Bricoleur du Dimanche

Gaine électrique dans circuit de chauffage

Par Dav31

avatar - Dav31
Apprenti bricoleur
Message(s) : 24
02/11/2013 à 11h01
02/11/2013 à 11h01
Salut,

Voici ma problématique, je voudrais installer des radiateurs électriques en remplacement de radiateurs eau chaude HS.
Ma question concerne l'installation électrique, je me demande s'il est possible de faire passer la gaine électrique dans l'ancien conduit d'eau chaude.
Cela me permettrais de câbler ce nouveau circuit dans mon sous-sol sans travaux de maçonnerie (Percer la dalle, saignées dans le plâtre ...).

Premièrement, est-ce dangereux ??
Si non, est-ce que le câble pourra parcourir les 5-6 mètres de conduit ? Quelle technique utilisée ?

Merci d'avance
David
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/11/2013 à 11h55
02/11/2013 à 11h55
Bonjour les amis,

Les règles en construction électrique restent formelles y compris pour le conduits des conducteurs voir des câbles.

Autrement, il est strictement interdit de se servir des tuyaux pour faire passer un câble électrique ou des fils.

Des gaines spécifiques existent et sont prévues à cet effet ( ICT - IRO - etc...).

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
02/11/2013 à 12h26
02/11/2013 à 12h26
Dav31 a écrit :

Salut,

Voici ma problématique, je voudrais installer des radiateurs électriques en remplacement de radiateurs eau chaude HS.
Ma question concerne l'installation électrique, je me demande s'il est possible de faire passer la gaine électrique dans l'ancien conduit d'eau chaude.
Cela me permettrais de câbler ce nouveau circuit dans mon sous-sol sans travaux de maçonnerie (Percer la dalle, saignées dans le plâtre ...).

Premièrement, est-ce dangereux ??
Si non, est-ce que le câble pourra parcourir les 5-6 mètres de conduit ? Quelle technique utilisée ?

Merci d'avance
David


Salut
tu peux passer des câbles RO2V dans les tuyaux existant du chauffage et ça conformément à la C15100 ,rien n'interdit de passer ces câbles dans ces conduits et ces derniers sont assez gros en diamètre pour ce passage
ou créer un compte pour participer

Par Dav31

avatar - Dav31
Apprenti bricoleur
Message(s) : 24
02/11/2013 à 12h43
02/11/2013 à 12h43
En y repensant ça parait logique...
Je vais essayer de voir comment enlever ces tuyaux pour passer une gaine.

Merci

David
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
02/11/2013 à 13h38
02/11/2013 à 13h38
CASIMIR001

Autrement, il est strictement interdit de se servir des tuyaux pour faire passer un câble électrique ou des fils.
[/quote a écrit :


Salut
faut que tu nous donne l'article de la NC15100 qui interdit strictement de passer des câbles RO2V dans les conduits fer ici des tuyaux de chauffage.

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/11/2013 à 15h31
02/11/2013 à 15h31
Bonjour,
Passer des câbles (pas des fils) sous tube métallique se fait couramment en industrie. Je ne vois pas pourquoi cela serait interdit en habitat.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/11/2013 à 16h42
02/11/2013 à 16h42
Bonjour les amis,


Pour mémoire, ce qi n'est pas écrit dans le norme n'est pas autorisé ..

La NF C 15 100 n'écrit pas qu'elle autorise comme conduit électrique un ancien tuyau de chauffage .

Le "tuyau électrique" si ma mémoire ne me fait pas défaut se nommait MRB que certains cintrèrent dans le temps pour réaliser des baïonnettes ou chapeaux de gendarme ..

Mais en aucun cas du tuyau de chauffage les amis électriciens ?

Certes , cette partie concerne un cours que je n'ai pas réétudié depuis 35 ans bientôt mais les derniers éléments lus ne permettent pas encore d'employer des tuyaux de chauffage pour passer des câbles électriques ou des fils à ma connaissance ?

La NFC 15100 autorise comme conduits électriques à ma connaissance :

- MRB - MSB - IRO - ICO-ICT-ICD

Les utilisations des conduits proposés restent soumis à des contextes assez précis et réglementés d'ailleurs ..

La , c'est un livre plus récent que j'ai pris et les références restent identiques à mes souvenirs ..

Le tuyau de chauffage ne fait pas parti des conduits électriques normalisés pour un électricien .

A part, si un nouveau texte le précise maintenant , ce qui m'étonnerait ..

