Bricoleur du Dimanche

Lampadaire extérieur et fil de terre

Par BriceM

avatar - BriceM
Petit nouveau
Message(s) : 6
02/06/2013 à 17h44
02/06/2013 à 17h44
Bonjour, J'ai installé un lampadaire en extérieur, sur ma terrasse. Auparavant, ce lampadaire était activé par un détecteur de mouvement que j'ai remplacé par un interrupteur, en modifiant quelque peu le circuit. J'avais un doute quant au fait qu'il soit relié à la terre : il y a bien un fil jaune/vert mais je n'étais pas sûr qu'il soit effectivement relié à la terre. J'ai néanmoins relié ce fil à la carcasse du lampadaire (pas de connexion prévue). Lorsque j'ai remis le courant, le différentiel a sauté. J'ai alors retiré le fil de terre de la carcasse du lampadaire et je l'ai laissé "pendre". Le circuit fonctionnait alors comme ça, sans que le différentiel ne saute. D'où plusieurs questions : 1) Cela signifie que le fil jaune/vert est bien relié à la terre, non? 2) Comment expliqué que le différentiel saute quand le fil de terre est relié à la carcasse métallique du lampadaire? (D'ailleurs faut -il bien le relier n'importe où sur la carcasse?) 3) Quelles solutions? Merci d'avance pour vos réponses!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par MouL82

avatar - MouL82
Petit nouveau
Message(s) : 3
02/06/2013 à 18h36
02/06/2013 à 18h36
Ce lampadaire n'est t il pas de classe II (son symbole est 2 carrés imbriqués l'un dans l'autre)? Cela signifie que la terre ne doit pas être raccordée car l'appareil possede une double isolation. Verifis l'étiquette pour le moment.
ou créer un compte pour participer

Par BriceM

avatar - BriceM
Petit nouveau
Message(s) : 6
02/06/2013 à 18h42
02/06/2013 à 18h42
Non, justement. Ca aurait été trop simple... Sourire En fait, c'est un lampadaire qui est quand meme ancien : il était déjà dans mon jardin avant mon arrivée (il y a 7-8 ans).
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
03/06/2013 à 12h53
03/06/2013 à 12h53
Bonjour
Deux problèmes possible:
1-fil jaune vert n'est pas la terre, c'est soit un neutre soit une phase ou repiquage;
2-le lampadaire est à la terre.défaut d'isolement.

Une truc à faire: débrancher le lampadaire et brancher le fil jaune vert sur la masse du lampadaire ,si pas de disjonction forte probabilité que ce soit le lampadaire en défaut.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par BriceM

avatar - BriceM
Petit nouveau
Message(s) : 6
03/06/2013 à 16h54
03/06/2013 à 16h54
Merci pour votre réponse Alors, j'ai fait quelques essais et je n'y comprends plus grand chose. 1) j'ai laissé le fil jaune vert sur la masse du lampadaire et ai déconnecté la phase et le neutre qui était sur la douille => le différentiel a sauté... 2) j'ai connecté le fil jaune vert à la douille avec la phase (fil rouge) : la lampe ne s'éclaire pas et le différentiel ne saute pas 3) j'ai connecté le fil jaune vert au neutre (fil bleu): la lampe s'éclaire et reste éclairée 4) j'ai connecté la phase (rouge) et le neutre (bleu) à la douille (sans que le fil jaune ne touche la carcasse du lampadaire) : la lampe s'allume Je suis un peu perdu là...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
03/06/2013 à 18h02
03/06/2013 à 18h02
BriceM a écrit :

Merci pour votre réponse

Alors, j'ai fait quelques essais et je n'y comprends plus grand chose.
1) j'ai laissé le fil jaune vert sur la masse du lampadaire et ai déconnecté la phase et le neutre qui était sur la douille => le différentiel a sauté...
2) j'ai connecté le fil jaune vert à la douille avec la phase (fil rouge) : la lampe ne s'éclaire pas et le différentiel ne saute pas
3) j'ai connecté le fil jaune vert au neutre (fil bleu): la lampe s'éclaire et reste éclairée
4) j'ai connecté la phase (rouge) et le neutre (bleu) à la douille (sans que le fil jaune ne touche la carcasse du lampadaire) : la lampe s'allume

Je suis un peu perdu là...


