bonjour
n'empêche qu'il faudra quand même veiller à ce que ce que l'on voit branché actuellement ne glisse pas dans le lavabo par accident
sinon on risque de se retrouver dans le noir
bonjour
n'empêche qu'il faudra quand même veiller à ce que ce que l'on voit branché actuellement ne glisse pas dans le lavabo par accident
sinon on risque de se retrouver dans le noir
si c'est ce que ça a l'air d’être .... ( une brosse a dent électrique ? ) ce n'est même pas sur ... la mienne a un IP de 67 ... donc résiste a 1m d'immersion...
bonjour
n'empêche qu'il faudra quand même veiller à ce que ce que l'on voit branché actuellement ne glisse pas dans le lavabo par accident
sinon on risque de se retrouver dans le noir
si c'est ce que ça a l'air d’être .... ( une brosse a dent électrique ? ) ce n'est même pas sur ... la mienne a un IP de 67 ... donc résiste a 1m d'immersion...
re
vrai sans doute
mais cela peut aussi bien être un rasoir ou un sèche cheveux suivant le moment de la journée
s.
Mais les normes l'acceptent alors pourquoi pas nous ?
Bonjour,
le lavabo est considéré dans le volume 3 dés que la baignoire est situé à plus de 60cm.
Dans le volume 3 , on peut installer une prise 2P + terre et un interrupteur, seulement si l'installation est protégée par un 30mA.
Donc pour faire simple,
30mA = OK
pas 30mA = NON OK
Bonne journée.
s.
Mais les normes l'acceptent alors pourquoi pas nous ?
Bonjour
Et bien non la norme ne l'autorise pas mais pas du tout, aucune prise de courant au dessus d'un bac de lavabo, de lave main et des éviers , en plus des volumes salle de bain bien entendu!
Donc le plombier a eu tord de mettre ce lave main comme ça mais il n'est pas électricien!
PS j'ai oublier aucune prise au dessus des plaques de cuissons!
Salut Parrain
le plombier bien que ce ne soit pas son problème devait aussi connaitre cet aspect et orienter son client différemment
c'est mon avis
sans doute que cette prise et cet interrupteur étaient déjà en place avant la pose du lavabo