Bonjour les bricoleurs ! J'ai acheté une maison et constaté que certaines prises n'étaient pas reliées à la terre... Je suis donc en train de revoir ça pièce par pièce. Je suis à la dernière pièce et là, je rencontre quelque chose de nouveau pour moi : quand je teste la prise avec un multimètre, au lieu d'obtenir 240, 240 et 2 comme sur les autres prises, j'obtiens : 240 entre phase et neutre, mais 2 et 2 pour les autres tests... Quelqu'un saurait m'indiquer pourquoi et si c'est gênant SVP ? Si c'est pas gênant, je pourrais repiquer cette terre pour les autres prises de la pièce, sinon il faudra que je repasse une gaine et reparte de zéro pour cette pièce. Merci d'avance pour votre aide ! Remarque : du moins pour l'instant, je me contente de faire une mise en sécurité, je ne refais pas toute l'installation électrique
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cece1313

avatar - cece1313
Ouvrier
Message(s) : 169
01/08/2018 à 17h42
01/08/2018 à 17h42
Bonjour vos tests indiquent que cette prise là n'est pas reliée à la terre.
ou créer un compte pour participer
avatar - phoenixkat
Petite nouvelle
Message(s) : 2
01/08/2018 à 17h48
01/08/2018 à 17h48
Merci de votre réponse. Précédemment, quand une prise n'était pas reliée à la terre, j'obtenais 240 sur les 3 tests avec multimètre. Comment expliquer cette différence ?
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10584
01/08/2018 à 18h02
01/08/2018 à 18h02
hello


ce qu'il faut c'est vérifier la continuité de terre à l'ohmmètre par rapport à la barrette de coupure (le plus simple) voire de proche en proche (mais par rapport à un point de référence attesté)



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
01/08/2018 à 19h59
01/08/2018 à 19h59
phoenixkat a écrit :

Merci de votre réponse.

Précédemment, quand une prise n'était pas reliée à la terre, j'obtenais 240 sur les 3 tests avec multimètre. Comment expliquer cette différence ?


salut
le mieux c'est de faire les essais comme le dit efred

mais je suis septique avec tes tests

eeeuuuuhhhhh trois tests sur une prise sans terre????

les prises ont la borne de terre??

comment ont été effectues ces 3 tests??