Je suis en train de faire mon tableau électrique. J'alimente mes différentiels avec du 16mm2 souple (H07VK). Je mets des embouts de câblage au bout pour que le contact soit au top, mais sur mes borniers, qui acceptent maximum 16mm2, je ne peux plus rentrer mon câble une fois serti. Trop épais. J'aimerais utiliser ces borniers. Donc je me demande s'il faut obligatoirement mettre les embouts de câblage ou si je peux m'en passer.
est ce nécessaire d'utiliser du 16² pour alimenter des différentiels ?
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
Merci pour vos réponses. Je me suis mal exprimé en parlant de sertir. J'ai des embouts dans lesquels je mets mes brins de cuivre que je serre avec une pince dédiée. J'ai préféré finalement acheter un autre bornier plus grand.
PS : Il me fallait bien du 16mm2. J'ai un DB 30-60 et des différentiels en 63A.
salut si ce sont des embouts pas besoin de les sertir avant, c'est en serrant qu'ils vont se sertir; il faut bien serrer
Salut, Je ne crois pas, au contraire, que les embouts soient prévus pour cela. Ils doivent être sertis avec une pince appropriée qui réalise un contact parfait entre l'embout et le fil sur toute sa surface (pression de sertissage maitrisée). Pince de ce genre :
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres