Bricoleur du Dimanche

help j’ai besoin d’un conseil pour le branchement d’un coffret sélecteur de 32A de marque Imo

Par tome38

avatar - tome38
Petit nouveau
Message(s) : 8
11/07/2016 à 20h42
11/07/2016 à 20h42
bonjour a tous j'ai acheter un (coffret avec sectionneur 32A) , question comment faire les branchements des câbles entrée et sorti ; il est marquer sur le haut et bas: L1-L2-L3 ou placé la phase et le neutre ?? ou est l'entrée et la sorti en haut ou bas ?? , se sectionneur vas me servir a couper mes 4 panneaux solaire en cas de problème mes panneaux solaire font 24v/290w/8A chacun (montage en parallèle 8A x 4 panneaux = 32A) et le coffret vas être branché a la sorti de mes panneaux solaire puis relié jusqu'à mon régulateur solaire puis de mon régulateur solaire juste a mon parc de batteries qui font: 24v/1200A j'ai besoin de conseil pour le branchement des câbles sur mon coffret sélecteur ?? et me dire si mon installation est bon ou pas ?? merci d'avance pour vos réponse. je joins quelque photos ici. mes panneaux solaire. mes branchements de mes 4 panneaux solaire voici se qui me donne en sortie de mes panneaux solaire 24v / 8A x 4 panneaux = 32A mon sélecteur l'intérieur de mon sélecteur me dire sa serre a quoi le 2 fixations ?? et en bas mon régulateur solaire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
11/07/2016 à 21h03
11/07/2016 à 21h03
Bonjour,

1) Tes 4 panneaux doivent être montés en série puisque sur ton régulateur de charge est indiqué une entrée PV de 100V (bornes + et - ) Le courant max sera de 8A. Voir Nota ci-dessous
2) Apparemment, ta batterie peut être soit en 12V soit en 24V.
Combien de batteries as-tu ?
tension = 12V ? ( 2 batteries en série = 24V)
3) Tu n'as pas d'onduleur. Pourquoi parles-tu de phase et neutre ?
4) Pour établir ta commande tu as bien dû établir un schéma ? Tu y vas au hasard ?

PS Nota :
voir :
https://www.myshop-solaire.com/guide-de-montage-kit-solaire-autonome-24v-1000w-_r_79_a_26.html

Sur ce site, les caractéristiques des composants à télécharger.
https://www.myshop-solaire.com/kit-solaire-1120w-autonome-convertisseur-230v-1200va-_r_15_i_969.html

il semblerait que la tension de 100V soit un maxi et donc l'entrée devrait supporter 2 séries de 2 panneaux et non une série de 4 .



Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer

Par tome38

avatar - tome38
Petit nouveau
Message(s) : 8
12/07/2016 à 11h08
12/07/2016 à 11h08
bonjour merci pour t'a réponse, (1) mes panneaux solaire sont tous en 24v, il faut que je les laisse en 24v car mon parc de batteries est en 24v. (2) comme je les dit mon j'ai un parc de batteries de 8 batteries qui font chacune 6v / 600A qui sont relier en série et parallèle pour voir du 24v. (3) j'ai un convertisseur 24v / 220v , je parle de la phase et du neutre du sectionneur L1 L2 L3 je ne c'est pas ou brancher les câbles + et - de mes panneaux solaire au sectionneur ? je ne c'est pas si je m'explique comme il faut ?!? je ne comprend pas bien ou vous voulez en venir ? ((il semblerait que la tension de 100V soit un maxi et donc l'entrée devrait supporter 2 séries de 2 panneaux et non une série de 4 .))
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
12/07/2016 à 12h36
12/07/2016 à 12h36
tome38 a écrit :

je parle de la phase et du neutre du sectionneur L1 L2 L3


ton sectionneurs triphasé a 3 entrées L1 L2 L3 et aussi 3 sorties, tu branche l'arrivée neutre sur L1 et l'arrivée phase sur L2 et la sortie Neutre sur celle correspondante à la L1 et pour la phase idem avec la L2, tu laisse tout simplement la L3 et sa sortie libre, bornes hautes ou bas aucune importance, on a une préférence pour les arrivées en haut et les sorties en bas.
pour ce qui est des panneaux on voit très bien sur le schémas qu'ils sont reliés en parallèle.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
12/07/2016 à 12h36
12/07/2016 à 12h36
Bonjour,

