Bonjour,
ma pompe de puit de marque "Pedrollo" ne s'arrête plus malgré que le pressostat coupe à 4bars, j'ai un tableau électrique qui dispose d'un voyant qui affiche le nbr d'ampère quand la pompe est en marche ,sur ce tableau lorsque la pompe est en marche et le pressostat aussi il affiche 7 a 8 ampère et lorsque le pressostat coupe, le tableau affiche 0 ampère comme quoi c coupé mais la pompe continu a marcher et ne s'arrête pas comme si elle était bloquée, donc ma question est la suivante: est ce le tableau est défectueux ou bien c la pompe qui présente un pbm.
juste pour info: ce problème m'est arrivé deux fois et je le réglais en coupant le courant quelque seconde depuis le disjoncteur qui alimente le tableau électrique et quand je remet le disjoncteur en marche tt remarché correctement et la pompe s'arrête une fois que le pressostat s'arrête (fait le clac) mais aujourd'hui cette manipulation n'a pas marché malgré que j'ai coupé le disjoncteur toute une nuit et quand j'ai remis le matin le courant la pompe tourne sans cesse malgré que sur le tableau le voyant affiche 0 ampère
Merci pour votre aide
Bonjour,
Ce qui est sûr c'est que la pompe ne peut pas fonctionner sans être alimentée : j'en déduis puisqu'il y a une mesure sur le circuit que soit il est mal branché, soit il y a un retour vers la pompe depuis un autre circuit --> lorsque ta pompe tourne et que le pressostat a coupé, il faut couper les autres circuits (un par un) pour voir celui qui pose problème
Bonjour
Ça fait 10ans qu'elle est installé et ces jours ci elle commence à déconner, juste une question est ce que la pompe reçoit le courant du tableau, auquel cas c'est le tableau qui déconne et qui ne coupe pas le courant vers la pompe ou il ya possibilité que la pompe demande elle même le courant , si c'est le tableau qui contrôle donc c'est lui le défaillant.
bonjour,verifiez que votre contacteur coupe bien,il peut claquer mais avoir sa partie mobile bloquee,si vous avez un testeur lorsque la pression est bonne vous devez avoir 0v,si l entrefer bloque il y a une tension,slt
bonjour,votre pressostat commande un relais qui se trouve dans le boitier,une photo de lui porte ouverte ou le modele du boitier ,mais je regarderai au niveau de ce boitier car pressostat debranche le relais doit etre decolle ou sur off,,slt
Justement quand le pressostat débranche, le voyant ampère du tableau affiche "0 Ampere" et la Led "Run" s'éteint ce qui veut dire que le tableau détecte qu'il faut arrêter mais la pompe continu quand même, comme si le tableau faisait son travail partiellement et donc présente un dysfonctionnement que je vais essayer de checker sinon je le changerai par un tableau électrique classique.
Merci bcp pour l'aide
re,c est pour cela que je vous demande de l ouvrir ,je pense que c est possible,dedans vous avez le relais de commande de la pompe ,il doit etre bloque en marche,meme si le reste demande l arret si ce relais est bloque en marche la pompe tournera,slt
Ok je vais l'ouvrir pour voir même si je ne m'y connais pas en électronique, je vous tiendrai au courant.
Merci bcp
Si c'est bien le cas, ce boitier de commande est mal conçu, car si la pompe tourne, il ne devrait pas afficher 0A !
Le boîtier a fonctionné 12ans sans aucun pbm, mais je viens de remarquer aujourd'hui qu'au fond du puit l'eau bouge comme s'il yavait une fuite du haut de la pompe ou une source d'eau et aussi la pression diminue sachant que tt est éteint, de toute façon j'ai appelé un spécialiste mnt pour checker toute l'installation, je vous tiendrai au courant.
Merci
salut
donc ce n'est pas la pompe qui tourne mais l'eau est refoulé dans le puit, ce qui voudrait dire que soit le tuyau d'aspiration est coupé, soit c'est la crépine qui est morte ou un anti retour sur l'aspiration au niveau de la pompe, suivant le montage.
Ce que je trouve bizarre c'est que tu n'ai pas vu dés le début, que la pression descendait au lieu de monter voir de rester à 4 bars
Bonjour
Un électricien spécialiste des puits est venu hier vérifier, il s'avère que il ya une petite fuite sur un raccord en haut du puit qui coule et qui fait vibrer l'eau du puit et qui fait baisser la pression. Tt au long de la journée , donc raccord à changer, sinon c confirmé tableau électronique défaillant partiellement selon lui et ce modèle n'est pas réparable d'après lui à remplacer par un tableau électrique classique avec un relais d'eau et un relais thermique , un disjoncteur, condensateur etc, par contre il m'a depanner en mettant le presostat avec la phase peut être, ce qui permet d'éteindre carrément le tableau (comme si ya plus d'électricité qui arrive au tableau) quand le presostat ouvre ce qui éteint le tableau et du coup la pompe s'arrête et le presostat ferme une fois que la pression baisse il remet en marche le tableau et du coup la pompe.
Comme ça la pompe ne tourne plus en permamnence en attendant mnt qu'il me fasse un devis pour le remplacement du tableau et le changement du raccord
Une fois qu'il démonté le tableau électronique, je vais l'ouvrir moi même et je vous le prendrai en photos
Merci bcp pour votre patience et votre aide
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 20