Bricoleur du Dimanche

Petites questions avant consuel ...

Par peter64

avatar - peter64
Petit nouveau
Message(s) : 7
12/04/2012 à 23h07
12/04/2012 à 23h07
Bonjour , je suis nouveau sur ce site , j'ai navigué un peu et j'ai vu le sérieux des personnes alors je me lance . Voila , je viens de réaliser seul mon installation électrique chez moi et j'aurai quelques questions à poser avant de faire venir le consuel , pour me rassurer un peu . 1- Ma maison à un étage . Je compte vivre en bas et louer le haut . J'ai donc un tableau en bas qui sera relier a l'arriver générale , et je me suis repiqué sur ce tableau pour alimenter le tableau de l'étage .J'ai mis du 2x16mm² pour l'alimentation et du 16mm² pour la terre entre les deux tableaux .Est-ce c'est aux normes de se repiquer sur un tableau comme ça , et si oui , est-ce que la section de mes câbles est suffisante ? 2- La plupart de mes boites de dérivations sont derrière le placo et non visibles .J'en ai d'autres qui sont dans le grenier et visibles celles ci .J'ai lu que le consuel vérifié les boites , est-ce grave si les miennes ne sont pas accessibles ? 3- Ma question suivante concerne la Liaison Équipotentiel Principale .J'ai lu qu'il fallait relier la L.E.P. à un bornier de terre situé entre la barrette de coupure et le tableau .Est-ce que ce bornier de terre est obligatoire où alors je peux relier ma L.E.P. directement sur le bornier de terre de tableau ? Quelle section de câble de terre je dois utiliser pour ma L.E.P. ? sachant que de mon piquet de terre a la barrette de coupure j'ai du 25mm² et de ma barrette de coupure a mon tableau j'ai mis du 16mm² ? 4- Mes deux dernières questions concernent le circuit d'éclairage . j'ai tirer des fils de terre à chaque point lumineux en 1.5mm² , mais j'ai mis des spots partout et sur les spots il n'y a pas d'emplacement pour brancher le fil de terre ... Est-ce grave ? Et pour la liaison équipotentiel , comment je dois faire ? pour être honnête , il y a une pièce où j'ai oublié de tirer les fils de terre pour les spots mais vu qu'il n'y a rien pour les brancher je me suis dis que ce n'était pas grave . Pensez vous que le consuel va s'en apercevoir ? 5- Dernière question sur les luminaire encore .J'ai vu que les boîtiers DCL sont obligatoires .? j'ai déjà mis les spots et le lustres en place .Est-ce gênant ? Je suis désolé de poser autant de questions d'un coup , mais le consuel doit venir et j'ai l'impression de repasser le BAC ... le même stress et la peur que ça soit refusé ... En tout cas merci d'avance pour vos réponses . A trés vite ;o)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
12/04/2012 à 23h20
12/04/2012 à 23h20
Bonsoir

1- Il faut mettre un disjoncteur 63A au départ de ce cable

2- Oui c'est grave. Au dela du consuel, comment ferez vous demain si vous avez un problème avec une connexion

3- Le bornier de terre du tableau peut effectivement jouer le rôle de borne principale de terre
Si votre arrivée électrique est en 16², il faudra du 10² pour la LEP (moitié de la section)

4- Il faut amener le fil de terre à chaque spot, même si non utilisé. C'est le genre de truc qu'il peut vérifier

5- Si le luminaire est posé, pas trop gênant

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
12/04/2012 à 23h48
12/04/2012 à 23h48
Avé,

Je plussoie vigoureusement ! Carminas, tu es un dieu.

1°) Top ! Ok 16mm2
2°) Nul ! Je plussoie vigoureusement ! Mister Carminas.
3°) Top !
4°) Top ! Je plussoie vigoureusement ! Grand chef Carminas, il peut te demander de démonter un spot pour vérifier une terre.
5°) Attention ! si spot dans la SDB et si tu es dans un volume non conforme au luminaire, Volume 2 par exemple.
Il faut un luminaire spécial pour ce volume.
Le tableau doit être nickel ainsi que la prise de terre et la liaison équipotentielle.
Si tu as un doute, fais une petiote photo et on peut corriger le cas échéant.

Et pis, no stress, il est pas là pour planter mais pour ta sécurité.
Bonne soirée.

Cool

ou créer un compte pour participer

Par peter64

avatar - peter64
Petit nouveau
Message(s) : 7
13/04/2012 à 19h38
13/04/2012 à 19h38
Bonsoir à vous ! Je viens de voir vos messages et l'heure et je ne m'attendez pas a des réponses si rapides . Merci beaucoup . Bon je m’attendais à pire que ça comme réponses aussi , je suis à moitié rassuré . Par rapport à la question 1 , je me douté que ce n'était pas si facile que ça de se repiquer sur un tableau . Je pensais que brancher mon câble , qui part vers le " 2ème " tableau , directement sur les borniers d’alimentation du premier tableau été suffisant .je dois donc mettre un disjoncteur 63A en amont sur le premier tableau .Ce qui me tracasse , c'est que je vais louer le haut mais je ne serais pas tjrs la en bas , et si le 63A du premier tableau disjoncte , ben personne pour le remettre en route ... y'a t'il une solution ? est ce que je peux mettre le 63A dans le tableau du haut ? Pour mes boites de dérivations , je n'ai plus le choix maintenant , j'avoue que si il y a un problème et bien ..... j’espère qu'il n'y en aura pas .J'ai pas rusé sur ce coup la , c'est sur .... je ferais plus attention la prochaine fois , tant que le consuel ne me demande pas de retirer la plaque de placo ( joints et peinture finis ) .... OK pour la question 3 . Pour la 4 et 5 , j’espère juste qu'il ne va pas me demander de démonter les spots pour vérifier si toutes les terres sont bien présentes , je croise les doigts . Les plafonds sont assez hauts , ça peut peut-être jouer en ma faveur sur la roue de la chance .Je sais que ce n'est pas sérieux mais je vais avoir du mal à faire autrement maintenant . Dans la salle d'eau , j'ai mis deux appliques murales au dessus d'un miroir au dessus d'une vasque , et dans la douche ( genre douche italienne , bac à carreler , placo et carrelage jusqu'au plafond ) j'ai mis un spot ( acheté à Brico Dépôt , un spécial pièce humide avec joint caoutchouc et tout et tout ) est-ce bon ? Bon j’espère que ça va aller , je ne suis pas en panique non plus mais si je peux m'éviter une " contre-visite " ça serai bien .Très bonne soirée à vous .
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
13/04/2012 à 22h31
13/04/2012 à 22h31
Bonsoir,

si tu as jamais joué à la roulette russe,
et ben, pour toi, ce sera une première.
Le soucis, pour toi, tu as 5 balles dans le barillet de 6.
Si le vérificateur du Consuel passe,
il va vérifier point par point sa check list,
1 point litigieux, ça passera,
plusieurs, il controlera tout.
Si tu as le consuel du premier coup, sors le Champagne.

Un conseil, ne donne pas d'info que le haut est une location.
Il n'aime pas avoir un comptage ERDF pour 2 habitations.
C'est un Consuel de moins dans leur bénatte.

Allez bonne soirée, mais perso, je n'y crois guère pour le champagne.
Mais qui sait, tu nous diras.

Mouais...
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : AirV44210

Visiteurs non identifiés : 78