Pb d eau chaude cumulus

Par Mikapizz

avatar - Mikapizz
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/08/2019 à 15h50
07/08/2019 à 15h50
Confus
Bonjour à tous et merci pour l accueil dans ce forum
J ai changé mon cumulus (100l) qui fuyait par un nouveau de 200 l
Le pb c est que sur position auto dans le tableau électrique l eau n est pas chaude alors que si je le mets en marche forcée l eau chaude correctement
Alors je ne vois pas d où viens le pb !!!’merci pour votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9359
07/08/2019 à 19h38
07/08/2019 à 19h38
Bonjour

Par quoi est piloté le contacteur J/N ?
Le contact EDF ?
Une horloge ?

Si c'est une horloge et qu'elle est réglée pour la durée de chauffe d'un ballon de 100l, cela ne suffit pas pour 200l.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
07/08/2019 à 23h06
07/08/2019 à 23h06
Salut,
S'il y a une horloge comme l'indique Carminas, il suffira de la régler sur la même plage horaire que EDF en la faisant démarrer 10 à 15mn plus tard que le début des HC.
Le temps de chauffe à la mise en route d'un chauffe-eau de 200 litres peut atteindre 3h. Ensuite, l'eau n'étant plus totalement froide la chauffe sera plus rapide et le thermostat coupera quand la température sera atteinte. C'est peut être ce qui a empêché l'eau de chauffer suffisamment à la mise en route.

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par Mikapizz

avatar - Mikapizz
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/08/2019 à 10h46
08/08/2019 à 10h46
Une horloge ...?si il y en avait une elle se trouverait où ?
Il y a un compteur linky est ce ça ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
08/08/2019 à 11h06
08/08/2019 à 11h06
Bonjour,
Vous avez juste changé le cumulus sans toucher à l'installation électrique ? Le précédent fonctionnait déjà avec ce contacteur et en HC ?
ou créer un compte pour participer

Par Mikapizz

avatar - Mikapizz
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/08/2019 à 12h51
08/08/2019 à 12h51
Oui j ai juste changé le cumulus sans toucher à quoi que ce soit d autre
ou créer un compte pour participer

Par Mikapizz

avatar - Mikapizz
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/08/2019 à 17h33
08/08/2019 à 17h33
Ensuite je ne sais pas si il marchait les jours précédents... ma locataire est partie sans laisser d adresse ( ni de loyer )
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
08/08/2019 à 17h41
08/08/2019 à 17h41
Mikapizz a écrit :

Ensuite je ne sais pas si il marchait les jours précédents... ma locataire est partie sans laisser d adresse ( ni de loyer )


salut
donc tu ne sais pas si il a réellement fonctionné avec le nouveau compteur linky ?
ou créer un compte pour participer

Par Mikapizz

avatar - Mikapizz
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/08/2019 à 19h08
08/08/2019 à 19h08
Non je ne sais pas . Il pourrait y avoir un rapport avec le nouveau compteur linky?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9359
08/08/2019 à 19h19
08/08/2019 à 19h19
Bonjour

Il pourrait ne pas chauffer du tout avec le nouveau Linky s'il y a été mal raccordé.

Et quand vous dites que l'eau n'est pas chaude, c'est pas qu'elle n'a pas chauffé assez, c'est qu'elle n'a pas chauffé et ce qui vous avez comme eau "tiède" c'est ce qui resterait du passage précédent en marche forcée.

Un point qui permettrait de confirmer cette hypothèse, c'est que si vous mettez en marche forcée et qu'il n'est pas raccordé au Linky, il fonctionner tout le temps aussi bien HC que HP et ne revient jamais tout seul en mode auto.
Est-ce le cas ?

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Mikapizz

avatar - Mikapizz
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/08/2019 à 23h59
08/08/2019 à 23h59
Quand je l ai mis en marche forcée c’est moi qui l ai remis en mode auto après 3 h de temps et l eau était chaude
Je vais le laisser en marche forcée plus longtemps pour voir si il revient automatiquement en mode auto
C est ça qu il faut faire ?carmina !
ou créer un compte pour participer

Par Mikapizz

avatar - Mikapizz
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/08/2019 à 00h00
09/08/2019 à 00h00
Je suis artisan dans la restauration et dans la pizza et à tous ceux qui m ont aide vous êtes les bienvenus dans le Béarn et vous aurez une table
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
09/08/2019 à 05h07
09/08/2019 à 05h07
Mikapizz a écrit :

Quand je l ai mis en marche forcée c’est moi qui l ai remis en mode auto après 3 h de temps et l eau était chaude
Je vais le laisser en marche forcée plus longtemps pour voir si il revient automatiquement en mode auto
C est ça qu il faut faire ?carmina !


salut
oui c'est ça qu'il faut faire, le laisser en marche forcée pendant la nuit, si le contact EDF J/N fonctionne bien, le matin tu dois retrouver le contacteur sur auto.
si tu l'as mis en marche forcé après 22 h 30 il aurait dû revenir en auto, tu ne devrais pas pouvoir le mettre en marche forcée pendant les heures creuses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Mikapizz

avatar - Mikapizz
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/08/2019 à 09h45
09/08/2019 à 09h45
Merci je vais essayer ça et je vous dirai
ou créer un compte pour participer

Par Mikapizz

avatar - Mikapizz
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/08/2019 à 11h39
10/08/2019 à 11h39
Voilà le résultat
Je l ai mis en marche forcée hier à 10 h et ce matin à 11h il était encore en marche forcée
Donc il est resté 25 h en forcée sans revenir en mode auto .... pk ?
Dois je changer mon disjoncteur j/n ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9359
10/08/2019 à 12h40
10/08/2019 à 12h40
Bonjour

C'est probablement parce que votre contacteur J/N n'est pas piloté correctement par les heures creuses d'EDF

Quelques vérifs possibles à faire :

- Est-ce que sur votre facture d'électricité, il y a bien l'option Heures Pleines/Heures Creuses. Si non contactez votre fournisseur d'énergie ?
- Est-ce que le compteur bascule bien en HC pendant les HC (flèche positionnée sur tarif HC si compteur électromécanique ou affichage de la séquence 7 à 1F-2O si compteur électronique ou affichage de la période tarifaire en cours à HC sur un Linky) ? Si non problème au niveau du compteur, contactez votre fournisseur d'énergie ?
- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur. Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous alimentez phase neutre en direct sur A1A2, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS
- Si vous shuntez le contact EDF au niveau des bornes C1C2 du compteur, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur. Si cela ne rétabli pas la situation contactez votre fournisseur d'énergie ?

Carminas