Bonjour,
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin d'aide. Je viens de remplacer le contacteur jour/nuit (marque Hager) de mon chauffe eau Sauter ACI hybride 300L essentiel . Voici mon souci:
Le chauffe eau "chauffe" en heures pleines( témoin orange de chauffe à l'appui) et clignote en vert toutes les 5sec en heures creuses. En fait il doit faire l'inverse.
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre mon problème?
Par avance, un grand merci à toutes et tous.
salut
photo du contacteur J/ N ou référence de ce contacteur
A première vue il y a erreur sur le modèle du J/N , contacts à ouverture ( NF) au lieu de fermeture(NO)
Bonsoir, un grand merci pour votre réponse. Mon contacteur est un Hager ETC 226 2O et en fait, il aurait fallu que je prenne un ETC 225 2F si je comprends bien?
En effet si je vous suit 2O=NF et 2F= NO ce qui confirmerait votre diagnostic.
Pouvez-vous me confirmer avant que j'achète ce contacteur?
Encore merci.
Bonsoir à toutes et tous,
Je reviens vers vous car j'ai reçu et branché mon nouveau contacteur jour/nuit Hager ETC 225.
Tout est OK.
Encore merci pour votre aide précieuse.
Bonne soirée.