Bonjour, j'aimerais un conseil pour l'installation d'un tableau secondaire à partir d'un tableau principal en triphasé : choix du disjoncteur 4P de départ 32 ou 40A , câble 5g10 ( 30 mètres entre les tableaux), choix d'un interrupteur sectionneur tetra de 40a , je poste un schéma rapide
Bonjour Carminas,
Merci, je reste donc sur du 2,5mn2 pour alimenter le differentiel de 25A du coffret piscine .
Bonne semaine à vous
Vous pouvez éventuellement mettre plus si vous pensez qu'a terme il y aura d'autres chose dans ce coffret (PAC par exemple).
Bonjour
Cela n'existe pas le 8²
Peu d'intérêt de mettre les borniers noir et rose, sauf prévision d'ajouts ultérieurs
Quel distance entre tableau principal et tableau secondaire ?
Oui désolé, c'est du 10mn2, 30 mètres entre le principal et secondaire, 10 mètres entre secondaire et coffret piscine
Bonjour Carminas, je vous joins le dernier schéma représentant les différents tableaux ( principal, secondaire, coffret piscine), en précisant les calibres des disjoncteurs notamment ceux alimentant les tableaux ; les distances entre tableaux et les sections.
Cela vous paraît il conforme ?
Cela me semble conforme.
Dans le tableau secondaire, je n'aurais pas mis les disjoncteurs 20A sur la même phase afin de mieux répartir les puissances, mais tant qu'on ne connait pas la nature des circuits, c'est difficile de se prononcer.
Bonjour à tous,
J'ai un changement de dernière minute , pour ceux qui ont suivi le sujet, notamment Carminas. Pour des raisons de pratique, je dois modifier le lieu de passage entre mon tableau secondaire et tableau piscine . La distance passe à 35 mètres. Le coffret piscine est avec un ID 25A .
1)Est-ce je reste avec un disjoncteur de 20A en amont sur le tableau secondaire ?
2) est-ce je passe en 3G6( vu la distance et préconisé par le pisciniste)entre dj20A et ID 25A?
3) est ce que je passe en 3G6 entre borniers du tableau secondaire vers DJ 20A?
Je poste schémas coffret piscine et différents tableaux
D'avance merci
Bonsoir
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans le tableau piscine
1/ Oui
2/ Tout dépend de la réponse à ma question du début, mais par précaution, cela ne peut pas faire de ma
3/ Ce n'est pas une obligation avec le disj 20A en aval, mais ce serait pertinent de tout mettre en 6² pour éviter des confusions ultérieures.
Bonsoir Carminas, merci de votre retour.
je n'ai pas le détail des éléments montés après le coffret piscine mais au vu des Dj montés, la puissance max serait d'environ 5000W
Bonjour
Attention vous avez un disjoncteur 20A au départ qui vous limite à 4600W
20A sur 35m de :
Donc effectivement, partir sur le 6² que de plus sera plus facile à trouver dans le commerce que le 4².
Bonjour Carminas,
Je ne suis pas un pro et j'avoue que je m'appuie sur des conseils.
Je reste donc sur le schéma ci joint.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 48