit se separe en 2

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9400
13/05/2017 à 09h07
13/05/2017 à 09h07
Ou alors vous faite comme pour un box de garage privatif dans un immeuble collectif
Voir ce schéma sans le voyant
http://ovh.to/LXWU7He

Mais ce n'est pas 100% conforme

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - stifleur89
Petit nouveau
Message(s) : 7
13/05/2017 à 12h00
13/05/2017 à 12h00
donc voici ma pergola, je mettrai la boite de dérivation en bordure accéssible mais en dessous....j'ai bien compris vos explications et je vous en remercie.

Images jointes :

kiosque_4040S160_A_zoom.jpg

obéir c'est trahir,désobéir c'est servir!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : takafer

Visiteurs non identifiés : 911