Bricoleur du Dimanche

Lignes spécialisées (chaudière, adoucisseur et pompes de relevage)

Par hexa

avatar - hexa
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
27/10/2016 à 17h30
27/10/2016 à 17h30
Bonjour,

Je dois installer un adoucisseur avec une pompe de relevage ainsi qu'une chaudière avec une autre pompe de relevage.

Ai-je le droit de tirer une ligne en 2,5 du tableau pour alimenter l'adoucisseur et sa pompe de relevage et une autre ligne en 2,5 pour alimenter la chaudière et sa pompe de relevage ?
Ou bien suis-je obligé de tirer 4 lignes spécialisées ?

Merci.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19350
27/10/2016 à 18h52
27/10/2016 à 18h52
salut
une seule ligne pour l'adoucisseur et les 2 pompes
une ligne spécialisée pour la chaudière ( si l'adoucisseur est sa pompe sont trop éloignés de la 2° pompe, tu peux mettre la chaudière et sa pompe sur la même ligne)
ou créer un compte pour participer

Par hexa

avatar - hexa
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
27/10/2016 à 22h19
27/10/2016 à 22h19
Merci pour cette réponse rapide.

J'ai 10 mètres entre les 2 pompes, dans une cave, je vais donc mettre l'adoucisseur et les 2 pompes ensemble comme tu l'as indiqué et laisser la ligne spécialisée pour la chaudière.

Encore merci.
ou créer un compte pour participer