Bonjour,

Les circuits spécialisés suivants sont-ils suffisants pour le passage d'un consuel :
- 32A pour les plaques de cuisson
- 20A pour le lave-vaisselle
- 20A pour le four
- 20A pour le cumulus

Un circuit lave-linge est-il obligatoire ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/05/2010 à 12h53
10/05/2010 à 12h53
ou créer un compte pour participer
avatar - alien_surfing
Bricoleur
Message(s) : 86
10/05/2010 à 13h46
10/05/2010 à 13h46
Oui c'est intéressant en effet, mais concrétement je ne suis pas certain que ce soit vraiment bon.

Exemple : je suis quasiment certain qu'un socle lave-linge ET un socle sèche-linge soient obligatoires. De mémoire, il doit y avoir minimum 3 circuits spécialisés, qu'on peut attirbuer au choix à four, LL, LV, etc... d'où ma question.
ou créer un compte pour participer
avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
10/05/2010 à 17h51
10/05/2010 à 17h51
Bobsoir
Effectivement pour lave-linge et sèche-linge il s'agit de circuits spécialisés
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/05/2010 à 18h47
10/05/2010 à 18h47
Bonsoir

AU minimum c'est 4 circuits sp 1x32A et 3x16A sauf pour les T1 ou ce peut être 3 circuits sp
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
10/05/2010 à 19h23
10/05/2010 à 19h23
Bonsoir

Pour confirmer les propos de jiellesse, en plus du circuit plaques 32A, il faut au moins 3 circuits parmi : lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four, congélateur.
Dauf dans le cas particulier des logements de type T1, où il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).


Donc pour répondre à votre question de départ, sauf logement de type T1, la configuratoin que vous proposez n'est pas conforme.

Néanmoins, il n'est pas obligatoire de mettre un circuit lave-linge. Un circuit sèche linge ou un circuit congel suffirait à le rendre conforme.

Voilà pour la norme. D'un point de vue pratique, je n'imagine pas que l'on ne mette pas de circuit lave-linge.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - alien_surfing
Bricoleur
Message(s) : 86
11/05/2010 à 08h19
11/05/2010 à 08h19
Ok merci, j'ai la réponse à ma question initiale Clin d\'oeil il me manque donc un circuit spécialisé.

Pour le côté pratique, c'est juste que la buanderie n'est pas encore faite donc je fais passer le consuel avec le minimum "conforme".