Je m'explique.
En lisant ton post 1 et au vu des photos j'ai cru que l'entrée du convertisseur était prévu pour 100V.
Donc je me suis dit : il faut mettre les panneaux en série.
En lisant la notice, j'ai vu que c'était faux. J'ai donc rectifié mon message.
A mon sens, je pense que tu devrais mettre 2 séries de 2 panneaux ( moins de pertes de chute de tension)
(2 panneaux en série = 48V et même à vide, la tension sera inférieure à 100V)

Pour les batteries, tu as 2 séries de 4 batteries = OK c'est bon. (4 x 6 = 24V) fois 2.

Pour le raccordement du commutateur IMO :
1) il faudrait connaître le "schéma" de ce commutateur. Nb de contacts, Nb de positions, ...
Le mieux serait de demander à ton vendeur.
A ce prix là il devrait te fournir un schéma. [tel : 01 47 55 74 26 ? (à confirmer)]

2) Il y a la possibilité de couper les panneaux, la batterie, l'alimentation de l'onduleur, le départ de l'onduleur.
Il faut savoir ce que tu veux faire.
Tu dois avoir des disjoncteurs de protection ?, des mises à la terre ? des parafoudres ?

Où sont les bornes L1 L2 L3 ?
Propose un petit schéma de l'ensemble pour mieux voir.


Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3562
12/07/2016 à 13h33
12/07/2016 à 13h33
Bonjour,
D'après le premier message, le sectionneur va être placé entre les panneaux et le régulateur, il sert à isoler les panneaux.
Il n'est donc pas question de neutre et de phase puisque nous sommes en continu à cet endroit, mais d'un pôle négatif et d'un pôle positif.
Pour le reste, les3c19 a répondu...
ou créer un compte pour participer

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
12/07/2016 à 15h16
12/07/2016 à 15h16
Bonjour,

En relisant le 1er post et celui du les3c19 (que je n'avais pas vu, tous les 2 postés à 12h36) je vois qu'il s'agit de couper les panneaux.
La situation est donc claire maintenant.
Mea culpa

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tome38

avatar - tome38
Petit nouveau
Message(s) : 8
12/07/2016 à 21h49
12/07/2016 à 21h49
re-bonjour merci a vous tous pour vos réponse, je vous joins un petit schéma; ok pour le coffret sectionneur le - (LI) le + (L2) entrée et sortie ok, je vais surement mettre un parafoudre entre mes panneaux solaire et mon sectionneur; merci de me dire si cela est compliqué a mettre de branché le ou les câble/s !! merci de m'expliqué command faire se branchement, pour en revenir sur le branchement de mes panneaux solaire ok pour les branché en série si quelqu'un peut me marqué command faire les branchement sur m'a photo que j'ai joins ici ou de me faire un autre schéma merci d'avance. PS: j'avais déjà fais mon branchement de mes panneaux solaire en parallèle j'ai plus qu'a tous refaire pour un branchement en série. * (voici les caractéristique technique des mes panneaux solaire.) Panneau solaire Solaico sl 726 de 290w 24v fabrication c.e. Nombre de celules: 72 Voltage: 24v Puissance Maximale 0%,+3% (Wp) Pmpp: 290w Tension au point de puissance maximale (v) Vmpp: 35.30 Courant au point de puissance maximale (a) Impp: 8.20 Tension en circuit ouvert (v) Voc: 44 Courant de court-circuit (a) Isc: 8.63 Rendement de la cellule 17,4%, Rendement du module 14% Température normale d'utilisation noct:45 c Epaisseur du cadre incluant le boîtier de connexions: 35mm Poids:25.1kg Tension maximale du système: 1000v dc Températures de fonctionnement:-40 c a
ou créer un compte pour participer

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
13/07/2016 à 00h40
13/07/2016 à 00h40
Bonsoir,

Je ne suis pas spécialiste mais voici le schéma de principe que j'entrevois.