La lampe restant allumée avec fil jaune /vert et bleu; Ben ça à l'air d'être une phase ce fil jaune/vert à isoler sérieusement.
ou créer un compte pour participer

Par BriceM

avatar - BriceM
Petit nouveau
Message(s) : 6
03/06/2013 à 18h34
03/06/2013 à 18h34
Et, dans ce cas, comment expliquer que rien ne se passe quand je relie sur la douille le fil jaune vert et le rouge? Et, si le jaune/vert est bien une phase, est-ce que je peux le couper à un endroit du circuit pour le relier à la terre ( bien sûr, en isolant le "bout" qui reste avec un simple domino?)?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par BriceM

avatar - BriceM
Petit nouveau
Message(s) : 6
03/06/2013 à 18h46
03/06/2013 à 18h46
Pour être plus clair (enfin, je l'espère...) 2 schémas en pj : Installation actuelle avec un doute sur le fil jaune vert : circuit lampadaire modif Modification à faire pour relier le jaune/vert à la terre : circuit lampadaire modif2

Images jointes :

Circuit lampadaire modif.jpg Circuit lampadaire modif2.jpg
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
03/06/2013 à 20h39
03/06/2013 à 20h39
BriceM a écrit :

Et, dans ce cas, comment expliquer que rien ne se passe quand je relie sur la douille le fil jaune vert et le rouge?


Normal de mettre une phase et la même phase à la place du neutre, ne sert à rien et n'a jamais fait fonctionner quoi que ce soit, par contre deux phases différentes là oui mais cela donne du 380.

BriceM a écrit :

Et, si le jaune/vert est bien une phase, est-ce que je peux le couper à un endroit du circuit pour le relier à la terre ( bien sûr, en isolant le "bout" qui reste avec un simple domino?)?


bien sur
ou créer un compte pour participer

Par BriceM

avatar - BriceM
Petit nouveau
Message(s) : 6
03/06/2013 à 22h25
03/06/2013 à 22h25
En fait, je disais ça parce que je m'étonnais qu'en reliant deux phases, ça ne disjoncte pas. J'ai vérifier avec un tournevis testeur. Le fil jaune/vert est bien une phase. Merci à l'ancien propriétaire pour cette formidable idée...D'autant que ce fil était simplement replié dans le lampadaire.. Enfin bref,... Je vais donc le relier à la terre (en vérifiant auparavant que le cable jaune/vert sur lequel je vais le repiquer est bien la masse). Petite question : un domino sur la phase suffit à bien l'isoler? E tous cas, merci beaucoup pour votre aide! C'est sympa!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
04/06/2013 à 06h23
04/06/2013 à 06h23
salut
c'est bon avec un domino
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/06/2013 à 07h57
05/06/2013 à 07h57
Bonjour,
Même isolé avec un domino, il ne faut pas laisser un fil vert/jaune avec une phase !
Au pire, il faut recouvrir ce fil avec une gaine d'une autre couleur que vert/jaune sur toute sa partie visible.

Citation :

En fait, je disais ça parce que je m'étonnais qu'en reliant deux phases, ça ne disjoncte pas.


Ce ne sont pas 2 phases distinctes, mais la même phase, donc c'est comme si c'était le même fil, normal alors qu'il ne se passe rien !
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
05/06/2013 à 08h50
05/06/2013 à 08h50
janus2fr a écrit :


Ce ne sont pas 2 phases distinctes, mais la même phase, donc c'est comme si c'était le même fil, normal alors qu'il ne se passe rien !


salut
sauf si ces fils d'une même phase passent par deux inters différentiels, ils vont sauter tout les deux , mais il n'y aura pas de court circuit.
ou créer un compte pour participer