Vous pouvez tout à fait mettre la GTL dans le garage à condition d'ajouter un dispositif de coupure d'urgence dans l'habitation.
Sinon l'idéal est de la mettre dans l'entrée (vous faites par exemple une GTL encastrée incorporée dans la déco).
Le mieux est que je vous donne le texte original de la norme :
771.558.2.1 Généralités
...
Une concertation organisée par le maître d'oeuvre entre le distributeur d'énergie électrique et l'opérateur de communication et l'installateur est indispensable pour la définition du point de pénétration et par conséquent l'emplacement de la GTL.
...
771.558.2.2 Emplacement
La GTL est située :
- soit à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service),
- soit dans un garage ou un local annexe.
Si la GTL comporte le dispositif de coupure d'urgence, elle doit être directement accessible à partir de l'intérieur du logement comme prescrit en 771.463.
Cette GTL, comportant de nombreux départs vers le haut et vers le bas, ne doit pas êtreplacée au droit des poutraisons.
....
771.463 Coupure d'urgence
Le dispositif général de commande et de protection (AGCP) prévu à l'origine de l'installation peut assurer les fonctions de coupure d'urgence définies en 463 s'il est situé à l'intérieur des locaux d'habitation.
S'il est situé dans un garage ou un local annexe, il doit exister un accès direct entre ce local et le logement.
Dans le cas contraire, un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l'intérieur du logement (voir 771.558.2.2).
L'origine de l'installation est définie en 141.
Le dispositif général de commande et de protection est généralement le disjoncteur de branchement.
@+
Carminas