Bricoleur du Dimanche

Lave linge / Sèche linge

avatar - neitsabes79
Petit nouveau
Message(s) : 1
20/01/2017 à 21h49
20/01/2017 à 21h49
Bonjour, nouveau sur le forum, et ayant pas trop de connaissance en électricité, j'aimerai avoir vos avis. Nous venons d'acquérir un sèche linge. Je sais qu'il ne faut pas brancher sèche linge et lave linge sur une même prise. Mais voici mon dilemme: dans la pièce où se trouve lave linge et sèche linge, après vérification au niveau de mon tableau électrique, j'ai une prise de prévue pour chaque appareil, avec un disjoncteur pour chaque de 20A. Vous me direz, où est le problème alors? Le problème est que où est placée une des deux prises, cette dernière n'est pas à coté du lave linge et sèche linge. D'où mes questions: - si j'utilise une rallonge en 2.5 mm2, pour relier la prise à mon lave linge ou sèche linge, est-ce que ça risque quelque chose? - si je dédouble une des 2 prises (en gros au lieu d'avoir une seule prise, je met un boitier avec 2 prises), est-ce que je peux brancher dessus mon lave linge ou sèche linge, et par exemple un frigo? sachant que le LL ou SC sont à 2200W. Merci pour vos réponses et conseils avisés.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
20/01/2017 à 23h00
20/01/2017 à 23h00
Bonjour

L'idéal serait de prolonger en fixe le circuit de la prise qui n'est pas placée au bon endroit.

A défaut la 1ère solution est la plus acceptable.
La 2ème n'est pas pertinente

Carminas