Bricoleur du Dimanche

Faut-il changer les douilles de chantier (non DCL) ?

avatar - HerculeUlysse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 42
28/12/2014 à 03h32
28/12/2014 à 03h32
Bonjour,
J'emménage en tant que locataire après un chantier de rénovation d'électricité, et tous les luminaires ont une douille de chantier (les 2 fils sont clipsés). Ce ne me semble PAS être des douilles DCL.

Certains disent que ces douilles de chantier non DCL ne présentent aucun danger, or j'ai tendance à penser que si mon gamin touche le fil de la phase dénudé sur quelques mm, il peut y rester ?

Et que ces douilles se fragilisent dans la durée, pourrait même créer un court-circuit voire un incendie, et qu'il me faut donc toutes les changer ? A priori à ma charge, même si locataire?

Merci à vous, et bonne journée !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
28/12/2014 à 08h22
28/12/2014 à 08h22
Bonjour

Ce que la norme considère comme dangereux, ce n'est pas la douille en elle même mais le fait qu'il y ait 2 fils apparents pour s'y raccorder, que votre gamin pourrait tenter de couper avec des ciseaux
La douille si elle bien montée ne présente pas plus de danger qu'autre chose (aujourd'hui la plupart des appareillages électriques se clipsent).

Mais si vous voulez mettre un autre type de moyen d'éclairage, rien ne vous en empêche.
Vous remettrez les douilles de chantier en place lorsque vous quitterez le logement.

Coupez le courant au général avant toute intervention.

@+


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
28/12/2014 à 08h25
28/12/2014 à 08h25
hello


douille provisoire ou testeur d'installation?

une photo?


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - HerculeUlysse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 42
28/12/2014 à 21h47
28/12/2014 à 21h47
B'soir, ci-joint une photo des douilles.

On peut peut-être s'électrocuter en mettant le doigt sur la partie dénudée du fil noir ?

Dois-je vraiment changer ces douilles (j'en ai 32 !) qui peut-être ne sont que temporaires, résistent mal à la chaleur, et paraît-il tombent au bout d'un moment du fait que les fils ne sont que clipsés et pas vissés, et pourraient même engendrer un court-circuit ?

Merci pour vos avis!

Images jointes :

DouilleDeChantier.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - HerculeUlysse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 42
28/12/2014 à 21h56
28/12/2014 à 21h56
efred a écrit :

en une page, la différence entre douille de chantier et testeur d'installation :



Merci eFred.
J'ai des Bizline 620 100, donc selon votre lien, j'ai des testeurs d'installation (et pas des douilles de chantier).

Si je comprends bien, je dois tous les changer car ils ne sont pas faits pour la durée et ils pourraient même être dangereux (fil dénudé sur quelques millimètres) ?
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
28/12/2014 à 22h50
28/12/2014 à 22h50
tout changer pour un risque mineur connu serait disproportionné



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - HerculeUlysse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 42
28/12/2014 à 23h52
28/12/2014 à 23h52
efred a écrit :

tout changer pour un risque mineur connu serait disproportionné



eFred vous m'intéressez beaucoup Clin d\'oeil

Je vais donc mettre une applique sur les quelques testeurs d'installation qui sont bas et accessibles, afin d'éviter tout risque même mineur au cas où un enfant y mettrait les mains.

Mais vous voulez dire que je pourrais garder des mois tous les autres testeurs d'installation typiquement au plafond en luminaire, sans aucun risque qu'ils chauffent/fondent/claquent/court-circuitent/tombent ? T\'es sûr ?
Merci.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
29/12/2014 à 07h49
29/12/2014 à 07h49
hello

A savoir que les mois peuvent devenir des années chez certains


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
29/12/2014 à 08h32
29/12/2014 à 08h32
coucou Fred

(ça va chez toi .)

ignorant ce qu'était une douille jusqu'à présent, j'appris qq chose ce matin

chez moi on parle de socket

je mourais pas complètement idiot

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
29/12/2014 à 08h56
29/12/2014 à 08h56
salut à tous
bizarre comment change de nom le même produit: aujourd'hui testeur d'installation, hier (1970 à 2010)douille de chantier Explose de rire tout ça avec les boîtiers DCL
Ces douilles dites maintenant "testeur" pouvaient se révéler dangereuses, quand on y mettait des lampes incandescentes de plus de 60 W , elle se détérioraient avec la chaleur et cassaient, les lampes tombaient et il y a eu des incendies quand cela arrivait au dessus des lits.
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - HerculeUlysse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 42
29/12/2014 à 15h24
29/12/2014 à 15h24
Remarque très pertinente de "les3c19" car l'électricien a mis des ampoules normales de 75W au bout de ces testeurs d'installation...donc ils ne feront pas long feu avec cette chaleur...

