Bricoleur du Dimanche

interrupteur différentiel tétrapolaire

Par clo 54

avatar - clo 54
Bricoleur
Message(s) : 83
04/02/2010 à 16h35
04/02/2010 à 16h35
Bonjour, dans un appartement dont l'installation électrique est triphasée et le tableau électrique assez ancien, il possède 8 circuits, je voudrais installer un interrupteur différentiel car, il n'y en a pas. Me conseillez-vous d'installer un interrupteur différentiel tétrapolaire 30mA type A ou plutôt 3 interrupteur différentiel monophasé 30 mA type A et AC branché chacun sur une phase.
Merci de vos réponse.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/02/2010 à 16h40
04/02/2010 à 16h40
Bonjour, Clin d\'oeil
Juste un tétra au moins il y aura pas de souci de phase et d'équilibrage Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par clo 54

avatar - clo 54
Bricoleur
Message(s) : 83
04/02/2010 à 16h45
04/02/2010 à 16h45
ok merci je vais acheter un tétrapolaire 40 A 30 mA type A de marque moeller.
merci encore.
ou créer un compte pour participer

Par ricousky

avatar - ricousky
Petit nouveau
Message(s) : 5
08/02/2010 à 13h30
08/02/2010 à 13h30
perso,je trouve ca dommage de mettre un tetra vue le prix du morceau,surtout qu'en en mettant 3 type A ou AC il beneficiera de la protection a la personne sur les appareils type courant continue,et l'equilibrage est pas bien sorcier. ce n'est que mon avis a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
08/02/2010 à 13h47
08/02/2010 à 13h47
Bonjour

Au vu de laz demande , et sans expication sur un tableau "asez-ancien" , il est bien plus prudent de mettre un ID TETRA de façon à protéger l'ensemble de l'installatuon, sans se poser de question, et sans risquer dezs problèmes insurmontéables pazr la suite.
En effet, il peut tout d'abord y abvoir un Chauffe-Eau TRIPHASE, ou une cuisinière/plaques en BI+N ou TRI+N.
Il peut aussi, et celà se rencontre trés fréquemment, comme rappelé par FREDDYELEC , des mélanges de Neutres , auquel cas il est bien difficile de faire cohabiter EQULIBRAGE et Coupure PH+N par l'ID . (c'est souvent impossible d'ailleurs ).

Bref, sans info, et sans possibilité de vérification préalable : ID TETRA type A sans équivoque.


Quand au prix, chez Legrand, par ex :
TETRA 40A type A 09099 tarifé 209 €
et BIpolaire 40A type A 8788 tarifé 82,40€
donc .3 MONO plus chers qu'un TETRA .
Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par ricousky

avatar - ricousky
Petit nouveau
Message(s) : 5
08/02/2010 à 15h59
08/02/2010 à 15h59
c'est tres vrai tout ca,il manque beaucoup d'info!! biensur pour la difference de prix,je ne parlais pas de legrand en A,mais de marque moins honereuse en 2 AC + 1 A. en tout cas ma reflexion etait peu reflechi. désolé. a+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/02/2010 à 15h59
08/02/2010 à 15h59
Salut Castor, Clin d\'oeil

Merci de cette belle démonstration Top !et de ce comparatif de prix. Top !
Pour ma part il y a pas photos je mets un tétra d'office même si je suis électricien de métier je ne vais pas tenter le diable et me mettre en embrouille avec un client pour quelques € de plus Ca tourne pas rond là-dedans
ou créer un compte pour participer