Bricoleur du Dimanche

Prise electrique

Par thotho68

avatar - thotho68
Petit nouveau
Message(s) : 3
13/05/2014 à 14h28
13/05/2014 à 14h28
Bonjour tout le monde Sourire, J'aurais besoin de votre aide, puis je rajouter une prise à partir de cela ? Je vous remercie

Images jointes :

mms_img645375241.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par wilx

avatar - wilx
Ouvrier
Message(s) : 108
13/05/2014 à 15h16
13/05/2014 à 15h16
Bonjour
Pour moi non ....
Les prises de courant ne doivent pas partager le même circuit que les éclairages.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
13/05/2014 à 15h32
13/05/2014 à 15h32
Bonjour
oui depuis la boite de dérivation ronde en haut à condition qu'il y est le fil de terre en attente.
Quel serait l'usage de cette prise?
ou créer un compte pour participer

Par thotho68

avatar - thotho68
Petit nouveau
Message(s) : 3
13/05/2014 à 17h03
13/05/2014 à 17h03
Bonjour, L'usage serait pour le bricolage, perceuse ou autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
13/05/2014 à 18h53
13/05/2014 à 18h53
thotho68 a écrit :

Bonjour,

L'usage serait pour le bricolage, perceuse ou autres


Donc pourquoi pas si le fil de terre est présent dans la boite ou si possibilité de le récupérer ailleurs.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
13/05/2014 à 19h12
13/05/2014 à 19h12
Bonjour,
Il n'en reste pas moins que la réponse de wilx est exacte, il n'est pas conforme à la norme de mélanger circuits de prises et éclairage. Mais pour fonctionner, ça fonctionnera...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
13/05/2014 à 19h25
13/05/2014 à 19h25
Bonsoir

C'est certain c'est hors normes.

Mais sans toute tolérable, si fait par un particulier pour son propre usage, dans le contexte décrit.

Pour rappel la séparation prises/éclairage, c'est essentiellement pour un problème de sélectivité et donc de confort (noter qu'en Belgique c'est autorisé)
Ce qui est important d'un point de vue sécurité, c'est que le calibre du disjoncteur ou du fusible soit adapté à la section des conducteurs.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
14/05/2014 à 20h02
14/05/2014 à 20h02
Bonsoir à tous,
Je plussoie vigoureusement !
En Suisse également prises et lumières sont sur un circuit commun et nos amis ne sont pas en danger pour autant, je rejoins Carminas, il s'agit simplement de sélectivité à partir du moment ou les protections sont adaptées..

Zorro
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
15/05/2014 à 06h21
15/05/2014 à 06h21
coucou

voila pour votre gouverne ce qui est préconisé en Belgique

ORGANISME DE RECEPTION DES INSTALLATIONS

correspondant au Consuel

pour en revenir à la question, oui pour autant que ce soit du 2,5 carré, un fusible 20/25 A et qu'il n'y ait déjà pas 8 circuits lumière sur ce fusible


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
15/05/2014 à 07h02
15/05/2014 à 07h02
kriske a écrit :


pour en revenir à la question, oui pour autant que ce soit du 2,5 carré, un fusible 20/25 A et qu'il n'y ait déjà pas 8 circuits lumière sur ce fusible



Salut,
Puisqu'on en est à dire que la norme n'a pas d'importance, pourquoi vouloir limiter le nombre de circuits ? Ca marchera tout aussi bien avec 50 circuits derrière le même fusible. Simplement, celui-ci fondera lorsque l'intensité en ligne dépassera son calibre...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
15/05/2014 à 07h38
15/05/2014 à 07h38
Bonjour

On est d'accord

En locaux d'habitation la norme est une espèce de côte mal taillée sensée assurer à la fois la sécurité et un confort d'usage.

La limitation du nombre de points d'utilisation sur un circuit :
- évite une surcharge du circuit qui conduirait à des disjonctions fréquentes.
- permet une sélectivité suffisante pour qu'en cas de coupure du circuit seule une partie du logement soit concernée.
- évite que les constructeurs tirent les prix par le bas en prévoyant un nombre trop réduit de circuits.
Pour moi c'est à mettre dans la famille "confort" mais cela reste néanmoins important.

