Bonjour à la communauté,

Je n'y connais rien en électricité et en tableau électrique.
J'ai un disjoncteur (C20 Legrand) qui fait disjoncté la coupure générale.
Il alimente des prises électriques qui ne fonctionnent plus.
Est ce que cela pourrait être dû à une des 2 barres de pontage.
La languette qui rentre au disjoncteur est noircie ?

Je vous remercie pour votre aide,

Benaq
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par denisp

avatar - denisp
Chef de chantier
Message(s) : 634
le 20/08/2015 à 16h20
bonjour

Citation :

Est ce que cela pourrait être dû à une des 2 barres de pontage.
La languette qui rentre au disjoncteur est noircie

Il y a des chances

Envoies nous une photo pour voir les éléments à changer.

Bonne journée
de
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - jeanpierre14ma
Ouvrier
Message(s) : 149
le 21/08/2015 à 17h20
Bj

Possible mais pas sur ?

A+
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par tofette

avatar - tofette
Bricoleur
Message(s) : 61
le 22/08/2015 à 17h00
Bonjour/Bonsoir,

Ça me semble très improbable que cela soit dû au peigne en cuivre.
A mon humble avis, tu as une prise en court-circuit (ou un appareil qui est branché dessus)

Tiens-moi au courant, Christophe.