Bonsoir
Pour confirmer les propos de jiellesse, en plus du circuit plaques 32A, il faut au moins 3 circuits parmi : lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four, congélateur.
Dauf dans le cas particulier des logements de type T1, où il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).
Donc pour répondre à votre question de départ, sauf logement de type T1, la configuratoin que vous proposez n'est pas conforme.
Néanmoins, il n'est pas obligatoire de mettre un circuit lave-linge. Un circuit sèche linge ou un circuit congel suffirait à le rendre conforme.
Voilà pour la norme. D'un point de vue pratique, je n'imagine pas que l'on ne mette pas de circuit lave-linge.
@+
Carminas