Ce qui assure vraiment la sécurité c'est :
- la présence du disjoncteur ou du fusible au départ du circuit
- la présence de la terre
- la présence du différentiel 30mA

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
15/05/2014 à 09h16
15/05/2014 à 09h16
cjupiter a écrit :



Puisqu'on en est à dire que la norme n'a pas d'importance, pourquoi vouloir limiter le nombre de circuits ? Ca marchera tout aussi bien avec 50 circuits derrière le même fusible. Simplement, celui-ci fondera lorsque l'intensité en ligne dépassera son calibre...


salut
en industrie , il semble d'après tes dires que tu soit surtout dans l'industriel, le nombre de prises sous un disjoncteur n'est pas limité à 8 mais à la puissance totale mise sur ces lignes , on peu se retrouver avec 20 prises sous un disjoncteur 16A , et particulièrement dans les bureaux, les centres d'appels et autre endroit ou toutes les prises sont dédiées aux appareils dont l'intensité totale ne dépasse pas l'intensité nominale du disjoncteur .
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
15/05/2014 à 09h18
15/05/2014 à 09h18
Carminas a écrit :

Bonjour

On est d'accord

En locaux d'habitation la norme est une espèce de côte mal taillée sensée assurer à la fois la sécurité et un confort d'usage.

La limitation du nombre de points d'utilisation sur un circuit :
- évite une surcharge du circuit qui conduirait à des disjonctions fréquentes.
- permet une sélectivité suffisante pour qu'en cas de coupure du circuit seule une partie du logement soit concernée.
- évite que les constructeurs tirent les prix par le bas en prévoyant un nombre trop réduit de circuits.
Pour moi c'est à mettre dans la famille "confort" mais cela reste néanmoins important.

Ce qui assure vraiment la sécurité c'est :
- la présence du disjoncteur ou du fusible au départ du circuit
- la présence de la terre
- la présence du différentiel 30mA

@+


salut
Je plussoie vigoureusement ! avec toi
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
15/05/2014 à 09h31
15/05/2014 à 09h31
les3c19 a écrit :

cjupiter a écrit :



Puisqu'on en est à dire que la norme n'a pas d'importance, pourquoi vouloir limiter le nombre de circuits ? Ca marchera tout aussi bien avec 50 circuits derrière le même fusible. Simplement, celui-ci fondera lorsque l'intensité en ligne dépassera son calibre...


salut
en industrie , il semble d'après tes dires que tu soit surtout dans l'industriel, le nombre de prises sous un disjoncteur n'est pas limité à 8 mais à la puissance totale mise sur ces lignes , on peu se retrouver avec 20 prises sous un disjoncteur 16A , et particulièrement dans les bureaux, les centres d'appels et autre endroit ou toutes les prises sont dédiées aux appareils dont l'intensité totale ne dépasse pas l'intensité nominale du disjoncteur .


Salut,
C'est bien pour cela que je faisais la remarque.
Soit on prend en compte la norme et on la respecte, soit on dit que ça n'a pas d'importance. Donc pourquoi s'assoir sur la différentiation des circuits et vouloir limiter le nombre de circuits. Il faut être cohérent, tant qu'à se moquer de la norme, autant s'en moquer complètement...
Perso, chez moi, j'ai sur les mêmes circuits éclairage et prises, j'ai plus de 8 prises par circuit, et tout mélangé au niveau des pièces (un même disjoncteur coupe l'éclairage de la salle à manger et 2 prises d'une chambre, par exemple). Bref, un gros bazar (maison achetée dans cet état et qui de fait me convient comme ça)...
Ce n'est pas pour autant que je conseillerais de faire de même si on peut faire autrement...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/05/2014 à 11h05
15/05/2014 à 11h05
Bonjour.
Les3C19 et Carminas ont bien rappelé le principe :
* Il y a la généralité de la norme, qui oblige à lier les sections des conducteurs aux calibres et types des protections, à la longueur des lignes, aux modes de pose, au régime du neutre, etc... A noter que dans cette partie de la norme les 8 points ne sont qu'une simple recommandation. Cette installation est réalisée et entretenue par des professionnels.
* Et il y a la partie "habitation" de la norme, qui globalise un certain nombre de critères courants et prend de bonnes marges de sécurité. Mais quand on voit les bricolages de certains non-pros, cette partie-là est bien nécessaire Oui Oui Oui ....
Salut !
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred

Visiteurs non identifiés : 25