Un autre paramètre se nomme l'échauffement du câble dans son conduit, qui reste normalisé aussi de mémoire .. avec des conduits électriques voir des réservations dans le béton prévues à cet effet (dans une dalle ou un mur voir une cloison).

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
02/11/2013 à 16h54
02/11/2013 à 16h54

à partir du moment où on utilise du câble RO2V je ne vois vraiment pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser un ancien tube de chauffage en acier comme fourreau pour passer ce type de câble
même sans avoir un texte qui le précise
@+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/11/2013 à 17h03
02/11/2013 à 17h03
Bonjour les amis,


En cas d'incident voir un incendie à tout hasard, l'expert peut regarder avec les restes si l'installation était normalisée ou pas ..

S'il perçoit la bonne gaine en place voir le bon conduit , il ne pourra rien dire ! et il constatera au pire un départ de feu dans le conduit .

Dans l'autre hypothèse, je vous laisse deviner ses conclusions surtout s'il consulte les plans de la maison avec les autres assureurs et experts.

Dans le doute, l'expert ne se positionnera pas et l'affaire durera comme dans un cas que je connais bien et qui dure depuis plus de dix ans . Le propriétaire n'est toujours pas remboursé et n'habite plus son logement ..De plus, tous ses projets liés à cette habitation restent bloqués ainsi que son activité commerciale ..

Le gain n'est pas au rendez vous au final ..

Maintenant, nul n'est censé ignorer la loi , et je ne suis pas juriste non plus ..ou homme de loi .

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
02/11/2013 à 17h12
02/11/2013 à 17h12
Salut le casimir 001
passer du câble ROV 2V dans du tube acier est totalement dans les normes
Je ne vois pas ce que vient faire ton discourt la dessus
,Encore une fois tu raconte n'importe quoi.
Comme pour constater un feu dans une "bonne" gaine, pour info ces "bonnes" gaine ne conduisent pas la flamme et encore moins un tube acier.
Faut que tu arrête ton (tes) délire(s)
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/11/2013 à 17h25
02/11/2013 à 17h25
Bonjour les amis,


3c19, as tu un texte précis à me montrer qui spécifie ta démonstration dans la norme NF C 15 100 ( chapitre - page ou autre non interprétable) .

Que les électriciens peuvent utiliser un conduit ( de chauffage ou autre) non prévu à cet effet pour le passage d'un câble voir des conducteurs .

Ce n'est pas un délire mais un fait que je déconseille aux professionnels et encore plus pour les amateurs ou BDD.

Un bricoleur qui réalise ce montage ne connaît pas les règles de l'art mais les électriciens que nous sommes si .

Dans le cadre des rénovations, as tu déjà fait passer des câbles ou fils dans un ancien tuyau de chauffage ou de plomberie ? moi jamais .

Je suis un peu puriste sur les normes et je peux me tromper mais en les relisant sans interprétation, je ne peux pas valider cette solution en tant qu'électricien (même pour moi même alors que cette solution m'arrangerait aussi) .


Pour information, je ne délire pas encore bien au contraire d'ailleurs ! et je suis de près les normes apprises dans le temps et celles qui nous arrivent aussi ..

Pour mémoire, as tu vu du MRB encastré ? ou du MSB encastré ? dans la bâtiment ou l'industrie ? dans les dalles ou mur porteur, nous ne positionnons pas comme conduit des tubes en MRB ou MSB à ma connaissance .

Et pour causes ...

Le MRB correspond à Métallique Rigide Blindé et le S de MSB Souple . Je suis parti trop rapidement dans des explications sans préciser ces éléments aux BDD.


Cordialement



ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
02/11/2013 à 17h44
02/11/2013 à 17h44
Re
A OUI j'ai vu du tube MRB encastré et ceci très souvent ,il existe encore des installations faite en tube MRB encastré, et cela peu se faire encore si l'on veut , mais vu le prix?????????????????

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/11/2013 à 18h36
02/11/2013 à 18h36
Bonsoir les amis,


Ces installations vieillissent mal avec ces conduits ..

Petit rectificatif sur les appellations les plus récentes :

ICO devient ICA

IRO devient IRL

MRB devient MRL

ICD devient ICTL

MSB APE devient CSA

Je vais proposer comme "nouvelle discussion" les évolutions ou comparatifs entre la dernière NFC et son ancètre que j'ai connu aussi ..


Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : brise copeaux

Visiteurs non identifiés : 270