Bonjour les bricoleurs ! J'ai acheté une maison et constaté que certaines prises n'étaient pas reliées à la terre... Je suis donc en train de revoir ça pièce par pièce. Je suis à la dernière pièce et là, je rencontre quelque chose de nouveau pour moi : quand je teste la prise avec un multimètre, au lieu d'obtenir 240, 240 et 2 comme sur les autres prises, j'obtiens : 240 entre phase et neutre, mais 2 et 2 pour les autres tests... Quelqu'un saurait m'indiquer pourquoi et si c'est gênant SVP ? Si c'est pas gênant, je pourrais repiquer cette terre pour les autres prises de la pièce, sinon il faudra que je repasse une gaine et reparte de zéro pour cette pièce. Merci d'avance pour votre aide ! Remarque : du moins pour l'instant, je me contente de faire une mise en sécurité, je ne refais pas toute l'installation électrique
Merci de votre réponse. Précédemment, quand une prise n'était pas reliée à la terre, j'obtenais 240 sur les 3 tests avec multimètre. Comment expliquer cette différence ?
ce qu'il faut c'est vérifier la continuité de terre à l'ohmmètre par rapport à la barrette de coupure (le plus simple) voire de proche en proche (mais par rapport à un point de référence attesté)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...