Bonjour,
1---j'ai bien écouté vos conseils en cas de consuel, donc 3 circuits indépendants pour 3 appareils électroménagers, j'ai mis tout seul, le fou, le lave vaisselle et le lave linge les 3 en 2.5 avce disj C20, mais la prise du lave-linge est dans la salle de bain et non dans la cuisine, est ce grave pour le consuel ???
2---comme vous voyez sur la photo, je n'ai pas mis de boite vu que se sera sous un meuble intégré de cuisine, est ce obligatoire pour le consuel ??? et comme vous voyez j'ai mis dans le même trou le circuit du four et le 6mm2 de la plaque, est ce génant là aussi pour le consuel, faut il 2 trous ou 2 boites ?
Merci bcp <3
salut
la pris pour le lave linge dans la salle de bain doit être obligatoirement dans un espace de 45 cm de large hors volume de protection
Pour le 2.5 four et le 6² plaque les mettre dans 2 boites sinon impossible de raccorder tous ça dans une seule mais tu peux mettre une boite double, attention pour celle du four que cette ligne soit assez proche du four pour pouvoir raccorder son câble d'un mètre de long
merci bcp les3c19 j'ai bien compris tu es très aimable bonne journée
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 83