En synthèse, étant locataire pour une durée peut-être que de quelques mois:
1) soit je mets des ampoules qui chauffent moins tout en gardant le testeur, et dans 6 mois je passe au 2 ou 3:
2) soit je change la douille (j'en ai vu à 1,5 € de marque Dial chez Casto en espérant que ce sera plus fiable que les testeurs, et suffisamment fiable) en gardant l'ampoule à 75W (même si pas très éco) pour mettre à terme une ampoule éco,
3) soit je mets une applique, en particulier aux endroits accessibles pour les enfants cause fils dénudés sur 1 ou 2mm

Par contre je crains comprendre Triste que c'est à moi locataire d'investir temps et argent pour ces 32 points lumineux......, et pas au propriétaire (?), même si j'aurai le droit en fin de bail de remettre les testeurs d'installation pour emporter mes belles appliques. Oui

Merci, et bon réveillon à Tous !
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
29/12/2014 à 15h37
29/12/2014 à 15h37
Re,

Normalement, tu ne devrait pas avoir ce type de douilles, mais des douilles sécurisées, donc comme l'autre modèle présenté dans le lien que j'ai donné

C'est déjà bien qu'il aie mis des ampoules, c'est rare.

il y a sinon, des petites suspensions pas chères du tout qui dans l'ensemble pourront faire l'affaire en toute sécurité et ce pour moins de 5€ l'unité

sinon, WAW, 32 points lumineux?

Tu habite un petit chateau



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - HerculeUlysse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 42
30/12/2014 à 01h30
30/12/2014 à 01h30
Merci eFred.

Oui je ne comprends pas pourquoi l'électricien a mis des testeurs d'installation sans dire qu'on pouvait s'électrocuter sur les fils dénudés, et sans dire qu'il fallait les changer car les ampoules en chauffant peuvent faire fondre le plastique et faire tomber l'ampoule...surtout qu'il a mis des ampoules de 75W, à la limite s'il avait mis des 30W...mais là il a l'air d'avoir tout faux ! Nul !

Je crois qu'en "neuf" les testeurs d'installation et douilles de chantier sont interdits, qu'il faut désormais des DCL (?)
Mais en rénovation, peut-être que tout est permis, même les testeurs d'installation ?

En tous cas pas sympa pour un locataire entrant dans les lieux...tout à changer...et à mes frais semble-t-il Colère

Merci pour vos conseils, je vais y passer du temps et de l'argent mais au moins la sécurité sera là.

(PS: 32 points lumineux, maison de 110m2: 6 au sous-sol, 3 extérieurs, 4 cuisine, ça va vite ! Grand sourire)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
30/12/2014 à 09h34
30/12/2014 à 09h34
Bonjour,
De toute façon, lorsque l'on s'installe, on ne laisse généralement pas une ampoule nue sur une douille comme éclairage, non ? On installe des luminaires à chaque point d'éclairage. Ces douilles ne sont qu'une solution provisoire entre le départ d'un résident (qui emmène ses luminaires) et l'arrivée d'un nouveau (qui arrive avec ses luminaires).
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
30/12/2014 à 10h04
30/12/2014 à 10h04
cjupiter a écrit :

Bonjour,
De toute façon, lorsque l'on s'installe, on ne laisse généralement pas une ampoule nue sur une douille comme éclairage, non ? On installe des luminaires à chaque point d'éclairage. Ces douilles ne sont qu'une solution provisoire entre le départ d'un résident (qui emmène ses luminaires) et l'arrivée d'un nouveau (qui arrive avec ses luminaires).


salut
ou lalaaa!! combien de locataires laissent les lampes nues, il y en a un paquet, je dirais plus de 75 %. même les propriétaires ne mettent pas la lustrerie d'un seul coup partout. Je l'ai souvent remarqué en faisant le SAV, les douilles de chantiers qui étaient cramoisie par la chaleur et les lampes B22 qui ne fonctionnaient plus tenues que par un seul ergo.
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
30/12/2014 à 11h10
30/12/2014 à 11h10
les3c19 a écrit :


salut
ou lalaaa!! combien de locataires laissent les lampes nues, il y en a un paquet, je dirais plus de 75 %. même les propriétaires ne mettent pas la lustrerie d'un seul coup partout. Je l'ai souvent remarqué en faisant le SAV, les douilles de chantiers qui étaient cramoisie par la chaleur et les lampes B22 qui ne fonctionnaient plus tenues que par un seul ergo.





Tout pareil


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : legosanstrique

Visiteurs non identifiés : 97