S'agissant d'un petite installation autonome, les parafoudres ne sont peut-être pas obligatoires.
Les documents associés ne parlent même pas de mise à la terre.
Le 230V a t-il le neutre à la terre ? Inclus dans l'onduleur ? Tout cela n'est pas très clair.
Le choix est-il laissé à l'installateur ?
Ce qui me gêne aussi, c'est l'absence de protection au départ de la batterie.
Il me semble qu'un fusible permettant également un sectionnement serait le minimum et le bienvenu ?

Images jointes :

PV_batterie2.JPG

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
13/07/2016 à 05h17
13/07/2016 à 05h17
salut
ATTENTION grosse connerie, ne pas mettre les panneaux en série, le convertisseur et le contrôleur ne reçoivent que du 24 volts et non du 100 volts, il faut impérativement rester en 24 volts des panneaux jusqu'au convertisseur.
le contrôleur de charge MPPT est bien avec entrée 12 ou 24 volts et pas autre chose, il détecte auto si c'est du 12 ou 24, il assure toutes les protections.
Pas besoin de parafoudre sur les panneaux, cela ne servira à rien, strictement à rien, si parafoudre il faut qu'il soit au départ de l'installation réseau 230 volts sortie disjoncteur général.
Tu conserve ton schémas, tu supprime le parafoudre, il ne sert à rien en 24 volts pour les panneaux solaires.
Prise de terre : surtout ne pas mettre une sortie du convertisseur à la terre. tous les éléments métalliques de l'installation des panneaux jusqu'au convertisseur doivent être mis à la terre par un fil de 10 mm², repris sur la terre de l'installation.
Attention aussi: si renvoie sur l'installation d'une habitation reliée au réseau, il faut d'autre matériel,

pour la mémoire de certain: 4 panneaux de 24 volts 8 A en série = 96 volts et 8 A, 4 panneaux en parallèles = 24 volts 32 A

PS je supprime l'autre sujet.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tome38

avatar - tome38
Petit nouveau
Message(s) : 8
13/07/2016 à 08h12
13/07/2016 à 08h12
les3c19 a écrit :

salut ATTENTION grosse connerie, ne pas mettre les panneaux en série, le convertisseur et le contrôleur ne reçoivent que du 24 volts et non du 100 volts, il faut impérativement rester en 24 volts des panneaux jusqu'au convertisseur. le contrôleur de charge MPPT est bien avec entrée 12 ou 24 volts et pas autre chose, il détecte auto si c'est du 12 ou 24, il assure toutes les protections. Pas besoin de parafoudre sur les panneaux, cela ne servira à rien, strictement à rien, si parafoudre il faut qu'il soit au départ de l'installation réseau 230 volts sortie disjoncteur général. Tu conserve ton schémas, tu supprime le parafoudre, il ne sert à rien en 24 volts pour les panneaux solaires. Prise de terre : surtout ne pas mettre une sortie du convertisseur à la terre. tous les éléments métalliques de l'installation des panneaux jusqu'au convertisseur doivent être mis à la terre par un fil de 10 mm², repris sur la terre de l'installation. Attention aussi: si renvoie sur l'installation d'une habitation reliée au réseau, il faut d'autre matériel, pour la mémoire de certain: 4 panneaux de 24 volts 8 A en série = 96 volts et 8 A, 4 panneaux en parallèles = 24 volts 32 A PS je supprime l'autre sujet.

bonjour merci Géryko et les3c19 alors je laisse mes branchement comme je les fais en parallèle si j'ai bien compris car moi je suis perdu a me confirmé ?!? pour le disjoncteur parafoudre je le m'est a la sortie du disjoncteur EDF si j'ai bien compris ok voici une petite photo des branchement du parc batteries.
ou créer un compte pour participer

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
13/07/2016 à 08h54
13/07/2016 à 08h54
Bonjour les3c19,

Je viens de relire la notice du régulateur de charge MPPT 100- 50. Il est bien indiqué :

Par exemple :
Batterie de 12V et panneaux polycristallins ou mono cristallins
Nombre minimal de cellules en série : 36 (panneau de 12 V).
Nombre de cellules recommandé pour la meilleure efficacité du contrôleur : 72
(2 x panneaux de 12 V en série ou 1 x panneau de 24 V).
Maximum : 144 cellules (4 panneaux de 12 V en série ou 2 panneaux de 24 V en série).


C'est la sortie du régulateur qui s'adapte à la tension de la batterie.
Donc je persiste à dire (sauf contre indication de ta part) que la mise en série de 2 panneaux n'est pas une connerie car le courant serait moindre et apporterait moins de chute de tension. (2 séries de 8 A = 16 A maxi)
Bémol : Nombre de cellules recommandé pour la meilleure efficacité du contrôleur : 72
La mise en parallèle des 4 panneaux est également acceptée. donc recommandée.
48 V se trouvant au milieu de la plage de fonctionnement on aurait pu penser que c'était le meilleur raccordement .

Pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Une mise à la terre de tous les éléments métalliques reliés par un fil de 10 mm² suffit.
L'installation n'est pas reliée au réseau électrique.
Comme il était très tard hier soir, je n'ai pas voulu dire de conneries.

Bien cordialement à tous.

PS :
Petit rappel pour tome38
Il n'y a pas de protection de la batterie contre la décharge profonde donc bien surveiller cette affaire.


Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3562
13/07/2016 à 09h52
13/07/2016 à 09h52
Géryko a écrit :


Donc je persiste à dire (sauf contre indication de ta part) que la mise en série de 2 panneaux n'est pas une connerie car le courant serait moindre et apporterait moins de chute de tension. (2 séries de 8 A = 16 A maxi)


Salut,
C'est d'ailleurs le montage recommandé dans la notice avec des panneaux 24V :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
13/07/2016 à 10h11
13/07/2016 à 10h11
salut
il faut rester en 24 volts maxi en entrée
ne pas confondre 50 A et 50 volts
https://www.ecolodis-solaire.com/regulateur-solaire-mppt-toutes-marques-61/regulateur-solaire-50a-12-24v-bluesolar-mppt-100-50-victron-2247
mettre des panneaux 12 volts en série OUI mais pas des 24 volts, attention quand on parle de 75 à 100 volts c'est la crête maxi que peut recevoir le régulateur pendant un fort ensoleillement, ceci doit être calculé et pas n'importe comment, combien de panneaux en série feraient atteindre cette crête?? je veux bien du 2 X 24 volts = 48 volts mais pas au dessus.
https://www.ecolodis-solaire.com/conseils/presentation-generale-d-une-installation-photovoltaique-pour-site-isole-presentation-d-une-installation-photovoltaique-type-29
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3562
13/07/2016 à 10h20
13/07/2016 à 10h20
Salut les3c19, tu donnes un lien que tu n'as pas du parcourir...
Sinon, tu aurais lu la fiche technique du contrôleur et en particulier :

Courant de charge jusqu'à 50 A et Tension PV jusqu'à 75 V, respectivement 100V
Les contrôleurs de charge BlueSolar peut charger une batterie de tension nominale inférieure
depuis un champ de panneaux PV de tension nominale supérieure.
Les contrôleurs s'adapteront automatiquement à une tension de batterie nominale de 12 ou 24 V.

Le MPPT 100/50 prend bien jusqu'à 100V en entrée PV.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
13/07/2016 à 10h27
13/07/2016 à 10h27
cjupiter a écrit :

Salut les3c19, tu donnes un lien que tu n'as pas du parcourir...
Sinon, tu aurais lu la fiche technique du contrôleur et en particulier :

Courant de charge jusqu'à 50 A et Tension PV jusqu'à 75 V, respectivement 100V
Les contrôleurs de charge BlueSolar peut charger une batterie de tension nominale inférieure
depuis un champ de panneaux PV de tension nominale supérieure.
Les contrôleurs s'adapteront automatiquement à une tension de batterie nominale de 12 ou 24 V.

Le MPPT 100/50 prend bien jusqu'à 100V en entrée PV.


et ben si vous voulez.
mais n'oubliez pas que la tension augmente avec un fort ensoleillement et c'est pour ça que les contrôleurs acceptent cette augmentation de tension.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 50