Bonjour, j'aimerais un conseil pour l'installation d'un tableau secondaire à partir d'un tableau principal en triphasé : choix du disjoncteur 4P de départ 32 ou 40A , câble 5g10 ( 30 mètres entre les tableaux), choix d'un interrupteur sectionneur tetra de 40a , je poste un schéma rapide
En principe un disjoncteur se place au départ d'un circuit.
Laissez le où il est, de toute façon la probabilité qu'il saute est proche de zéro et si vous voulez couper le tableautin, intervenez sur le différentiel du tableautin
Merci Carminas, je vous joins un schéma 1 en tenant compte de vos remarques avec répartition des phases et un schéma 2 avec une évolution par rapport au lieu de positionnement du tableau secondaire 2.
Qu'en pensez-vous ?
Bonsoir
Où est passé le disjoncteur tetra 40A au départ du câble 10² vers tableau 2 ?
Bonjour,
En fait comme je pars du dj tetra 63A du tableau principal vers bornier tableau secondaire 1 et que le tableau secondaire 2 vient se repiquer sur bornier du tableau 1, je n'en voyais pas l'utilité et surtout pas où le mettre.
Pour être plus précis, le dj63A en amont du tableau secondaire 1 monté au tableau principal est un merlin guerin C60N C63 4P
Bonjour
Je me permets, puisque formulé par le demandeur, 2 remarques sur ce fil fortement évolutif :
1) La section des fils en 2,5mm2 et 1,5 mm2 vers le cabanon, me semble incompatible (d'autant que l'on est pas derrière le tableau principal) avec une distance de 35 m .....
2) Je trouve assez illogique d'avoir 2 alimentations distinctes pour ce cabanon , surtout avec ces grandes distances (32/35m) .... Quand j'ai un éclairage et des prises dans un local, il me semble assez logique (et peut-être même obligatoire cf 'coupure d'urgence') d'avoir une coupure dans le bâtiment concerné, sans être obligé de sortir et d'aller chercher ailleurs .... surtout avec cette grande longueur ....
En conséquence, je préconiserais une alimentation unique de ce cabanon ( en MONO ou en TRI) ,
et d'avoir un seul tableau secondaire dans ce cabanon, qui distribue vers le tableau piscine , l'éclairage et les prises.
Cordialement
Bonsoir
J'avoue que maintenant je suis perdu avec les différentes évolutions je pensais arriver à la meilleure des solutions. Tirer 50 mètres de 5g10mm2, ça fait déjà un coût élevé. Mes derniers schémas 1 et 2 ne sont donc pas possible ? Dois je revenir sur une de mes solutions ci jointe ?
Bonjour
J'avoue ne pas comprendre ces évolutions permanentes (distances, découverte de besoins ou d'existants insoupçonnés) ...
- La demande : 1 TS alimenté en TRI, départs MONO à 30m du Tableau Principal.
- Puis découverte d'un kit piscine qui nécessite 1 mini-coffret à 10m du TS ,
- Puis la distance TS-Piscine passe à 35 m,
- Puis découverte d'un Tableau PAC,
- Puis précision d'une distance de 40 m au lieu de 32 m,
- Puis apparait un garage ...
Bref, ce n'est pas en extrapolant sans cesse ton projet, qu'on arrive à une solution à la fois économique, mais aussi ouverte sur les évolutions futures qui ne manqueront pas d'arriver ... les besoins nouveaux, cela existe ...
Je te proposes de commencer par faire un plan de masse des lieux ou tu mentionnes :
- L'emplacement du POINT DE LIVRAISON (Disjoncteur de Branchement ENEDIS)
- Ton tableau PRINCIPAL, et le bâtiment associé,
- Ton tableau PAC avec le lieu où il se trouve,
- Ton local où tu projettes de mettre le TS,
- Ton cabanon où tu projettes de mettre ton Coffret Piscine,
- Ton local technique piscine,
- Les passages prévisionnels de câbles ( TP-TS et TS-CPiscine ) en mentionnant les longueurs (seulement ceux-ci).
Le tout sur un plan à peu prés à l'échelle .
Afin de reprendre ton projet à la base, car au vu des longueurs maintenant affichées, il convient de faire une conception qui soit à la fois économique, mais qui préserve l'avenir.
Cordialement
Bonjour,
En fait comme je pars du dj tetra 63A du tableau principal vers bornier tableau secondaire 1 et que le tableau secondaire 2 vient se repiquer sur bornier du tableau 1, je n'en voyais pas l'utilité et surtout pas où le mettre.
A partir du moment où vous avez un DB 30/60A et que vous alimentez un tableau distant en 10², il faut obligatoirement un disjoncteur 40A au départ, car sinon il n'y a pas de protection contre les surcharges.
Par ailleurs, je rejoins Castor dans son dernier message.
Bonjour,
Ci joint un schéma d'implantation.
Informations complémentaires :
Première idée :
1. Le tableau principal est plein.
2.prevision de mettre un tableau 1 rangée accolé au tableau principal avec bornier tetrapolaire et un Dj 4P 40A en amont du tableau secondaire.
3.le tableau secondaire est composé d'un ID TETRA 40A 30mA recevant à minima 3dj mono 20A(four cabanon),16A (3 prises cabanon )et 10A(éclairage cabanon)
Deuxième idée :
1.le tableau principal contient un Dj 63A en amont du tableau PAC équipé d'un ID63A et de deux dj32A
2. Mettre un bornier au tableau PAC, recabler le ID63A
3.accoler et cabler le tableau secondaire au bornier du tableau PAC
4. 15 metres supplementaires des câbles prévus initialement pour alimenter coffret piscine avec certainement une section différente et plus besoin de 5g10mm2
J'espère que vous avez les informations attendues, j'ai déjà la plus part des composants
Je vous remercie de votre attention
Bonsoir Carminas, castor,
J'ai retrouvé un schéma posté par carminas que je peux adapter à mon projet. Je joins le schéma carminas
Je vous envoie ce soir l'adaptation , si vous pouviez le valider ce serait bien
Bonsoir
Ci joint l'adaptation du schéma de Carminas à mon besoin, en espérant clôturer le sujet et que tout soit conforme
Bonne réception, j'attends le retour
Bonjour,
Je ne vois pas mon sujet ouvert, j'espère que vous avez pu lire mes deux derniers posts. Je dois commencer les travaux ce week-end.
Merci
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 61