Bonjour,
Je voudrais savoir comment équilibré correctement mon tableau avec abonnement 12kva en triphasée sois 20a par phase (ce qui me parait leger..)
3 circuit chauffage 3500 w,3000w, 1000w
1 circuit lave linge
1 circuit four a chaleur tournante
1 circuit lave linge
1 circuit clim avec unité extérieur
1 circuit ballon thermodynamique avec Un extérieur
Voila les plus gros consommateurs (je n’ai pas mis les prises et éclairage..) et tout ca en monophasé !!
Merci .
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
17/09/2019 à 18h39
17/09/2019 à 18h39
Bonjour

Relevez la puissance de chacun des appareil, et les répartir de manière équilibrées sur les phase en tenant compte de la probabilité d'usage en simultané (on peut par exemple supposer que la clim ne tournera jamais en même temps que le chauffage) et en sachant que certain appareils comme les lave-linge ne consomme vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau.

Par exemple :
P1
chauffage 3500W
Clim
LL1

P2
Chauffage 1000W
Ballon Thermo
LL 2

P3
Four
Chauffage 3000W


Vous verrez à l'usage ce que cela donne.
Sachant que passer à 15kVA vous coutera moins de 2€ par mois, soit le prix de 2 baguettes de pain.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Dede24

avatar - Dede24
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
17/09/2019 à 19h06
17/09/2019 à 19h06
Je pensais passer en 15kva !! Je vous joint une photo du tableau et on voit bien la ranger 2 surchargé.
Merci de vos avis .

Images jointes :

569BFF26-7E73-48AF-95BF-044CFC166BFA.jpeg 30516116-CEA2-4529-B527-42ED4C136CF9.jpeg
ou créer un compte pour participer

Par Dede24

avatar - Dede24
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
17/09/2019 à 19h07
17/09/2019 à 19h07
Merci Carminas .
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
17/09/2019 à 19h22
17/09/2019 à 19h22
Effectivement cela ne semble pas bien répartit du tout
Par contre les circuits de droite en matériel Hager, semblent avoir leur propre différentiel.
Ils sont peut être sur une phase différente.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Dede24

avatar - Dede24
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
17/09/2019 à 19h31
17/09/2019 à 19h31
Non , il faisait parti de l’ancien compteur mélange avec les neutres communs !
On les a récupérer et mis en rang 1 pour l’instant
ou créer un compte pour participer

Par Dede24

avatar - Dede24
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
17/09/2019 à 20h06
17/09/2019 à 20h06
Pardon repris sur le rang 1 et c’est des courbes d
ou créer un compte pour participer